Hallo,
vor 6 Monaten wurde bei mir der Herdanschluss gelegt. Dieser ist mit einer einzigen Sicherung von 25A abgesichert.
Wie ich in diesem Forum bereits erfahren habe, ist diese Sicherung zu gering für meinen neuen 11,4 KW Herd.
Die letzte Aussage der Elektrofirma hierzu ist:
"Dieser Anschluss ist für ein Standardherd mit 7,6 KW ausgelegt und mein Herd mit 11,4 KW wäre eine Besonderheit." :shock:
Ist das wahr?
Ich habe recherchiert und kaum Herde unter 9,5 KW gefunden.
Gibt es hier überhaupt einen Standard?
DIN?
VDE?
...?
Müssen solche Leitungen nicht mit ein wenig mehr Spielraum in den Wattzahlen ausgelegt sein?
Vielen Dank im vorraus
Janus