Herd, 3-Phasen und Brücke nicht abgezogen... :S

Diskutiere Herd, 3-Phasen und Brücke nicht abgezogen... :S im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo, beim Anschliessen des Herdes (3 Phasen) wurde vergessen die Brücke zu entfernen. Beim Einschalten der 1 Sicherung schaltete sich die...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
werner_1 schrieb:
Mario1 schrieb:
Oh, ein Bekannter sagte mir, das L1 immer zwischen N und PE ist.
Das ist Blödsinn
...und das wenn diese Phasen vertauscht werden, das Gebläse saugen, statt pusten würde. Google hat diese Aussage mehr oder weniger bestätigt. Drehstrom...
Wenn du bei einem Drehstrommotor (3 Phasen/Außenleiter) 2 Stück vertauschst, änderst du die Drehrichtung.
Nicht bei einem Wechselstrommotor, wie im E-Herd.
werner

Au weia, na, man lernt nie aus wie ich sehe. Dann danke nichmals. :)
 
Die alte Norm sah vor, dass der Schwarze Außenleiter zwischen N und PE der erste im rechten Drehfeld des Anschlusses sein sollte, gefolgt von Braun und dem 2. Schwarzen.

Das heisst aber NICHT,

- dass das L1 ist, es könnte auch 2 oder 3 sein, solange die Reihenfolge stimmt.
- dass sich jeder daran gehalten hat.
- dass dies noch relevant ist mit Wegfall dieser Norm, durch Einführung einer 3. Außenleiterfarbe -> Grau.
- dass es den Strom juckt welche Farbe die Isolation hat.
 