Gleicher Querschnitt , unterschiedlicher Kabeldurchmesser?

Diskutiere Gleicher Querschnitt , unterschiedlicher Kabeldurchmesser? im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Eigentlich passt das Thehma auch mehr in den Produktbereich und ist eher etwas nebensächlich,trotzdem wundert es mich ein wenig. Folgendes, ich...

  1. #1 spannung24, 22.09.2011
    spannung24

    spannung24

    Dabei seit:
    31.08.2009
    Beiträge:
    1.971
    Zustimmungen:
    1
    Eigentlich passt das Thehma auch mehr in den Produktbereich und ist eher etwas nebensächlich,trotzdem wundert es mich ein wenig.
    Folgendes, ich bin gerade dabei meine älteren Bestände
    an Kabeln bzw. Resten von einigen Metern die ich immer
    gesammelt habe zu ordnen und vor allem diejenigen mit den alten Aderfarben (zB. 5adr.mit zweimal schwarz) nun
    endlich dem "Kupferschrott" zuzuführen.
    Nun viel mir auf das einige Kabel NYY-J 5x1,5qmm früher
    (also gekauft vor gut 10-12 Jahren) (trifft auch für 3xNYY-J zu) bedeutend stärker vom Aussendurchmesser/Mantel waren als noch die vor etwa 2Jahren gekauften neuen,Früher bei 5x1,5 NYY-J Aussendurchmesser gut 16mm heute vielleicht 14,5.
    Auch habe ich beobachtet das (obwohl Baumarkt) von dort
    das eine Kabel wesentlich stärker un robuster erscheint (auch NYY-J 5x1,5) was die von der großen Rolle/Haspel damals abgerollt haben (Fabrikat Waskönig) als das zur gleichen Zeit im Fachhandel als
    50m Ring gekauftes NYY-J gleichen Querschnitt.
    Das bedeutet doch das bei einigen Kabeln ein stärkerer Mantel verwendet wurde und stärkerere Aderisolierungen als bei dem anderen, punktum das
    ältere (Baumarkt gekaufte) Fabrikat wirkt heute vom Durchmesser mindestens wie ein NYY-J 4x4qmm.
    Warum der (Qualitätsunterschied) ?
    Sind die Mäntel und isolierungen heute "dünner" ausgelegt wurde gespart? Oder alles Einbildung von mir? kann aber auch nicht sein habe nachgemessen und den Unterschied festgestellt, wenn ich mehr Zeit habe folgen auch mal Fotos.
    :)
     
  2. #2 spannung24, 26.09.2011
    spannung24

    spannung24

    Dabei seit:
    31.08.2009
    Beiträge:
    1.971
    Zustimmungen:
    1
    Re: Gleicher Querschnitt , unterschiedlicher Kabeldurchmesse

    Hm schon 75 Aufrufe und keiner ne Idee? :roll:
     
  3. #3 Fachmann, 26.09.2011
    Fachmann

    Fachmann

    Dabei seit:
    05.04.2005
    Beiträge:
    627
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,
    Qualitätsunterschiede wird es sicherlich geben. In Normen werden schließlich nur Mindestanforderungen festgelegt. Auch geht die Entwicklung von Isolierstoffen weiter. Ich kann mir gut vorstellen dass einiger Hersteller höherwertige Isolierstoffe nehmen und diese somit qualitativ besser und somit dünnere Leitungen herstellen können. Ob Du solche Leitungen aber im Baumarkt findest?? Das bezweifle ich doch, dort wirst du eher veraltete und dicke Isolierungen finden.
    Gruß Fachmann
     
  4. #4 spannung24, 26.09.2011
    spannung24

    spannung24

    Dabei seit:
    31.08.2009
    Beiträge:
    1.971
    Zustimmungen:
    1
    Nun ja als ich die ("alten") Kabel gekauft habe das
    war vor gut 10-12 Jahren.
    Nur das die baumärkte veraltete anbieten? ich weis nicht denn die alten Aderfarben dürfen seit Jahren nicht mehr verwendet werden, selbst wenn die baumärkte da noch Altbestände haben sollten.
    Und Waskönig ist doch eigentlich ein markenprodukt
    und kein Billigzeugs, zudem ja die kabel im Baumarkt
    ja wesentlich teurer sind als im Fachhandel.
    Odersoll es so sein das zB.Waskönig unterschiedliche
    Kabel für Baumarkt und Fachhandel fertigt?
    Kann ich mir schlecht vorstellen worin sollte auch der Sinn liegen? :(
     
Thema:

Gleicher Querschnitt , unterschiedlicher Kabeldurchmesser?

Die Seite wird geladen...

Gleicher Querschnitt , unterschiedlicher Kabeldurchmesser? - Ähnliche Themen

  1. Gleich und Wechselstrom an gleiche Masse anlegen?

    Gleich und Wechselstrom an gleiche Masse anlegen?: Hallo Forum, in meinem Windgeneratortestprojekt soll ein Gleichrichter die 3 Phasen AC des Generators in 12 Volt DC wandeln, siehe angehaengte...
  2. Unterschied PC-ATX und Steckernetzteil

    Unterschied PC-ATX und Steckernetzteil: Ich stelle diese Frage weil ich bei meinen diversen selbstgelöteten Schaltungen, die allesamt einen Trafo oder Übertrager antreiben, mit dem...
  3. Verständnis Frage zur Leitungslängen und Querschnitte

    Verständnis Frage zur Leitungslängen und Querschnitte: Guten Abend liebe Leute , Ich habe mich hier angemeldet weil ich auf meine Fragen nirgendwo eine Antwort finde. Ich bin KEIN Elektriker oder...
  4. Kabeldurchmesser LED Leiste + Verwendung von Lautsprecherkabel möglich?

    Kabeldurchmesser LED Leiste + Verwendung von Lautsprecherkabel möglich?: Hallo zusammen, ich bin gerade an meinem erste LED Projekt: Eine LED Beleuchtung für ein Dartboard. Dazu muss ich auf einem 3D gedruckten Ring...
  5. Hilfe bei dem Kabeldurchmesser

    Hilfe bei dem Kabeldurchmesser: Hallo! Ich benötige mal eure Hilfe. Erst mal vorne weg, nein, ich bin kein Elektriker! Ich bin Maler & Lackierer mit etwas Erfahrung im...