H07V-K als Schutzleiter im Schutzschlauch

Diskutiere H07V-K als Schutzleiter im Schutzschlauch im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich habe eine Schublade (die Schublade befindet sich außerhalb des Schaltschrankes), auf der sich mehrere Schmieraggregate (230V)...

  1. Bart

    Bart

    Dabei seit:
    26.08.2015
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    ich habe eine Schublade (die Schublade befindet sich außerhalb des Schaltschrankes), auf der sich mehrere Schmieraggregate (230V) befinden. Die Schublade wird mit einem Einzeldraht (H07V-K 6mm²) mit dem Schutzleiter im Schaltschrank verbunden. Die Verlegung des Einzeldrahtes in den Schaltschrank erfolgt in einem Schutzschlauch.

    Nun meine Frage:

    Wenn die Schublade ausgezogen wird, dann wird der Schutzschlauch ja bewegt. Hält der Einzeldraht
    H07V-K dies aus? Kann der Einzeldraht vielleicht brechen?
    Benötige ich da einen Einzeldraht mit zusätzlichem Außenmantel?

    MFG

    Bart
     
  2. #2 Octavian1977, 26.08.2015
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    23.821
    Zustimmungen:
    1.028
    H07V-K ist nicht eindrähtig sondern feindrähtig, somit für flexible Verlegung gedacht und zulässig.

    Nicht zulässig wäre H07V-U
     
  3. #3 werner_1, 26.08.2015
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    14.031
    Zustimmungen:
    1.658
    Wenn die Schublade häufig bewegt wird, würde ich vielleicht "-H" verwenden.
     
  4. #4 Octavian1977, 26.08.2015
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    23.821
    Zustimmungen:
    1.028
    -H? gibt´s das überhaupt? im Lapp Katalog ist es zumindest nicht aufgeführt.

    -F ist feinstdrähtig und somit noch bewegbarer als -K
     
  5. #5 werner_1, 26.08.2015
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    14.031
    Zustimmungen:
    1.658
    Ich kenne feinstdrähtig unter -H

    Hier die ganze Liste:

    D: feindrähtig, für Schweißleitungen
    E: feinstdrähtig, für Schweißleitungen
    F: feindrähtig, Leitungen flexibel
    H: feinstdrähtig
    K: feindrähtig, bei Leitungen für feste Verlegung
    R: mehrdrähtig, rund
    U: eindrähtig, rund
     
  6. Bart

    Bart

    Dabei seit:
    26.08.2015
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Meint ihr die PVC Aderleitung H07V-K könnte brechen?
     
  7. #7 leerbua, 26.08.2015
    leerbua

    leerbua

    Dabei seit:
    12.08.2010
    Beiträge:
    5.495
    Zustimmungen:
    1.061
    Nein, wenn Anschlüsse und Beweglichkeit ordentlich ausgeführt sind.
     
  8. #8 Octavian1977, 26.08.2015
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    23.821
    Zustimmungen:
    1.028
    Naja irgendwann bricht auch die.
    Die Frage ist nur wie stark die Belastung ist und somit ist dann eben auszuwählen welchen Draht man brauch: Feindrähtig oder feinstdrähtig, oder sonstiges.
     
  9. patois

    patois

    Dabei seit:
    22.10.2009
    Beiträge:
    13.211
    Zustimmungen:
    632
    ... und was genau ist mit "sonstiges" gemeint ?

    P.
     
  10. #10 Octavian1977, 27.08.2015
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    23.821
    Zustimmungen:
    1.028
    na schau mal den Beitrag von Werner1 da sind doch etliche verschiedene Versionen aufgeführt.
    ich wollt die jetzt nicht alle abschreiben.
     
Thema:

H07V-K als Schutzleiter im Schutzschlauch

Die Seite wird geladen...

H07V-K als Schutzleiter im Schutzschlauch - Ähnliche Themen

  1. Pool-Sicherheit, (k)ein Thema?

    Pool-Sicherheit, (k)ein Thema?: Hallo, ich bin momentan coronabedingt wie in den Monaten zuvor in meinem Elternhaus und bin seit einer Woche, seit dem ich in der Anleitung der...
  2. Spannung am Schutzleiter - Elektronikkomponenten defekt?

    Spannung am Schutzleiter - Elektronikkomponenten defekt?: Guten Tag miteinander! Ich habe exakt dieses Problem: Spannung auf Schutzleiter allerdings hat der Threatersteller weder die Höflichkeit gewahrt,...
  3. Problem mit Schutzleiter

    Problem mit Schutzleiter: Guten Abend, ich habe ein Problem im Eigenheim habe an meiner Schlafzimmersteckdose mit meinem Duspol gemessen und habe einen Fehler festgestellt...
  4. Herausfinden, welches Kabel Phase, Schutzleiter & Neutralleiter sind

    Herausfinden, welches Kabel Phase, Schutzleiter & Neutralleiter sind: Guten Tag zusammen, ich hoffe, ihr könnt mir helfen: Der Mieter von meinem Vater hat versucht, die Badezimmerlampe auszutauschen. Aus der Wand...
  5. Kurzes Potential auf Neutral- und Schutzleiter

    Kurzes Potential auf Neutral- und Schutzleiter: Bin in eine Wohnung eingezogen, wo ich alle Schalter und Steckdosen erneuere. Bei der Arbeit ist mir aufgefallen, dass man an manchen Steckdosen...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden