Hallo,
... darf ich in der Hausinstallation bei Benutzung von Einzeladern, mehrere Stromkreise sozusagen Mischen?
Nein , darf man nicht !
Quelle: DIN VDE 0100-520 (VDE 0100 Teil 520): 2003-06 Abschnitt 528.1.2:
... es ist festgelegt, dass in Elektroinstallationsrohren, in einem Rohr oder einem einzügigen Kanal oder einem Zug eines mehrzügigen Kanals nur die Leiter (basisisolierte Aderleiter) eines Hauptstromkreises einschließlich der zu diesem Hauptstromkreis gehörigen Hilfsstromkreise verlegt werden dürfen.
Außerdem ist die Zuordnung eines gemeinsamen Neutralleiters für mehrere Hauptstromkreise nicht zulässig.
Aber aus einem Drehstromkreis mit einem Neutralleiter dürfen Einphasen-Wechselstromkreise aus je einem Außenleiter und dem Neutralleiter gebildet werden, wenn die Zugehörigkeit der Stromkreise durch ihre Anordnung erkennbar bleibt. Dieser Drehstromkreis muss durch einen Schalter freigeschaltet werden können, der alle aktiven Leiter gleichzeitig abschaltet.
Ein gemeinsamer Schutzleiter erfordert einen Warnhinweis !
Wenn ein Teil eines Betriebsmittels oder eine Umhüllung aktive Teile enthält, die mit mehr als einer Versorgung verbunden sind, muss ein Warnhinweis so angebracht sein, dass jede Person, die Zugang zu den aktiven Teilen hat, auf die Notwendigkeit der Trennung dieser Teile von den verschiedenen Versorgungen hingewiesen wird, wenn nicht eine Verriegelungsvorrichtung besteht, die die Trennung aller betreffenden Stromkreise sicherstellt.
-
Also für jeden Stromkreis jeweils Aussenleiter, Nullleiter und PE aber als Zuleitung vom Sicherungskasten zu den Zimmern in einem Rohr?
Nicht nach VDE erlaubt !
-
Gruß,
Gretel