Servus alle zusammen, bin neu hier bzw. lese schon geraume Zeit nur mit.
Komme vom Fach der Gebäudeinstallation und bin nun familiär am Umbauen.
Vorgefunden:
HAK am Dachstuhl - 4 x 6mm² zur HV EG mit 63A NH, Zähler, Linocur 3*35A und dann Sicherungen Keller und EG + Ableitung 10mm² UV OG über 35A
Zahlreiche Muffen der Hauptleitung nach und nach entdeckt => Beschluss: NEU
nun sehen meine Überlegungen wie folgt aus:
- HAK 3*63A NH
- 4x25mm² zur HV/Zähler (19 Meter, sonst hätten 16mm² gereicht)
- Hauptleitungsabzweigklemme in HV
- 2 x 63A SLS 3 polig/ 1polig schaltend, Charakteristik E von Hager
- auf Zähler 1 (alter 3 Punkt bleibt) und Zähler 2 (3 Punkt auf eHZ Adapter für OG)
- nach dem Zähler 1 für HV 3*50A (selektivität knapp?!)
- nach Zähler 2 direkt 5x16mm² (8 Meter) zur UV OG
UV OG 3*35A Neozed, 2* RCD 40A/30mA usw
Gedankengänge: Hauptzuleitung muss 63A abkönnen und weniger wie 0,5% Spannungsfall haben, wegen der Länge größerer Querschnitt
Zuleitung zur UV DG: Wohnkreisverteiler müssen für 63A ausgelegt sein (10mm² wegen B2 Verlegung nur 50A möglich?!)
nach Zähler 2 keine erneute Absicherung vor der UV (zulässig, da Leitung für 63A ausgelegt), da später kein Zugang vom OG ins EG im Haus existiert (evtl. später mal Neuvermietung OG))
erlaubt?
Passt das alles wegen der Selektivität usw?
Verlegung Hauptzuleitung leider auch nur B2 möglich und keine Unterputzverlegung, sondern nur in einer verkasteten Ecke mit Bügelschellen usw.
Wenn Anregungen oder Fehler meinerseits, bitte mitteilen.
Komme vom Fach der Gebäudeinstallation und bin nun familiär am Umbauen.
Vorgefunden:
HAK am Dachstuhl - 4 x 6mm² zur HV EG mit 63A NH, Zähler, Linocur 3*35A und dann Sicherungen Keller und EG + Ableitung 10mm² UV OG über 35A
Zahlreiche Muffen der Hauptleitung nach und nach entdeckt => Beschluss: NEU
nun sehen meine Überlegungen wie folgt aus:
- HAK 3*63A NH
- 4x25mm² zur HV/Zähler (19 Meter, sonst hätten 16mm² gereicht)
- Hauptleitungsabzweigklemme in HV
- 2 x 63A SLS 3 polig/ 1polig schaltend, Charakteristik E von Hager
- auf Zähler 1 (alter 3 Punkt bleibt) und Zähler 2 (3 Punkt auf eHZ Adapter für OG)
- nach dem Zähler 1 für HV 3*50A (selektivität knapp?!)
- nach Zähler 2 direkt 5x16mm² (8 Meter) zur UV OG
UV OG 3*35A Neozed, 2* RCD 40A/30mA usw
Gedankengänge: Hauptzuleitung muss 63A abkönnen und weniger wie 0,5% Spannungsfall haben, wegen der Länge größerer Querschnitt
Zuleitung zur UV DG: Wohnkreisverteiler müssen für 63A ausgelegt sein (10mm² wegen B2 Verlegung nur 50A möglich?!)
nach Zähler 2 keine erneute Absicherung vor der UV (zulässig, da Leitung für 63A ausgelegt), da später kein Zugang vom OG ins EG im Haus existiert (evtl. später mal Neuvermietung OG))
erlaubt?
Passt das alles wegen der Selektivität usw?
Verlegung Hauptzuleitung leider auch nur B2 möglich und keine Unterputzverlegung, sondern nur in einer verkasteten Ecke mit Bügelschellen usw.
Wenn Anregungen oder Fehler meinerseits, bitte mitteilen.