Hallo zusammen
Ich habe zur Sicherung eines Induktionsherdes einen kombinierten, 4 poligen FI/LS von Hager verbaut, Typ ADX416D (B 16A / 30mA FI). Der Herd ist der einzige Verbraucher am Stromkreis.
Beim Messen hat sich dann herausgestellt, dass der FI zwar bei 27mA auslöst, aber erst nach ca. 200ms. Das dünkt mich für für einen niegelnagelneuen FI etwas gar spät. Ein 3-poliger Kopp FI aus dem Baumarkt löst nach 22ms aus (mit dem gleichen Messgerät gemessen).
Zuerst dachte ich, ich hätte aus versehen einen selektiven FI bestellt, aber weder findet sich auf dem Gerät das ominöse S in einem Kästchen, noch finde ich im Datenblatt etwas dazu.
200ms sind zwar soweit ich weiss immernoch normkonform. Dennoch möchte ich wissen, ob diese Auslösezeit für diesen Automaten normal sind, oder ob ich ein schlechtes Exemplar erwischt habe.