Herdanschlussabzweigdose "DIY"

Diskutiere Herdanschlussabzweigdose "DIY" im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Guten Tag, ich beziehe grade meine neue Wohnung, und habe dabei auch eine neue Küche gekauft. In dieser habe ich einen autarken Backofen und...
T

Toruk Makto

Beiträge
2
Guten Tag,

ich beziehe grade meine neue Wohnung, und habe dabei auch eine neue Küche gekauft. In dieser habe ich einen autarken Backofen und ein autarkes Kochfeld. Das Kochfeld benötigt zwei Phasen, der Backofen nur eine.
So nun habe ich aber nur eine Herdanschlussdose, aber zwei Geräte die an N- und einen PE-Leiter müssen. Das Internet meinte dazu, eine Herdanschlussabzweigdose für min. 50€ zu kaufen, jedoch finde ich das viel zu überteuert.
Daher meine Frage, ob die Preise gerechtfertigt sind oder ob man so etwas nicht für sehr viel weniger Geld selbst bauen könnte.
Um zu verdeutlichen was ich meine, habe ich mal ein Bild angehängt, wie ich mir das vorstellen würde(nur zur Veranschaulichung).

Legende zum Bild:
1: 5x2,5mm² zum anschließen an die Herdanschlussdose an der Wand
2: 5-Adriges-Kabel vom Kochfeld mit L2(schwarz) und L3(Grau) als Phasen
3: 3-Adriges Kabel vom Backofen mit L1(Braun)
4: L1 vom vom Kochfeld(2) einzelnt in einer Wago-klemme(da nicht gebraucht)
5: PE-von allen 3 in einer 3er Wago Klemme
6: N-Leiter von allen 3 in einer 3er Wago Klemme
7: L1 vom Backofen(3) und dem Anschlusskabel(1)
8: L3 vom Kochfeld(2) und dem Anschlusskabel(1)
9: L2 vom Kochfeld(2) und dem Anschlusskabel(1)

<a href='https://postimg.org/image/tqgu8avvf/' target='_blank'><img src='https://s17.postimg.org/tqgu8avvf/Herdanschluss.png' border='0' alt='Herdanschluss'/></a>

Dass das vom Fachmann gemacht werden muss ist mir klar. Es geht mir nur darum, ob das theoretisch funktionieren würde/ erlaubt wäre, oder was der Unterschied zu einer oben erwähnten Herdanschlussabwzeigdose ist.

Schon mal vielen Dank!

Edit:
Das mit dem "Bild in Antwort einfügen" läuft wohl nicht so super :/
 
Hallo,
was mir auffällt ist die unzureichende Zugentlastung mit kabelbinder.
 
Autarke Backöfen sind aber Steckerfertig, dh. die haben einen Schukostecker an dem Gerätekabel.
Mit dem Abschneiden des Steckers würde die Garantie erlöschen also braucht das Gerät eine Steckdose.
Steckdosen müssen aber fest installiert werden, so besagt es die VDE-Vorschrift.
Und die Steckdose braucht auch einen FI-Schalter den normalerweise ein festangeschlossenes Gerät im TN-Netz nicht benötigt.
Eine Alternative bei solch einen Abzweiger wäre eine Steckerkupplung an der Abzweigung zum Backofen aber so ganz Koscher wäre das nicht.
Ohnedem sind diese Abzweiger Notlösungen da durch die Übergangswiderstände schneller Fehler auftreten können.
Da würde ich einen direkten und fest verlegten Abzweig mit einer Steckdose aus der vorhandenen GAD eher vorschlagen.
 
Toruk Makto schrieb:
...
So nun habe ich aber nur eine Herdanschlussdose, aber zwei Geräte die an N- und einen PE-Leiter müssen. Das Internet meinte dazu, eine Herdanschlussabzweigdose für min. 50€ zu kaufen, jedoch finde ich das viel zu überteuert.
k. A. woher du diese "Mondpreise" hast.

...
Um zu verdeutlichen was ich meine, habe ich mal ein Bild angehängt, wie ich mir das vorstellen würde(nur zur Veranschaulichung).

<a href='https://postimg.org/image/tqgu8avvf/' target='_blank'><img src='https://s17.postimg.org/tqgu8avvf/Herdanschluss.png' border='0' alt='Herdanschluss'/></a>

Dass das vom Fachmann gemacht werden muss ist mir klar.
und rein zufällig liegt bei dir gerade so ein Muster herum :roll:

Es geht mir nur darum, ob das theoretisch funktionieren würde/ erlaubt wäre, oder was der Unterschied zu einer oben erwähnten Herdanschlussabwzeigdose ist.
funktionieren: ja, erlaubt: im Prinzip ja, allerdings wäre dabei noch weiteres zu beachten.

...
Also unter dem Suchbegriff Doppel Herdanschlussdose oder auch Herdanschluss Doppeldose erhalte ich genügend Vorschläge die sich im Bereich von 10 € bewegen.
 
da braucht es keine 50€ und kein gebastel..

Ne MERTEN MEG1011-9019 für 10€ +- reicht völlig aus

@leerbua
Die 50€ beziehen sich sicher auf die PowerSplitter
 
kaffeeruler schrieb:
Ne MERTEN MEG1011-9019 für 10€ +- reicht völlig aus

@leerbua
Die 50€ beziehen sich sicher auf die PowerSplitter

Danke das hab ich gesucht, und ja ich hab nur die Powersplitter gefunden bzw. wurde mir sowas vom Elektriker vorgeschlagen. Aber vielleicht such ich mir lieber nen anderen, nachdem was ich hier so lese.

leerbua schrieb:
... und rein zufällig liegt bei dir gerade so ein Muster herum ...

Jaein. Wie gesagt ich hab das als muster vorgelegt, hab spaß an sowas(und grad semesterferien und nichts zu tun :p), und das zeug dafür hatte ich tatsächlich noch. Und keine sorge ich schließe das ja nicht an, so idiotisch bin ich wirklich net :D.
Mich haben nur die hohen Preise der Powersplitter verwundert, da die doch nicht wirklich was anders sind oder? Und das da kann kaum mehr als 10-15€ kosten.
Und jetzt weiß ich auch was die bessere Lösung(als ein Powersplitter) ist. Nicht das der Elektriker mir sowas einbaut und dann sagt:"Das macht dann bitte 80€ Materialkosten für den Powersplitter". Bin da bisschen Misstrauisch(wohl auch zurecht), und informiere mich da lieber vorher.

Strippe-HH schrieb:
Autarke Backöfen sind aber Steckerfertig
Meiner nicht, der kam mit 3-adrigem Kabel ohne Stecker.

s-p-s schrieb:
Hallo,
was mir auffällt ist die unzureichende Zugentlastung mit kabelbinder.
Naja sollte auch keine Zugentlastung sein, sondern nur ne Abhilfe damit die kabel in der box bleiben, beim verklemmen der Adern.^^
 
s-p-s schrieb:
Hallo,
was mir auffällt ist die unzureichende Zugentlastung mit kabelbinder.
Da reicht doch die Abzweigdose auf ein Brett oder an den Küchenschrank zu schrauben und paar Nagelschellen reinzuhauen. Hält zwar nicht so gut, wie Kabelbinder, wäre aber DIN-konform.

mfG
 
Thema: Herdanschlussabzweigdose "DIY"
Zurück
Oben