Gerätefeinschutz im PEN System

Diskutiere Gerätefeinschutz im PEN System im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hi, Ich würde gerne wissen ob ein Gerätefeinschutz im PEN System funktioniert? Die Varistoren in den Geräten lassen doch die Spannung über die...

  1. #1 Sukram2016, 26.11.2016
    Sukram2016

    Sukram2016

    Dabei seit:
    25.11.2016
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Hi,

    Ich würde gerne wissen ob ein Gerätefeinschutz im PEN System funktioniert? Die Varistoren in den Geräten lassen doch die Spannung über die Erde ableiten, aber beim PEN System ist es ja die Kombination von Erde und Nullleiter.
     
  2. Anzeige

  3. #2 Octavian1977, 27.11.2016
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    22.642
    Zustimmungen:
    844
    Das Netzsystem ist dem Überspannugnsschutz egal, der funktioniert in allen Systemen gleich gut.

    Und eben auch im TN-C Netz nur wenn er aus den Ableitern von Typ 1, 2 und 3 an den richtigen Stellen besteht und es keine Lücken im System gibt.
     
  4. patois

    patois

    Dabei seit:
    22.10.2009
    Beiträge:
    12.510
    Zustimmungen:
    512
    Aus der Fragestellung des Fragestellers ist doch klar zu erkennen, dass er keine Ahnung hat wie ein Varistor wirklich arbeitet; daher ist doch jegliche Diskussion "sinnlos".
    .
     
  5. #4 Octavian1977, 27.11.2016
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    22.642
    Zustimmungen:
    844
    Der PEN ist der Nulleiter und das ist die Kombiantion von NEUTRALLEITER und SCHUTZLEITER.

    Geerdet sind alle drei, Neutralleiter, Schutzleiter und auch der PEN/Nulleiter.
    Lediglich wie sie geerdet werden unterscheidet die drei.
    Der Neutralleiter nur einmal an seinem Anfang Sternpunkt der Quelle (Generator/Trafo) oder PEN Trennstelle
    Der Schutzleiter so oft es beliebt aber mindestens einmal an seinem Anfang.

    Der PEN einmal an seinem Anfang, danach an beliebig vielen Stellen, was auch das Problem des PEN bedeutet, da dies zu Ausgleichsströmen führt.

    Ein Überspannungsableiter ganz gleich welchen Types erzeugt zunächst eine Verteilung der Überspannung auf alle Leiter.
    Somit entsteht auf allen Leitern ein gleiches Potential und somit keine Spannungsdifferenz die Schäden verursacht.
    Da einer (PEN) oder mehrere dieser Leiter (N, PE, PA) geerdet sind, fließt gleichzeitig das Problem zur Erde weg.
     
Thema:

Gerätefeinschutz im PEN System

Die Seite wird geladen...

Gerätefeinschutz im PEN System - Ähnliche Themen

  1. Rauchmelder-System (BMA)

    Rauchmelder-System (BMA): Moin zusammen. Kennt von euch jemand zufällig ein Rauchmelder-System mit einem Anzeigetableau? Ich würde gerne einem Einfamilienhaus die...
  2. PEN trennen

    PEN trennen: Hallo zusammen, ich bin der neue Kurz zu mir, ich bin der Maik, 34 Jahre alt und von Beruf Kundendienst-Techniker im Bereich KFZ Hebebühnen,...
  3. Warum FI gefährlich bei PEN trotz Phasentrennung?

    Warum FI gefährlich bei PEN trotz Phasentrennung?: Hallo, ich frage mich warum ein FI nicht bei einem PEN eingesetzt werden darf (mal abgesehen von Fehlauslösungen) Mir ist klar, dass in diesem...
  4. PEN Leiter nach zähler

    PEN Leiter nach zähler: Hallo, ich habe folgende frage, ich möchte ca 170m erdkabel zu einem zweiten haus verlegen als stromanschluss. Anschluss im jetzigen haus ist 40A...
  5. PEN-Leiter in Kellerräume

    PEN-Leiter in Kellerräume: Hallo zusammen, ich wohne in einer Mietwohnung, welche 2016 renoviert wurde. Die Elektroinstallation wurde dabei auch überholt und es sind die...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden