Hallo zusammen,
Ich wollte einen neuen Einbauherd + Cerankochfeld in meiner Küche anschließen. Leider kommt aus der Herdanschlussdose nur eine 3-adrige Leitung, also einfacher Wechselstrom. Die Sicherung ist 25 A.
Bei dem Herd, den ich anschließen wollte handelt es sich um Oranier EBH 9923 Ofen und KFC 9866 Kochfeld. Diese haben zusammen 9,3 kW. Laut Bedienungsanleitung kann ich das Set sowohl mit drei Phasen, als auch mit nur einer Phase anschließen. Nun zu meinen Fragen:
1. Kann ich das Set bedenkenlos an einer Phase anschließen? Natürlich hätte ich nur 230 V * 24 A = 5,75 kW zur Verfügung. Wenn aber nichts passiert, außer dass die Sicherung rausfliegt, wenn ich zu viele Platten gleichzeitig einschalte, könnte ich damit leben.
2. Wäre es besser einen Ofen mit Steckdosenanschluss zu nutzen (ich hätte eine Steckdose, gedacht für den Geschirrspüler, abgesichert mit 16 A zur Verfügung) + unabhängige Kochplatte an den Herdanschluss?
3. Sonstige Alternativen?
Vielen Dank im Voraus und Gruß
Andreas
Ich wollte einen neuen Einbauherd + Cerankochfeld in meiner Küche anschließen. Leider kommt aus der Herdanschlussdose nur eine 3-adrige Leitung, also einfacher Wechselstrom. Die Sicherung ist 25 A.
Bei dem Herd, den ich anschließen wollte handelt es sich um Oranier EBH 9923 Ofen und KFC 9866 Kochfeld. Diese haben zusammen 9,3 kW. Laut Bedienungsanleitung kann ich das Set sowohl mit drei Phasen, als auch mit nur einer Phase anschließen. Nun zu meinen Fragen:
1. Kann ich das Set bedenkenlos an einer Phase anschließen? Natürlich hätte ich nur 230 V * 24 A = 5,75 kW zur Verfügung. Wenn aber nichts passiert, außer dass die Sicherung rausfliegt, wenn ich zu viele Platten gleichzeitig einschalte, könnte ich damit leben.
2. Wäre es besser einen Ofen mit Steckdosenanschluss zu nutzen (ich hätte eine Steckdose, gedacht für den Geschirrspüler, abgesichert mit 16 A zur Verfügung) + unabhängige Kochplatte an den Herdanschluss?
3. Sonstige Alternativen?
Vielen Dank im Voraus und Gruß
Andreas