Guten Tag,
meine Frau und ich werden ein Haus kaufen (Notartermin eigentlich nächste Woche, aber wird sicher noch verschoben). Das Haus selbst ist 22 Jahre alt und relativ überschaubar - 135qm Wohnfläche, 50qm Nutzfläche (Keller), 1 Raum aktuell!. Wir wollten die Elektrik mal anschauen und modernisieren.
IST-Zustand
Keller: 1 Raum, Stromanschluss, Wasseranschluss, ...
EG: Küche, WC, Wohn/Esszimmer
OG: Badezimmer, 3 Zimmer
DG: 1 Zimmer, Heizungsraum
- Auschalter
- B16 Leitungsschutzschalter
-> Keller Keller/Treppenhaus
-> Keller Waschmaschine
-> Keller Trockner
-> KellerHebefix (Abwasserpumpe für Keller)
-> EG, Küche, Spülmaschine
-> EG,Küche, Arbeitsplatzsteckdosen
-> EG,Herd L1
-> EG,Herd L2
-> EG,Herd L3
-> Beleuchtung EG
-> Steckdosen EG
-> Beleuchtung OG
-> Steckdosen OG
-> WC, Außenbeleuchtung, Bad EG/OG
-> Heizung DG
-> Beleuchtung DG
-> Steckdosen DG
Ich als IT-ler mit Grundkenntnissen der Elektrotechnik hab nur wenig beruflich angeeignete Grundkenntisse/Erweitertere Grundkenntnisse und wollte diese vorab von euch prüfen lassen, bzw mit euch diskutieren.
Im Anschluss würde ich den ortsansässigen Elektriker kontaktieren, der es abschließend prüfen und ausführen soll. Will einfach nicht über den Tisch gezogen werden! Außerdem sind ein paar Fragen offen.
Geplant habe ich mit einem Kollegen (Azubi, 1 Lehrjahr) der selbst sagt er hat nicht die vollständigen Kenntnisse hierfür.
SOLL-Zustand
Keller: 4 Räume - Technikraum, Stromanschluss, Wasseranschluss, ..., Waschküche, Haushaltsraum, Werkstatt
EG: Küche, WC, Wohn/Esszimmer
OG: Badezimmer, 3 Zimmer
DG: 1 Zimmer, Badezimmer, Heizungsraum
- Überspannungsschutz Typ1+Typ2 von Phoenix Contact oder Dehn- vermutlich Dehn
- DLAN Koppler von Devolo
- FI schutzschalter 40A,, 30mA und 3 Sicherungen je Phase B16
=> Max Strom 48A, Gleichzeitigkeitsfaktor 0,8 angesetzt, 0,83 berechnet
- FI Schutzschalter 40A, 300mA an eine CEE Starkstromsteckdose über einen C16 Leitungsschutzschalter
- FI/LS Automaten 16A, 30mA für wichtige Bereiche
=> Kühl/Gefrierschrank
=> Bad, WC und Außenbereich
=> Bad (soll im DG in ein paar Jahren eingezogen werden)
- neue Stromkreise zum IST-Zustand, Sicherungen + Kabel ziehen
=> Keller: Waschraum
=> Keller: Haushaltsraum für Lebensmittel, Getränke usw.
=> Keller Werkstatt
=> Keller,EG, OG, DG => ordentliche Beleuchtung für das Treppenhaus
=> EG: Backofen
=> EG: Dunstabzugshaube
=> EG: Küche noch eine zweite Steckdosenleiste als Arbeitsplatzsteckdosen
=> EG: neue Steckdosen im Wohnzimmer mit einem zweiten Stromkreis
=> OG: neue steckdosen im OG um einen zweiten Stromkreis zu haben
=> DG: neue Steckdosen für ein Zimmer
=> DG: Stromkreis für Badezimmer (FI/LS)
Fragen
- Hausanschluss ist 3x 63A abgesichert. Ich würde daher eigentlich mit 25qmm auf Verteilerklemmen fahren lassen. Welche Klemmen nimmt da überlicherweise ein Elektriker um die Kosten abzuschätzen?
- verlegt man starre oder flexible Leitungen? Macht ja auch einen Kostenunteerschied!
- Überspannungsschutz ist laut Dokumentationen bis 25/35 Anschließbar. was schließt man da an?
niedriger Querschnitt ist natürlich günstiger, aber grad bei so einem Schutz würde ich nicht sparen wollen.
- DLAN Koppler steht 0,14 bis 6qmm. Finde ich ehrlich gesagt ein wenig verwirrend! Natürlich Netzwerkkabel haben nur 0,14 oder maximal 0,25 aber bis 6qmm. Vom Gefühl her würde ich 2,5qmm nehmen
- manche Foren schreiben man solle B13 statt B16 Automaten setzen? Ich kenne aus ALLEN Häusern nur B16 Automaten. Was setzt man wirklich ein?
- Passt das mit dem Gleichzeitigkeitsfaktor oder sollte man lieber 12 Sicherungen anschließen und einen 63A Automaten nutzen? Gleichzeitigkeitsfaktor 0,98 erscheint mir doch ein wenig hoch!
- Kühl/Gefrierschrank an einen FI/LS Automaten?
- Kann man Backofen und Dunstabzugshaube an eine Sicherung anschließen?
- Hersteller Hager oder ABB? Preislich ist Hager in Summe wohl 20 Euro teurer.
Über Anregungen und eine Diskussion bin ich erfreut.
Gruß Michel
P.S. Da gefragt wurde. Deutschland, Hessen steht das Haus!
meine Frau und ich werden ein Haus kaufen (Notartermin eigentlich nächste Woche, aber wird sicher noch verschoben). Das Haus selbst ist 22 Jahre alt und relativ überschaubar - 135qm Wohnfläche, 50qm Nutzfläche (Keller), 1 Raum aktuell!. Wir wollten die Elektrik mal anschauen und modernisieren.
IST-Zustand
Keller: 1 Raum, Stromanschluss, Wasseranschluss, ...
EG: Küche, WC, Wohn/Esszimmer
OG: Badezimmer, 3 Zimmer
DG: 1 Zimmer, Heizungsraum
- Auschalter
- B16 Leitungsschutzschalter
-> Keller Keller/Treppenhaus
-> Keller Waschmaschine
-> Keller Trockner
-> KellerHebefix (Abwasserpumpe für Keller)
-> EG, Küche, Spülmaschine
-> EG,Küche, Arbeitsplatzsteckdosen
-> EG,Herd L1
-> EG,Herd L2
-> EG,Herd L3
-> Beleuchtung EG
-> Steckdosen EG
-> Beleuchtung OG
-> Steckdosen OG
-> WC, Außenbeleuchtung, Bad EG/OG
-> Heizung DG
-> Beleuchtung DG
-> Steckdosen DG
Ich als IT-ler mit Grundkenntnissen der Elektrotechnik hab nur wenig beruflich angeeignete Grundkenntisse/Erweitertere Grundkenntnisse und wollte diese vorab von euch prüfen lassen, bzw mit euch diskutieren.
Im Anschluss würde ich den ortsansässigen Elektriker kontaktieren, der es abschließend prüfen und ausführen soll. Will einfach nicht über den Tisch gezogen werden! Außerdem sind ein paar Fragen offen.
Geplant habe ich mit einem Kollegen (Azubi, 1 Lehrjahr) der selbst sagt er hat nicht die vollständigen Kenntnisse hierfür.
SOLL-Zustand
Keller: 4 Räume - Technikraum, Stromanschluss, Wasseranschluss, ..., Waschküche, Haushaltsraum, Werkstatt
EG: Küche, WC, Wohn/Esszimmer
OG: Badezimmer, 3 Zimmer
DG: 1 Zimmer, Badezimmer, Heizungsraum
- Überspannungsschutz Typ1+Typ2 von Phoenix Contact oder Dehn- vermutlich Dehn
- DLAN Koppler von Devolo
- FI schutzschalter 40A,, 30mA und 3 Sicherungen je Phase B16
=> Max Strom 48A, Gleichzeitigkeitsfaktor 0,8 angesetzt, 0,83 berechnet
- FI Schutzschalter 40A, 300mA an eine CEE Starkstromsteckdose über einen C16 Leitungsschutzschalter
- FI/LS Automaten 16A, 30mA für wichtige Bereiche
=> Kühl/Gefrierschrank
=> Bad, WC und Außenbereich
=> Bad (soll im DG in ein paar Jahren eingezogen werden)
- neue Stromkreise zum IST-Zustand, Sicherungen + Kabel ziehen
=> Keller: Waschraum
=> Keller: Haushaltsraum für Lebensmittel, Getränke usw.
=> Keller Werkstatt
=> Keller,EG, OG, DG => ordentliche Beleuchtung für das Treppenhaus
=> EG: Backofen
=> EG: Dunstabzugshaube
=> EG: Küche noch eine zweite Steckdosenleiste als Arbeitsplatzsteckdosen
=> EG: neue Steckdosen im Wohnzimmer mit einem zweiten Stromkreis
=> OG: neue steckdosen im OG um einen zweiten Stromkreis zu haben
=> DG: neue Steckdosen für ein Zimmer
=> DG: Stromkreis für Badezimmer (FI/LS)
Fragen
- Hausanschluss ist 3x 63A abgesichert. Ich würde daher eigentlich mit 25qmm auf Verteilerklemmen fahren lassen. Welche Klemmen nimmt da überlicherweise ein Elektriker um die Kosten abzuschätzen?
- verlegt man starre oder flexible Leitungen? Macht ja auch einen Kostenunteerschied!
- Überspannungsschutz ist laut Dokumentationen bis 25/35 Anschließbar. was schließt man da an?
niedriger Querschnitt ist natürlich günstiger, aber grad bei so einem Schutz würde ich nicht sparen wollen.
- DLAN Koppler steht 0,14 bis 6qmm. Finde ich ehrlich gesagt ein wenig verwirrend! Natürlich Netzwerkkabel haben nur 0,14 oder maximal 0,25 aber bis 6qmm. Vom Gefühl her würde ich 2,5qmm nehmen
- manche Foren schreiben man solle B13 statt B16 Automaten setzen? Ich kenne aus ALLEN Häusern nur B16 Automaten. Was setzt man wirklich ein?
- Passt das mit dem Gleichzeitigkeitsfaktor oder sollte man lieber 12 Sicherungen anschließen und einen 63A Automaten nutzen? Gleichzeitigkeitsfaktor 0,98 erscheint mir doch ein wenig hoch!
- Kühl/Gefrierschrank an einen FI/LS Automaten?
- Kann man Backofen und Dunstabzugshaube an eine Sicherung anschließen?
- Hersteller Hager oder ABB? Preislich ist Hager in Summe wohl 20 Euro teurer.
Über Anregungen und eine Diskussion bin ich erfreut.
Gruß Michel
P.S. Da gefragt wurde. Deutschland, Hessen steht das Haus!