Herdanschluss hat nur 4 Phasen

Diskutiere Herdanschluss hat nur 4 Phasen im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo, ich ziehe um in eine Altbauwohnung und mußte nun feststellen, das der Herdanschluss nur 4 Kabel hat und nicht geerdet ist. Kann ich den...

  1. #1 Starforce, 27.08.2012
    Starforce

    Starforce

    Dabei seit:
    27.08.2012
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    ich ziehe um in eine Altbauwohnung und mußte nun feststellen, das der Herdanschluss nur 4 Kabel hat und nicht geerdet ist. Kann ich den Herd dort trotzdem anschließen oder besteht da ein Risiko.
    Kann man das irgendwie überbrücken???
    Brauche dringend Rat, denn am Freitag ist Stichtag.

    Danke Starforce
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Herdanschluss hat nur 4 Phasen. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 kurtisane, 27.08.2012
    kurtisane

    kurtisane

    Dabei seit:
    27.02.2011
    Beiträge:
    5.088
    Zustimmungen:
    413
    Herdanschluss überprüfen

    Hallo!

    Vermieter kontaktieren ob da Drehstrom u. ein FI in der "neuen" Altbauwohnung vorhanden ist u. wenn ja, warum dann zum E-Herd kein richtiges Kabel da ist.
     
  4. s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    3.776
    Zustimmungen:
    92
    Hallo,
    das sind sicher 4 Adern.
    Du wirst einen PEN und keinen N haben.
    Es gibt eine Möglichkeit für den Anschluss, den sollte ein Fachmann machen.

    Da werden wohl auch die anderen Teile der Anlage mit Klassischer Nullung sein.
    Wenn ich richtige liege,Entspricht das nicht mehr den heutigen Sicherheitsansprüchen.
    Ich würde in so was nicht mehr einziehen.
    Eine generelle Pflicht zum nachrüsten gibt es jedoch nicht.
     
  5. #4 elektroblitzer, 28.08.2012
    elektroblitzer

    elektroblitzer

    Dabei seit:
    12.07.2007
    Beiträge:
    4.339
    Zustimmungen:
    65
    Ein Widerspruch in sich.

    Dieser Anschluss war bis in die 70 Jahre Standard. Wenn er in technisch in Ordnung ist gibt es keine Einwände diesen zu benutzen.
    Mit einem PEN Leiter insbesondere bei Verwendung nicht der heutigen Aderfarben kann es zu Gefährdungen kommen.

    Wenn die Wohnung als technisch dem letzten Stand vermietet wurde sollte man Nachbesserung verlangen oder Mietminderung. In keinem sollte man bei Unsicherheit den Herd selbst anklemmen.
     
  6. s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    3.776
    Zustimmungen:
    92
    nein, ich habe nur höhere Ansprüche an die Sicherheit als die Normen Ersteller der 70er
     
  7. #6 elektroblitzer, 28.08.2012
    elektroblitzer

    elektroblitzer

    Dabei seit:
    12.07.2007
    Beiträge:
    4.339
    Zustimmungen:
    65
    Ich habe auch geglaubt man könne höhere Sicherheit durchsetzen. Leider musste ich erkennen das Sicherheit nur aufgrund Unfällen in Form von Gesetzen in Deutschland oder EU weit durchsetzbar ist.
    Es gibt dann wieder Zeitgenossen denen sind die Gesetze und Regeln dann zuviel. Ob die wieder gerne die Unfälle zurück hätten. Mit "Sicherheit" nicht.

    Aber wir sind in einer Demokratie und was Geld kostet ist nunmal Grundsätzlich schlecht. Besser eine billige Wohung mit alten standards? S-P-S Du hast recht wohl eher nicht.
     
  8. s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    3.776
    Zustimmungen:
    92
    Hier mal Teil einer Gefährdungsbeurteilung
    [​IMG]
     
  9. #8 Hemapri, 29.08.2012
    Hemapri

    Hemapri

    Dabei seit:
    28.06.2005
    Beiträge:
    1.881
    Zustimmungen:
    7
    Re: Herdanschluss überprüfen

    Quark! Warum sollte da ein FI vorhanden sein? Wer schreibt das vor? Warum sollte kein richtiges Kabel vorhanden sein, obgleich es sich wohl um eine Leitung handeln dürfte.

    MfG
     
  10. s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    3.776
    Zustimmungen:
    92
    Hallo,
    es ist hier auf jeden Fall zu Prüfen ob Drehstrom vorhanden ist. Querschnitt der Leitung und Absicherung?
     
  11. #10 spannung24, 02.09.2012
    spannung24

    spannung24

    Dabei seit:
    31.08.2009
    Beiträge:
    1.971
    Zustimmungen:
    1
    Re: Herdanschluss überprüfen

    Ein FI ist auch heute für einen Herd nicht zwingend vorgeschrieben für die Steckdosen hingegen schon.
    Sicher sollte es korrekt angeschlossen werden ich würde mir da nicht zuviel Sorgen machen die möglichkeit von einem herabfallenden Ziegel erschlagen zu werden ist höher als sich am Herd eine "einzufangen" :lol:
     
  12. s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    3.776
    Zustimmungen:
    92
    Re: Herdanschluss überprüfen

    Wenn der Herd schon so ausgeführt ist, wird der Rest der Anlage auch nicht besser sein.
    Das kann jedoch nur der Fragesteller genau beantworten.

    Bei fast 40 Jahre alten Anlagen kann da schnell eine löse Klemmstelle auftreten.
    Ein Loser PEN kann Tödlich sein.
     
Thema:

Herdanschluss hat nur 4 Phasen

Die Seite wird geladen...

Herdanschluss hat nur 4 Phasen - Ähnliche Themen

  1. Relais Stromstoßschaltung aus 2 Phasen ansteuern

    Relais Stromstoßschaltung aus 2 Phasen ansteuern: Vielleicht kann mir jemand helfen. Ich muss unsere Flurbeleuchtung aus 2 verschiedenen Phasen über Stromstoß ansteuern. Mein Vorgänger im Haus...
  2. Wechselschaltung mit 4 Adern funktioniert nicht richtig

    Wechselschaltung mit 4 Adern funktioniert nicht richtig: Hallo, habe einen merkwürdigen Fall, den ich so nicht kenne. Ich poste das Bild damit es eindeutig ist. Der Kabel besteht aus folgenden Adern:...
  3. Altbau Herdanschluss 3 Adern - Denkanstoß benötigt

    Altbau Herdanschluss 3 Adern - Denkanstoß benötigt: Guten Abend, ich bin gelernter Elektriker jedoch für Neubau und habe sehr selten mit Altbau zu tun. Jedoch hat mich jemand im Bekanntenkreis...
  4. 4 draht haustelefon

    4 draht haustelefon: Hallo, Habe eine alte Sprechanlage in einem Mehrfamilienhaus. In einer Wohnung hat sich jemand eine neues Haustelefon mit 4 Drahttechnik...
  5. Herdanschluss – neue Nutzung (aufgesplittet)

    Herdanschluss – neue Nutzung (aufgesplittet): Hallo! Ich weiß, das Thema hat es hier schon öfter gegeben, jedoch nicht in dieser Variante. Und ich werde natürlich keine Elektroarbeiten selber...