wird beim ermitteln der Leitungsquerschnitte mit dem Betriebstrom nach DIN 18015-1 gerechnet oder nach der Absicherung? Leider kann ich nichts dazu finden. Wäre dankbar für einen Tipp.
Lg
 
guxu hier
https://library.e.abb.com/public/a1...el_Leitungsdimensionierung_DE_2023-10_WEB.pdf

Seite 23 lesen
Der Querschnitt kann größer sein als der, welcher ausschließlich vom Sicherungsnennstrom bestimmt wird.
Spannungsfall, Verlegeart beachten

Spezialfälle ausgenommen:
Motorkabel an Umrichtern. Kabel zwischen Trafo und I-Umrichtern. Da muss man gucken, was der Hersteller des Umrichters schreibt.
Erdleiter in der Nähe von Bahnstromanlagen.

Grüßlies
 