L
Leihvater
- Beiträge
- 74
Hallo,
in unserem Einfamilienhaus sind keine FIs vorhanden und sollen nachgerüstet werden.
Im Verteilerkasten hängt hinter dem Zähler eine 35A-Hauptischerung NEOZED. Von dort aus geht es mit 10qmm zu den LSS-Reihen (alle B16A).
Die LSS sind untereinander mit 6qmm verbunden.
Kann es sein, dass die Leitungsquerschnitte etwas knapp ausgelegt sind?
Müsste der Querschnitt von Hauptsicherung zu den LSS nicht 16qmm betragen und zwischen den LSS dann 10qmm?
BTW: Durchlauferhitzer gibt es hier nicht, bzw. nur in der Spülmaschine. Die größten Verbraucher (Spülmaschine, Trockner) ziehen hier maximal 2,7kW, bzw. Herd hat 11 kW mit Drehstrom.
Zusatzfrage: Sind Phasenschienen vorgeschrieben, oder darf man auch weiterhin mit Leitungsstücken verbinden? Letzteres hat IMO Vorteile, wenn mal ein Gerät ausgetauscht werden muss, da ich vermute, dass die Phasenschienen nicht zwischen den Herstellern kompatibel sind.
in unserem Einfamilienhaus sind keine FIs vorhanden und sollen nachgerüstet werden.
Im Verteilerkasten hängt hinter dem Zähler eine 35A-Hauptischerung NEOZED. Von dort aus geht es mit 10qmm zu den LSS-Reihen (alle B16A).
Die LSS sind untereinander mit 6qmm verbunden.
Kann es sein, dass die Leitungsquerschnitte etwas knapp ausgelegt sind?
Müsste der Querschnitt von Hauptsicherung zu den LSS nicht 16qmm betragen und zwischen den LSS dann 10qmm?
BTW: Durchlauferhitzer gibt es hier nicht, bzw. nur in der Spülmaschine. Die größten Verbraucher (Spülmaschine, Trockner) ziehen hier maximal 2,7kW, bzw. Herd hat 11 kW mit Drehstrom.
Zusatzfrage: Sind Phasenschienen vorgeschrieben, oder darf man auch weiterhin mit Leitungsstücken verbinden? Letzteres hat IMO Vorteile, wenn mal ein Gerät ausgetauscht werden muss, da ich vermute, dass die Phasenschienen nicht zwischen den Herstellern kompatibel sind.