S
Stivy
- Beiträge
- 203
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Was ist an Pumuckels Antwort unklar?
speilt eine Rolle ob das Gebäude von Stadtwerken oder von Trafos (auf eigenem Gelände) versorgt wird?Meist 4 Leiter vom Netzbetreiber aber nicht immer TN-C-Netz auch TT-Netz ist möglich .
Sehe ich es richtig, dass ein HAK für innen draußen durch die beiden seitlichen Öffnungen mittels Strick an dem Brett befestigt ist?
NEIN. Mir konnte noch niemand erklären, wie das funktionieren soll.Einen PEN findet man praktisch in jedem öffentlichen TN-System, obwohl es möglich wäre, ab Niederspannungstrafo ein "reines" TN-S System zu erstellen.
z.B. anstelle vom Hausanschluss hat das Gebäude 2 Trafos.Ja, das spielt schon eine Rolle.
Ist es ein öffentlicher Trafo oder versorgt der nur euch (das kann aber kaum sein, bei dem HAK)?
Wo der Trafo steht, ist erst mal nebensächlich.
Wieso, heute verlangt die Tab auch im TT Netz eine 5-Adrige Hauptleitung. Und einen aufgelegten Erder kann ich nicht erkennen.An der Zuleitung kann man nicht sehen, ob es TNC oder TT ist. Wohl aber an der angeschlossenen Abgangsleitung.