Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen, wie man den Haupterdungsleiter (Verbindung z.B. zum Tiefenerder) bemisst?
Der Hauptpotentialausgleichsleiter wird ja mit mind. 6 mm2 und max 25mm2 und 0,5 mal Hauptschutzleiter bemessen, jedoch finde ich keine Angaben zum Haupterdungsleiter in der 0100-540 ??
Wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte...
Außerdem würde ich gerne wissen, wozu ein Zusaztpotentialausgleich genutzt wird... In der Norm steht z.B. dann, wenn die Abschaltbedingungen nicht erfüllt werden können. Aber was hat das mit Abschaltbedingungen zu tun, wenn ich z.B. 5xIn bei einem 16A LS Charakteristik B benötige?
kann mir jemand sagen, wie man den Haupterdungsleiter (Verbindung z.B. zum Tiefenerder) bemisst?
Der Hauptpotentialausgleichsleiter wird ja mit mind. 6 mm2 und max 25mm2 und 0,5 mal Hauptschutzleiter bemessen, jedoch finde ich keine Angaben zum Haupterdungsleiter in der 0100-540 ??
Wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte...
Außerdem würde ich gerne wissen, wozu ein Zusaztpotentialausgleich genutzt wird... In der Norm steht z.B. dann, wenn die Abschaltbedingungen nicht erfüllt werden können. Aber was hat das mit Abschaltbedingungen zu tun, wenn ich z.B. 5xIn bei einem 16A LS Charakteristik B benötige?