dieser Argumentation nach wäre es am Besten einen K0A LSS zu verbauen.
Fakt ist, daß die Leitungen für bestimmte Belastungen ausgelegt sind, solange man sich dabei im Rahmen der Normen bewegt ist es kein Problem ein 1,5mm² auch mit 16A ab zu sichern.
Hierbei kommt man damit maximal 18m weit, sitzen Unterverteilung dazwischen auch weniger, darüber hinaus muß man höhere Querschnitte wählen.
selbst in der Verlegeart A (in Wärmedämmung) ist das noch im Rahmen des Zulässigen für einphasen Wechselstrom Kreise.
Fakt ist, daß die Leitungen für bestimmte Belastungen ausgelegt sind, solange man sich dabei im Rahmen der Normen bewegt ist es kein Problem ein 1,5mm² auch mit 16A ab zu sichern.
Hierbei kommt man damit maximal 18m weit, sitzen Unterverteilung dazwischen auch weniger, darüber hinaus muß man höhere Querschnitte wählen.
selbst in der Verlegeart A (in Wärmedämmung) ist das noch im Rahmen des Zulässigen für einphasen Wechselstrom Kreise.