Hallo
Es geht um 24V/40A/DC Netzgeräte,diese hier :
http://www.google.de/url?sa=t&source=we ... gy0G3oUWEQ
Es sind 2 Stck. in einem 19" Rahmen eingebaut die Redundant laufen.
Auf der Frontseite ist ein Ein/Aus Schalter um die Netzgeräte einzuschalten.
Wenn die Netzgeräte beide in Betrieb sind,läuft alles normal.
Wenn ich jetzt eins ausschalte und wieder einschalten
möchte fliegt ein B16 Automat. Aber auch nicht immer,10 mal geht es ohne Probleme und dann kommt der LS.
In der Beschreibung steht was von 1 Minute warten nach dem Ausschalten ,damit die Elektronik den Einschaltstrom begrenzen kann.
Nur hat nicht jeder die Beschreibung.
Es kann ja wohl auch nicht sein das wenn man keine Minute wartet der LS-Automat kommt.
Hat jemand Erfahrung mit Hima Netzgeräte?
Gruß Dirk