Servus,
Ich hatte an meinem Wohnort jetzt innerhalb eines Jahren den zweiten Stromausfall, bei dem beim Wiedereinschalten des Netzes Teile der Anlage durch Überspannungsereignisse beschädigt wurden. Beim ersten Mal war es der Wechselrichter der PV-Anlage, letztes Mal die Steuerung der WP-Heizung.
Ich möchte jetzt die gesamte Stromversorgung für das Haus über ein selbst haltendes Schütz führen, das bei einem Netzausfall öffnet und das man dann manuell wieder einschaltet - ein Einschalten bei normalem Netz ist ja kein Problem.
Technisch/normativ finde ich nichts was dagegen spricht. Gibt es sonstige Bedenken oder Dinge die zu berücksichtigen sind? Könnte eine solche Schaltung z.B. nach 3 Jahren Dauerbetrieb bei einem Netzausfall gar nicht mehr auslösen, weil die Kontakte "fest" sind?
Gibt es andere Möglichkeiten? Wäre ein Typ-3-SPD vor den empfindlichen Anlagen trotz kurzer Leitungslängen sinnvoller - und vor allem sicher?
Grüße
Boris
Ich hatte an meinem Wohnort jetzt innerhalb eines Jahren den zweiten Stromausfall, bei dem beim Wiedereinschalten des Netzes Teile der Anlage durch Überspannungsereignisse beschädigt wurden. Beim ersten Mal war es der Wechselrichter der PV-Anlage, letztes Mal die Steuerung der WP-Heizung.
Ich möchte jetzt die gesamte Stromversorgung für das Haus über ein selbst haltendes Schütz führen, das bei einem Netzausfall öffnet und das man dann manuell wieder einschaltet - ein Einschalten bei normalem Netz ist ja kein Problem.
Technisch/normativ finde ich nichts was dagegen spricht. Gibt es sonstige Bedenken oder Dinge die zu berücksichtigen sind? Könnte eine solche Schaltung z.B. nach 3 Jahren Dauerbetrieb bei einem Netzausfall gar nicht mehr auslösen, weil die Kontakte "fest" sind?
Gibt es andere Möglichkeiten? Wäre ein Typ-3-SPD vor den empfindlichen Anlagen trotz kurzer Leitungslängen sinnvoller - und vor allem sicher?
Grüße
Boris