Hausanschluss mit SHS

Diskutiere Hausanschluss mit SHS im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Habe 3 Fragen die auf dem Bild zusehen sind... Bitte keine (glaube ich Antworten) würde gern auch die TAB oder VDE Verweise sehen wollen. Mfg

NH 50 A und SLS 50A selektivität gegeben?

  • Ja!

    Stimmen: 0 0,0%
  • Nein!

    Stimmen: 0 0,0%
  • SLS muss eine Grösse kleiner!

    Stimmen: 0 0,0%

  • Umfrageteilnehmer
    0
  • Umfrage geschlossen .
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
zum sls kann ich nichts sagen, da ich mich mit SLS nicht auskenne.

Aber der 40A RCD ist auf jeden Fall nicht korrekt angeschlossen.

Bei 12 LS B16 kommen bei gleichmäsiger Aufteilung nich immer 4 LS B16 pro Phase. Das sind 64A.

EIN Fi kann entweder durch die Vorsicherung (z.B.: ein 35 A Neozed Lasttrenner) oder durchd ei nachfolgenden Sicherungen gegen Überlast egsichert werden. Dabei darf die Summe der Nennströme der nachfolgenden Sicherungen pro Phase den nennstrom des RCD nciht überschreiten.


ein 40A FI darf damit also pro Phase 3xB13 oder 2xB16, oder 4xB10 haben.
 
Kommt drauf an wie rum die Anordnung ist.

Wenn die NH-Sicherungen nach dem SLS kommen, dann ist eine selektivität vorhanden.
Kommen die Sicherungen vor dem SLS (z.B. im HAK)
Dann ist keine Selektivität vorhanden.

Der SLS hat eine kurzzeitverzögerung eingebaut, dies fürht dazu, daß eine andere Sicherung mit gleichem Nennstrom(Schmelzsicherung oder LSS) vor dem SLS auslöst.
 
SLS Haupt­leitungsschutzschalter= E-Charakteristik Auslösestrom= x1,2


Schmelzsicherung NH-00= gL,Gg Charakteristik
Auslösestrom= x1,6
 
50A NH im HAK zu 50A SLS vor dem Zähler sind selektiv.

Ansonsten sei gesagt das der Hauptschalter nicht nötig ist(kann der SLS auch) und der Überlastschutz des FI wie schon festgestellt nicht gegeben ist.

Weiterhin: Die Nenngrösse des SLS legt üblicherweise die TAB deines VNB fest.
 
ego1 schrieb:
50A NH im HAK zu 50A SLS vor dem Zähler sind selektiv.

Ansonsten sei gesagt das der Hauptschalter nicht nötig ist(kann der SLS auch) und der Überlastschutz des FI wie schon festgestellt nicht gegeben ist.

Weiterhin: Die Nenngrösse des SLS legt üblicherweise die TAB deines VNB fest.



Also liege ich doch richtig! Mit welcher Begründung denn?
So dass ich es jemanden beweisen kann...
 
xakep schrieb:
Also liege ich doch richtig! Mit welcher Begründung denn?
So dass ich es jemanden beweisen kann...

In dem man z.B.: die Auslösekennlinien übereinanderlegt?
 
Also liege ich doch richtig! Mit welcher Begründung denn?
So dass ich es jemanden beweisen kann...

Beweisen muss man erst vor Gericht. Beim Bau von Anlagen muss der Errichter nur Nachweise erbringen.

Nachweis Kurzschlussstromberechnung.
 
Also mir reicht da eigentlich die Aussage des Herstellers, das sein Selektiver-LS auch selektiv ist.
 
Frage ego1, warum sind denn so vielen Anlagen nicht selektiv?
 
Weil der Errichter bzw. der Planer Blöde ist?
 
elektroblitzer schrieb:
Beweisen muss man erst vor Gericht. Beim Bau von Anlagen muss der Errichter nur Nachweise erbringen.

Nachweis Kurzschlussstromberechnung.

Gefordert ist der SLS Schalter ja!
Und die Frage war ist der 50A SLS mit dem Zähler gelieferten NH00 50A Sicherungen Selektiv? Also Anforderung erfüllt?



Hauptverteilung
|
|
|
SLS Schalter 50A (zB. ABB)
|
|
|
Hausanschluss 50 A NH00
 