Mir is nicht so ganz klar, was du mit dem Teil anstellen willst. Soweit ich die Bechreibung vom ETR4-11-A gesehen habe, is das teil ansprechverzögert und ohne Hilfsspannung wobei der Zeitbereich zw. 0,05 und 36000 Sekunden liegt.
Was hilft's Dir, wenn du den Springbrunnenschalter einschaltest und nach X-Sekunden fängt der Springbrunnen an und wenn du das Teil ausschaltest is es sofort wieder aus.
Ich denke mal, das du das willst (wobei ich mir aber nicht sicher bin WOZU!)
den Springbrunnen hängst zwischen "15" und "18" (als wäre es ein Schalter), alternativ zwischen "15" und "16" es genau umgekehrt sein soll. (Schalter aus Springbrunnen an --> schalter an, springbrunnen an --> nach X Sekunden wo der schalter immer an Springbrunnen aus --> schalter aus, springbrunnen aus und das Ganze von vorn.
Mit dem Schalter legst eine Spannung (24-240V) zwischen A1 und A2.
___________
Wenn ich mal etwas interpretieren darf: Wenn der Springbrunnen ab einem drücken von einem Taster für eine Zeit X an sein sollte, nimm das gleiche Teil "rückfallverzögert". Anslussplan müsste gleich sein.
Wennst Den Springbrunnen nur am Tag etc. laufen lassen willst, nimm 'ne Zeitschaltuhr.
LG
Toni.