Hilfe bei Funkaktor bzw Funkwechselschalter anschluss

Diskutiere Hilfe bei Funkaktor bzw Funkwechselschalter anschluss im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo ich habe ein Problem ich wollte einen klassischen Wechselschalter durch einen Homematic 103029 Funk-Schaltaktor HM-LC-Sw1PBU-FM...

  1. Fusion

    Fusion

    Dabei seit:
    28.10.2016
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo

    ich habe ein Problem ich wollte einen klassischen Wechselschalter durch einen Homematic 103029 Funk-Schaltaktor HM-LC-Sw1PBU-FM ersetzten.

    Leider Kann ich nur den Schalter im Wohnzimmer wechseln, siehe Skizze.

    Aktuell liegt an der Schalterkombi im Wohnzimmer noch kein neutral an (Skizze) , zumal ich nach der Bedienungsanleitung von Homematic nicht weis ob es überhaupt möglich ist ihn dort einzusetzen. Neutral von der Steckdose nachzuziehen wäre kein Problem dort.


    [​IMG]

    Würde mich über freuen, wen jmd mir sagen kann wie ich das Treppenhaus auf einen Funkschalter legen kann, ob Homatic oder einen anderen.

    LG
     
  2. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    12.189
    Zustimmungen:
    344
    Der Neutralleiter eines anderen Stromkreises ist tabu!
     
  3. Fusion

    Fusion

    Dabei seit:
    28.10.2016
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Okay Danke

    denke dann wir einfach die Lampe auf Phillips hue umgerüstet und die Schalter Blind gesetzt,

    Seh im Treppenhaus keine alternative und finde keine Schaltaktoren die nen Akku oder so mitbringen leider.
     
  4. karo28

    karo28

    Dabei seit:
    25.07.2013
    Beiträge:
    3.536
    Zustimmungen:
    706
    Vermutlich muesstest du dir mal grundsaetzliche Gedanken ueber den Aufbau der Leuchtensteuerung machen.

    Die Schalter stellen ja eigentlich Eingabebauteile (Sender, Sensoren) dar, die "Aktoren" sitzen am zu schaltenden/steuernden Verbraucher. Durch die zwischen Sensor und Aktor liegende Uebertragungsstrecke (hier Funksignale) werden Informationen vom Sender an den Empfaenger (Aktor) an der Leuchte geschickt. Daher waere es durchaus denkbar, am Steckdosenkreis des WZ einen Funksender anzuschliessen, und dessen Befehle im Stromkreis Flur vom entsprechende Aktor auszuwerten.
     
Thema:

Hilfe bei Funkaktor bzw Funkwechselschalter anschluss

Die Seite wird geladen...

Hilfe bei Funkaktor bzw Funkwechselschalter anschluss - Ähnliche Themen

  1. Wetterfeste RJ45-Anschlussdose (AP-Anschluss)

    Wetterfeste RJ45-Anschlussdose (AP-Anschluss): Hallo, da die Installation von EDV-Verbindungen ja auch in das Aufgabenfeld von vielen Elektroinstallateuren fällt, wage ich einfach mal die...
  2. Hilfe bei der Dimmerauswahl

    Hilfe bei der Dimmerauswahl: Hallo, wir würden gerne im Wohn- und im Schlafzimmer den Schalter gegen ein LED-Dimmer mit Nebenstellentaster tauschen. Wir haben das Programm...
  3. Wallboxstele mit Schutzpotzenialausgleich - Hilfe benötigt

    Wallboxstele mit Schutzpotzenialausgleich - Hilfe benötigt: Hallo zusammen, ich bin dabei mir eine Ladesäule (eAuto) 11kW zuhause aufzustellen. Es geht speziell um den folgenden Artikel:...
  4. Telekom Anschluss verlegen lassen

    Telekom Anschluss verlegen lassen: Hallo, wir sanieren gerade einen alten Bungalow und verlegen den Hausanschluss sowie den TV und Telefonanschluss. Beim Anschluss der Telekom frag...
  5. Anschluss RTS17 an ZAR 850

    Anschluss RTS17 an ZAR 850: Hallo erstmal in die Runde, ich möchte gerne unser Siedle Etagentelefon um einen Funkgong erweitern (RCP04/RTS17). Inzwischen bin ich soweit...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden