    Hallo liebe Elektro-Foristen!

    Ich habe da eine Herausforderung bei der Elektroinstallation für meine neue Küche. Bevor mir jetzt die Bude samt Bewohnern abfackelt, möchte ich um eure fachkundige Meinung bitten. :lol: Google habe ich auch schon gefragt, allerdings keine befriedigende Antwort erhalten.

    Die Situation kurz und knapp:
    Neue Wohnung, neuer Boden, neue Küche, Wunsch nach einer Kochinsel…
    Da wir eh noch streichen müssen, werde ich die Zuleitung zur Dunstabzugshabe einfach schlitzen. Zur Not auch bis zur Verteilung, das ist nicht all zu weit.
    Das Problem ist nun freilich die Zuleitung für den Herd. Da ich nicht der Eigentümer bin, kann ich leider nicht einfach den Estrich aufmachen. Naheliegend ist natürlich die Überlegung, die vorhandene Herdanschlussdose als Abzweigdose zu missbrauchen und einfach mit starrem 2,5² hinter den Küchenschränken zu verlängern. Ca 1,5m von der Anschlussdose ist ein Vorsprung aus Rigips in dem der Wasseranschluss liegt. Von dem aus müsste ich dann halt noch ca. 70cm bis unter die Kochinsel überbrücken.

    Meine bisherige Idee: Wir verlegen 12mm Laminat auf dem jetzt liegendem PVC. Ein Schlitz im Boden wäre also gut 15-18mm tief. Da bekomme ich dann ja locker 5x2,5² rein. Evtl. besser im Leerrohr? Wenn es nicht anders geht, würde ich über dem Schlitz dann eine Fußleiste (wie man sie bei Übergängen zu Nebenräumen verwendet) anbringen.

    Ist das so unbedenklich? Gibt es eine bessere/elegantere Lösung? Wie schaut es mit der Verlegung von Leitungen in einem solchem Boden nach VDE aus?

    Ich freue mich auf eure Meinung und Tipps! :D
     
  2. #2 werner_1, 17.05.2013
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    13.699
    Zustimmungen:
    1.502
    Ich glaube nicht, dass der VDE da was zu sagt.
    Du musst nur sicherstellen, dass das Kabel nicht beschädigt werden kann: Nicht scheuert, keine Nägel oder Schrauben eingetrieben werden, nicht mechanisch und thermisch belastet wird. Achtung beim Schlitzfräsen: Fußbodenheizung?
    Obwohl dies keine übliche Verlegeart ist.
    Herddose als Abzweigdose ist kein Problem. Ich hoffe, du hast einen Drehstromanschluss und richtig dimensionierte Zuleitung.
     
  3. MrMaki

    MrMaki

    Dabei seit:
    17.05.2013
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Werner,

    vielen Dank für deine Antwort. Fußbodenheizung haben wir nicht. Die Zuleitung zum Herd ist 5x2,5² mit 3x16A abgesichert, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Werde ich heute Abend noch mal überprüfen.

    Ist es wichtig, dass die Leitung aus termischen Gründen "lose" in dem Schlitz liegt? Oder kann ich den Schlitz auch einfach mit Fugenfüller ausfüllen?
     
  4. #4 werner_1, 17.05.2013
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    13.699
    Zustimmungen:
    1.502
    Kannst du ausfüllen.
     
  5. sko

    sko

    Dabei seit:
    22.11.2010
    Beiträge:
    3.067
    Zustimmungen:
    181
    Ich denke ausgefüllt leitet besser Wärme ab als mit Luftspalt drumrum isoliert...

    Das Abdecken mit solch einer Leiste wie für Bodenübergänge würde ich mir allerdings noch mal überlegen, haben die nicht vorgebohrte Befestigungslöcher die direkt zum Hineindrehen einer Schraube (in das darunterliegende Kabel) auffordern?

    Ciao
    Stefan
     
Thema:

Herdanschluß im Fußboden

Die Seite wird geladen...

Herdanschluß im Fußboden - Ähnliche Themen

  1. CEE 16 rot zusätzlich an Herdanschluss

    CEE 16 rot zusätzlich an Herdanschluss: Hallo Es geht um die Lademöglichkeit für ein E-Fahrzeug. Aufgrund der baulichen Situation gibt es keine Möglichkeit zusätzliche Leitungen von...
  2. Herdanschluss AP / Zugentlastung

    Herdanschluss AP / Zugentlastung: Hallo zusammen, in meiner Küche soll eine 5x4 mm^2 Zuleitung für einen zukünftigen Herd/Ceran-anschluss gelegt werden. Die Zuleitung soll durch...
  3. Herdanschluss

    Herdanschluss: Hallöchen allerseits, Würde mich als absoluten Laien in diesem Bereich bezeichnen, also stelle ich diese Frage nun auf den Verdacht, dass sie...
  4. Herdanschluss 2L 1N

    Herdanschluss 2L 1N: Moin! ich baue gerade einen IKEA Smaklig Induktionskochfeld und habe folgende Anschlüsse (siehe Bild 1 und 2). [IMG] [IMG] Bild 3 ist der...
  5. Herdanschluss

    Herdanschluss: Hallo zusammen, ich wollte heute meine neue Indktionsplatte anschließen. Beim Messen des Herddose komme ich aber auf komische Spannungen die mir...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden