ha,ha selten so gelacht 4x1,5 und PEN?!

Diskutiere ha,ha selten so gelacht 4x1,5 und PEN?! im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - edit/da doppelpost Thema s.weiter unten
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
S

spannung24

Beiträge
1.971
edit/da doppelpost Thema s.weiter unten
 
spannung24 schrieb:
Momentan arbeiten wir in einer Laubenpieperanlage.
Da ist ein kleines Nebengebäude in dem eigentlich
nur mal Geräte/Werkzeuge aufbewahrt werden und ein
Schrank/Schreibtisch 2 Leuchtstofflampen sowie vielleicht nur 3-4 Steckdosen, mehr ist da nicht
im Frühling/Herbst ab und zu mal n kleiner Heizlüfter
und n Läppi wenn der Vorstand mal Inventur oder
weis der Geier was in dem kleinen Raum macht.
Ich mein viel hängt da nicht drann wird es auch nie.
Allerdings das 4x1,5 NYY-J halte ich schon für
unterdimensioniert, ausserdem ist doch ein PEN erst
ab 10qmm erlaubt, mein Meister meint aber Altanlage
und keine Neu/Umbauten da brauche nichts geändert
werden (wir waren nur wegen Austausch einer Leuchtstoffröhre dort...).
Ich mein mir geht die Sache dort absolut nichts an
das Kabel wirkte wie neu, ob die das erst verlegt haben aber 4x1,5 mit PEN?
Da sollte man doch zumindest einen seperaten Erder
einschlagen, was meint ihr? :)
Oder was auch "geil" war bei einem Bauern 16qmm
1 adrige (also nur L1) Freileitung vom Abzweigkasten
am Haus zur Scheune etwa 20m in dieser UV und PEN
über Erder (nur Wechselstrom versteht sich)Messungen
Prtokoll soll wohl sogar in Ordnung gewesen sein...
 
Ob ein PEN mit 1,5 mm2 zulässig ist, hängt von dem Land ab und dem Errichtungsdatum. Ob das 1,5 mm2 vom Querschnitt passt, kann man nur sagen wenn man Verlegeart, Absicherung und Leitungslänge kennt.
Was meinst du mit Erder einschlagen?
Willst du eine lokale PE Stütze errichten? Dies ist nicht möglich, da der Querschnitt zu gering ist für Ausgleichsströme. Oder willst du die Netzform zu TT ändern? Hier ist es sehr wichtig die Abschaltbedingungen einzuhalten. (FI sehr wahrscheinlich notwendig)
Bi Änderungen ist IMMER darauf zu achten, dass nicht durch Verschlimmbesserungen aus einer sicheren (wenn auch veraltete) Installation zu einer gefährlichen (z.B. Brandgefahr) wird.
 
alain schrieb:
Was meinst du mit Erder einschlagen?

Ich denke er meint, dass der Bauer die Erde als Rückleiter verwendet hat.


War früher gang und gebe.
Oftmals in Scheunen nur Bauerndrehstrom (also 3 Aussenleiter ohne N-leiter). Wenn da mal eien party stattfand, beid er man 230V benötigte, wurde der RCD einfach kurzgeschlossen, und der Sternpunkt geerdet. Damit zwang man halt den 'fliegenden' Sternpunkt genau in die Mitte.
 
spannung24 schrieb:
edit/da doppelpost Thema s.weiter unten

Macht igendwie keinen Sinn das OP zu löschen.

Lutz
 
fuchsi schrieb:
alain schrieb:
Was meinst du mit Erder einschlagen?

Ich denke er meint, dass der Bauer die Erde als Rückleiter verwendet hat.


War früher gang und gebe.
Oftmals in Scheunen nur Bauerndrehstrom (also 3 Aussenleiter ohne N-leiter). Wenn da mal eien party stattfand, beid er man 230V benötigte, wurde der RCD einfach kurzgeschlossen, und der Sternpunkt geerdet. Damit zwang man halt den 'fliegenden' Sternpunkt genau in die Mitte.

Jepp,ja so ähnlich habe ich das auch gemeint.
Nee ich will da eigentlich gar nichts ändern zu dem
mein meister gemeint hat es wäre halt so und ok,ich habe mich nur gewundert.
Zudem sind wir dort auch nicht zuständig,mir oder
unserer Firma gehört dort nichts und wir haben auch keinen Auftrag irgendwas an der Installation zu
ändern, die Sache gehört einer Kommune die ist dafür zuständig, wie gesagt wir haben nur ne Leuchtstoffröhre gewechselt.
Das mit dem Erder war nur ein Vorschlag,dazu ja hätte
man wo das kabel eingespeist wird (von UV etwa nur 10-15m zur Laube) einfach nur einen Fi gesetzt
L1 L2 L3+N in dem Gebäude dann sep.Erder somit wäre
das ganze Kabel sogar geschützt, wie gesagt die Leistung ist sehr gering, da sehe ich kein Problem
zudem man wohl vor einiger Zeit auch runtergesichert
hat um den Erder nachzurüsten wärs auch kein Problem
kleine UV in dem Gebäude ja vorhanden.
Eine andere Möglichkeit wäre auch nur L1+L2 zu verwenden und N und PE getrennt,"echter" Drehstrom
dürfte da eh nicht benötigt werden.
Wie gesagt wenns so ok ist weils bei der Ausführung
ok war brauchts mich auch nicht weiter zu stören ich hatte mich nur gewundert mit den PEN bei dem kleinen
Querschnitt und das überhaupt in einer Laubenanlage
Drehstrom vorhanden ist.
In der Regel waren die lauben in denen ich gearbeitet
habe nur mit 230V Wechsel/Lichtstrom versorgt die
Zuleitungen je nach Länge von 3x1,5 bist zu 3x16qmm
NYY-J versteht sich
:)
 