    Hallo,

    hab seit etwa 8 Wochen das Problem das beim einschalten der Beleuchtung die Glühlampen durchbrennen und bei meinen Halogenlampen kommt immer die Feinsicherung vom Trafo. Was kann das sein? An der Anlage wurde nix verändert.

    Gruß Todward
     
  2. #2 Heimwerker, 30.01.2006
    Heimwerker

    Heimwerker

    Dabei seit:
    13.08.2005
    Beiträge:
    2.723
    Zustimmungen:
    0
    Hallo !

    In welchen Räumen denn ?

    Liegt alles auf dem selben Stromkreis ?
     
  3. #3 todward, 30.01.2006
    todward

    todward

    Dabei seit:
    27.01.2006
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    0
    Eigentlich in jedem Raum, bis auf Bad und Küche. Licht und Steckdosenkreis sind getrennt.

    Todward
     
  4. kawa

    kawa

    Dabei seit:
    24.04.2005
    Beiträge:
    855
    Zustimmungen:
    1
    Hallo Todward,

    hast du die Spannung schon gemessen?

    Eine zu hohe Netzspannung könnte der Grund für das Sterben der Leuchtmittel sein.


    Gruß Kawa :D
     
  5. #5 Heimwerker, 30.01.2006
    Heimwerker

    Heimwerker

    Dabei seit:
    13.08.2005
    Beiträge:
    2.723
    Zustimmungen:
    0
    Stichwort Sternpunktverschiebung durch schlecht leitenden N / PEN
     
  6. kawa

    kawa

    Dabei seit:
    24.04.2005
    Beiträge:
    855
    Zustimmungen:
    1
    kannst du das genauer erläutern?

    Gruß Kawa :D
     
  7. #7 todward, 31.01.2006
    todward

    todward

    Dabei seit:
    27.01.2006
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    0
    Sternpunktverschiebung? Das mußt du mir mal erklären!

    Kann es unter Umständen auch am Relais (12V Stromstoßrelais) liegen, oder an losen Klemmstellen?
     
  8. #8 matthias, 31.01.2006
    matthias

    matthias

    Dabei seit:
    23.09.2005
    Beiträge:
    597
    Zustimmungen:
    0
    wenn dann an losen Klemmstellen!! Deswegen evtl. die Sternpunktverschiebung! (in einem Satz: wenn irgendwo der N abgeklemmt oder unterbrochen wurde kann es irgendwie passieren dass sich eben dein Sternpunkt verschiebt, deine Geräte zwar laufen aber eben mit einer viel zu hohen Spannung. Es kann z.B. im ungünstigsten Fall passieren dass du anstatt deiner 230V auf einmal 400V hast oder so!!! Das wäre z.B. möglich!!! Aber wiegesagt bloß im ungünstigsten Fall es können natürlich auch "bloß" 280V oder so sein)

    Wegen deinem Stromstoßrelais glaub ich eher nicht, da du ja geschrieben hast dass: An der Anlage wurde nix verändert. Warum sollte denn dann sich da was verändern?! Unwahrscheinlich
     
  9. #9 Heimwerker, 31.01.2006
    Heimwerker

    Heimwerker

    Dabei seit:
    13.08.2005
    Beiträge:
    2.723
    Zustimmungen:
    0
    @matthias: Danke für die Erklärung, hab ich mir das schonmal gespart.. *keine_zeit*
     
  10. #10 wolli1982, 01.02.2006
    wolli1982

    wolli1982

    Dabei seit:
    02.03.2005
    Beiträge:
    294
    Zustimmungen:
    0
    (Arbeiten an Verteilungen solten vom geschulten Fachpersonal durch geführt werden! Der eigenen Sicherheit wegen)
    Ich würde die Schrauben in der verteilung nach ziehen! Könnte schon die lösung sein! Falls es die Sternpunktverschiebung ist!(was sehr warscheinlich ist). Falls du sicher gehen wilst einfach mal die Spannung nachmessen!( mit einem Zweipoligen Spannungsprüfer oder etwas besseres sofern vorhanden)



    Ich schätze du wohnst in der nähe von einer stark befahrenen Straße oder an einer Eisenbahntrasse,
    dort kommt es haufiger vor
     
Thema:

Glühlampen und Sicherungen brennen regelmäßig durch

Die Seite wird geladen...

Glühlampen und Sicherungen brennen regelmäßig durch - Ähnliche Themen

  1. Darf ich privat nur Sicherungen und Glühlampen wechseln?

    Darf ich privat nur Sicherungen und Glühlampen wechseln?: Hallo, Das erste was ich als Elektriker gelernt hatte war, was ich privat nicht tun darf. Das Auswechseln von Sicherungen und erneuern von...
  2. Glühlampen Dimmer Umrüstung

    Glühlampen Dimmer Umrüstung: Guten Abend, ich habe hier mehrere (relativ alte) Unterputzdimmer, die nicht gedreht werden, sondern kapazitiv(?), also durch Berührung...
  3. Glühlampen funktionieren nicht lange

    Glühlampen funktionieren nicht lange: Guten Abend, in letzter Zeit sind mehrere neu eingesetzte Glühlampen hintereinander kaputt gegangen. Meist "verabschieden" sie sich mit einem...
  4. LED Ersatz für 150W und 200W Glühlampen

    LED Ersatz für 150W und 200W Glühlampen: Hallo, früher gab es Standard-Glühlampen mit E27 Schraubgewinde mit 150W und 200W Leistung. Der Glaskolben war etwas größer als bei "normalen"...
  5. Wasserdichte Glühlampenfassung?

    Wasserdichte Glühlampenfassung?: Hallo Community, ich suche eine wasserdichte Glühlampenfassung (E27), die in eine selbstgebaute Gartenlampe (eine Stele mit einer Art...