T
Tomm24
- Beiträge
- 40
Bei nem Kumpel von mir ist der Zähler und die Verteilung an der selben stelle. Das Kabel kommt oben vom Dachgeschoss (HAK) und wird unten im Zähler hineinlaufen. Oben im HAK sind 63 A Schraubsicherungen drin. Was mir jetzt noch fehlt ist die Hauptsicherung für die Verteilung, weil in der Verteilung selber ist nur ein FI Schalter mit In 40A und von dort geht ein 6mm2 weiter zu den Automaten. Also muss doch noch irgendwo eine Vorsicherung sein, weil der FI schützt ja nicht vor Überstrom, zumal im HAK 63 A sicherungen drin sind und in der Verteilung mit 6mm2 verdrahtet ist. Unten am FI kommt schon ein 10mm2 an.
Kann mir jetzt vielleicht einer helfen ob da vielleicht unterhalb vom Zähler noch Sicherungen vorhanden sind, weil sehen kann man nichts bzw. verplombt ist es ja auch! würde ja dann gar nicht hinkommen falls eine SIcherung fällt (wenn eine drin ist*g) Vielleicht kennt sich da mit älteren Anlagen einer aus? Hier hab ich mal ein Bild gemacht vielleicht hilft das weiter!!!
http://upload6.postimage.org/348382/DSC00127.jpg
Kann mir jetzt vielleicht einer helfen ob da vielleicht unterhalb vom Zähler noch Sicherungen vorhanden sind, weil sehen kann man nichts bzw. verplombt ist es ja auch! würde ja dann gar nicht hinkommen falls eine SIcherung fällt (wenn eine drin ist*g) Vielleicht kennt sich da mit älteren Anlagen einer aus? Hier hab ich mal ein Bild gemacht vielleicht hilft das weiter!!!
http://upload6.postimage.org/348382/DSC00127.jpg