FBH liegt schon, aber noch nicht die elektrischen Leitungen am Rohboden?
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
FBH liegt schon, aber noch nicht die elektrischen Leitungen am Rohboden?
Am Ende hat so jedes Geschoss eine eigene UV mit eigenem FI.
Na na so nicht Ich habe dir klipp und klar gesagt das ein FI vor Überlast zu Schützen ist und das Kann durch Vorsicherung erfolgen oder durch die Sicherungen nach dem FI.Weil Zulu mich darauf aufmerksam gemacht hat dass ich nach einem RCD ohne Vorsicherung maximal 2 x B16 (pro Phase) einbauen kann und darf !
Und grob überschlagen wenn ich mit nur einer UV arbeiten soll (nach Vorgabe Auftraggeber) werden in der UV gut 30 LSS gebraucht!
Also kann ich über die nachgeschalteten LSS den Schutz des FI nicht sicherstellen ergo brauche ich vor dem 63 A FI Schmelzsicherungen mit Max 63 Ampere !
Damit ich mir danach soviele LSS reinmachen kann wie ich will!
Und doch! es ist möglich der FBH halbwegs aus dem Weg zu gehen indem wir die Leitungen wo es eben sein muss durch die Decke legen bzw einen anderen Weg wählen !
Morgen bin ich wieder dort dann schick ich euch Mal Bilder !
Es gibt keinen Grund Schalter-Steckdosen-Kombination zu verbauen.
den Schutz des FI nicht sicherstellen
Oh, du ignorierst mich?brauche ich vor dem 63 A
Zu dem hohen Ansprüchen, die Du hier in Deinen Posts (oft zu Recht) zeigst, passen diese beide UVs aber nun wirklich nicht. Ich wüsste mal gerne, was daran nun so "vorbildlich" sein sollte. Und von Deiner oben noch geforderten DIN 18015 sehe ich auch nicht viel und das fängt schon damit an, dass die rechte UV keine 20 % Reserve hat und hört nicht damit auf, dass mehr als 6 LS hinter einem RCD verbaut sind.So etwas hat ein Mitbewerber bei einer Renovierung letztens erstellt (bis auf die Isolierband-"Einschaltverhinderer" fand ich das ziemlich vorbildlich, zudem hätte ich mir für ein paar Stromkriese FI/LS gewünscht)
Anhang anzeigen 14295
Ich glaube, es dass wir uns einig sind, dass die "6 LSS hinter einem FI"-Empfehlung der DIN 18015 grober Unfug ist. Ich hatte leider nicht erwähnt, dass ich diesen Quatsch als Quatsch ansehe und mir im Falle einer Vereinbarung der 18015 vorbehalten würde, diesen Quatsch auzuklammern.Und von Deiner oben noch geforderten DIN 18015
Bereich der Elektroinstallation im privaten Wohnungsbau
der TE schon mit den Basics überfordert
Wie definierst du "Stand der Technik"?Stand der Technik