Hochspannungsprüfung

Diskutiere Hochspannungsprüfung im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Bei Prüfung einer Schaltanlage soll Hochspannungsprüfung durchgeführt werden. Welche VDE gibt hier eindeutige aktuelle Vorschriften aus ? Gleich...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
K

karlos-20

Beiträge
178
Bei Prüfung einer Schaltanlage soll Hochspannungsprüfung durchgeführt werden. Welche VDE gibt hier eindeutige aktuelle Vorschriften aus ?
Gleich oder Wechselspannung ? Was ist aktuell?
 
Eine Schaltanlage für Nieder- oder Mittelspannung?
 
Niederspannung
400V 500A Einspeisung. Paar Schütze und S7-Steuerung.
 
Eine Niederspannungsschaltanlage wird aber nicht mit Hochspannung geprüft.
Oder geht es hier um einen Versuch bezüglich Blitzeinschlag oder ähnliches?

Elektrische Anlagen die fest montiert sind müssen alle 4 Jahre nach DIN-VDE 702 geprüft werden.
Hierbei wird unter anderem eine Isolationsprüfung mit einer Spannung über 500V DC gefordert.
500V DC ist aber keine Hochspannung sondern Niederspannung.
Ab 1000V beginnt erst Mittelspannung.
 
Kunde will hier unbedingt eine Hochspannungsprüfung.
Ich habe gelesen bei AC 2xNennspannungxWurzel 2 und bei DC 2xNennspannung.

Gibt es hier in der VDE etwas dazu ?
 
Für solch eine Niederspannungs-Unterverteilung (UV) gilt für eine Erstprüfung die VDE 0100 Teil 600 (früher Teil 610).
Zu einer Erstprüfung gehört u.a. eine Isolationsprüfung, die wird in einer Anlage mit einer Betriebsspannung von 3~/400V/50Hz (also in der von dir genannten UV) mit einer Spannung von höchstens 500 V durchgeführt.
Es kann sogar vorkommen, dass du nur 250 V nehmen darfst/sollst, wenn du z.B. Überspannungsableiter eingebaut hast (z.B. C-Ableiter von D**n, also Mittelschutz-Komponenten).
Übrigens werden einzelne Komponenten wie Haushaltsgeräte (z.B. Kaffeemaschinen, Mixer) mit einer sogenannten "Prüfspannung von 1.500 V geprüft, das nur nebenbei.
Denn das ist aber nicht Bestandteil einer Prüfung gemäß VDE 0100 T600.
Du könntest aber mal bei GMC (Go**en-Met**watt-Ca*****Bauer), FL**e oder B**a anrufen, die können und werden dir das genau sagen, denn leider habe ich keinen Zugriff auf die teure VDE...

Wenn du das dann verbindlich weißt, ob das mit deiner genannten Spannungshöhe so stimmen könnte (!), dann kannst du
letztendlich in Ruhe dem "Kunden" (eine abgewrackte/halbwissende/selbsternannte EFK ("Mechatroniker"?) oder ein Dr./Ing "Blindfisch", also eines Laienberufes?) mal fragen, wo das bitte steht.
Und weise ihn dann höflich darauf hin, dass die S7-24VDC-Ein-/Ausgabebaugruppen das garantiert nicht aushalten werden, ebensowenig wie die gesamte 24V-Steuerspannungs-Verdrahtung...
 
Elektrische Anlagen die fest montiert sind müssen alle 4 Jahre nach DIN-VDE 702 geprüft werden.
Hierbei wird unter anderem eine Isolationsprüfung mit einer Spannung über 500V DC gefordert.
500V DC ist aber keine Hochspannung sondern Niederspannung.
Ab 1000V beginnt erst Mittelspannung.

Eine Anlage muss in der Wiederholungsprüfung nach VDE0105-100 mit den Grenzwerten nach VDE0100-600 geprüft werden. Siehe Post von Kurzschlussmechaniker.
 
Es geht nicht um eine Kaffeemaschine. Sondern um die Erstprüfung eine Schaltanlage. Die o.g. Sachen gelten nach unteren Text nur bis 250A !

Ich habe jetzt noch weiteres gefunden:
n der Norm für Niederspannungschaltgerätekombinationen DIN EN 61439-1,
ist folgendes zum Thema Hochspannungsprüfung zu finden:

Abschnitt 11, Stücknachweis: Punkt 11.9, Isolationseigenschaften,
fordert eine Prüfung der betriebsfrequenten Isolationsfestigkeit
übereinstimmend mit 10.9.2 mit 1 s Dauer.
Alternativ kann ein Nachweis ders Isolationswiderstands durch Messung
mit einem Isolations-Messgerät mit 500 V Gleichspannung erfolgen, dies
gilt aber nur für Einspeisungen bis 250 A.

Abschnitt 10.9.2, Bauartnachweis, Betriebsfrequente
Spannungsfestigkeit:
Hauptstromkreise mit 400 V AC müssen mit 1890 V AC oder alternativ mit
2670 V DC geprüft werden.
Hilfsstromkreise kleiner gleich 12 V werden mit 250 V AC, kleiner
gleich 60 V mit 500 V AC, darüber mit 2 * Ui + 1000, mindestens 1500 V
geprüft.
Für den Bauartnachweis wird die Spannung für 5 s angelegt.
 
Handelt es sich denn um eine TSK oder PTSK?

Bei PTSK ist nur eine Stückprüfung erforderlich.
Die Stückprüfung ist Erstprüfung und darf nur einmal durchgeführt werden, weil sonst die Isolation bei häufigerer Anwendung Schaden nimmt.

Die Prüfspannung ist dabei eine Wechselspannung 60 mS und transiente Pulse mit 1,2/50 uS.

Alles zusammen sind die Prüfungen aber aufweindiger als das was wir in unserer ortsfesten und ortsveränderlichen Elektrik machen.

Hier muss man den Einzelfall genau prüfen. So sind auch EMV Test nach DIN EN 61000, Störlichtbogenprüfungen etc. teilweise gefordert.
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Thema: Hochspannungsprüfung
Zurück
Oben