B
BlackSajetz
Guest
Hallo euch allen,
ich würde mal gern wissen ob ich bei folgender Installation alles richtig gemacht habe, in der Praxis ist es ok,....es funktioniert sowie es sollte, wichtig für mich ist zu wissen, ob das auch regelkonform und laut VDE - Vorschrift richtig ist.
Also folgendes habe ich gemacht: In einem Altbau musste ich Baustrom installieren.
Ich habe dafür ein Holzbrett von ca. 1qm genommen und darauf folgendes installiert,...:
- eine UV mit 20 Automatenplätzen (2 Reihen)
- 2x Doppelsteckdosen AP
- 1x CEE-Steckdose 16A-6h
- 1x CEE-Steckdose 32A-6h
- 1x Drehstromzähler (Schaltung 4000)
...in der UV folgendes untergebracht:
- 1x FI-Schutzschalter In=40A, I deltaN=0,5A
- 2x B16A LS-Schalter (für die 2x Doppelsteckdosen)
- 1x B16A LS-Schalter 3-polig für die CEE-Steckdose
16A-6h
- 1x B32A LS-Schalter 3-polig für die CEE-Steckdose
32A-6h
...von den zwei Doppelsteckdosen geht je ein NYM
3x1,5 mm² zu den Automaten (bzw.N/PE-Schiene).
...von den zwei CEE-Steckdosen geht je ein NYM
5x6mm² zu den Automaten (bzw.N/PE-Schiene.)
...vom Drehstromzähler zum FI-Schutzschalter ein NYM
5x6mm.²
...der Hausanschlusskasten hängt im Keller (ca.10m
vom Brett entfernt), vom HAK geht ein NYY mit
4x25mm² zum "Stromanbieter"
(Aderfarben: grau, braun, schwarz, grün/gelb).
...der grün/gelbe Leiter der vom Stromanbieter in
den HAK geht, habe ich dort in blau+grün/gelb
aufgetrennt (PEN).
...vom HAK geht ein H07RNF 5x16mm² zum
Drehstromzähler, das Kabel ist ca. 13 m lang.
...Bitte sagt mir ob das laut VDE so ok ist...vielen Dank im vorraus...
Gruß BlackSajetz...
ich würde mal gern wissen ob ich bei folgender Installation alles richtig gemacht habe, in der Praxis ist es ok,....es funktioniert sowie es sollte, wichtig für mich ist zu wissen, ob das auch regelkonform und laut VDE - Vorschrift richtig ist.
Also folgendes habe ich gemacht: In einem Altbau musste ich Baustrom installieren.
Ich habe dafür ein Holzbrett von ca. 1qm genommen und darauf folgendes installiert,...:
- eine UV mit 20 Automatenplätzen (2 Reihen)
- 2x Doppelsteckdosen AP
- 1x CEE-Steckdose 16A-6h
- 1x CEE-Steckdose 32A-6h
- 1x Drehstromzähler (Schaltung 4000)
...in der UV folgendes untergebracht:
- 1x FI-Schutzschalter In=40A, I deltaN=0,5A
- 2x B16A LS-Schalter (für die 2x Doppelsteckdosen)
- 1x B16A LS-Schalter 3-polig für die CEE-Steckdose
16A-6h
- 1x B32A LS-Schalter 3-polig für die CEE-Steckdose
32A-6h
...von den zwei Doppelsteckdosen geht je ein NYM
3x1,5 mm² zu den Automaten (bzw.N/PE-Schiene).
...von den zwei CEE-Steckdosen geht je ein NYM
5x6mm² zu den Automaten (bzw.N/PE-Schiene.)
...vom Drehstromzähler zum FI-Schutzschalter ein NYM
5x6mm.²
...der Hausanschlusskasten hängt im Keller (ca.10m
vom Brett entfernt), vom HAK geht ein NYY mit
4x25mm² zum "Stromanbieter"
(Aderfarben: grau, braun, schwarz, grün/gelb).
...der grün/gelbe Leiter der vom Stromanbieter in
den HAK geht, habe ich dort in blau+grün/gelb
aufgetrennt (PEN).
...vom HAK geht ein H07RNF 5x16mm² zum
Drehstromzähler, das Kabel ist ca. 13 m lang.
...Bitte sagt mir ob das laut VDE so ok ist...vielen Dank im vorraus...
Gruß BlackSajetz...