HQL Lampe dimmen

Diskutiere HQL Lampe dimmen im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; eine 80W HQL Lampe wird mittels eines Umschalters und vorhandenem Vorschaltgerät auf 50W umgeschaltet. Sie wird mit 230V betrieben, wie kann ich...

  1. #1 ulipascha, 08.08.2006
    ulipascha

    ulipascha

    Dabei seit:
    25.07.2006
    Beiträge:
    369
    Zustimmungen:
    0
    eine 80W HQL Lampe wird mittels eines Umschalters und vorhandenem Vorschaltgerät auf 50W umgeschaltet.
    Sie wird mit 230V betrieben, wie kann ich den Strom für 80W bzw. dann 50W ausrechnen. Das Vorschaltgerät ist von ABB. Es ist für Straßenleuchte angedacht, die ab einer bestimmten Zeit nur gedimmt betrieben werden soll
    danke schon einmal für Eure Antworten
     
  2. Anzeige

  3. #2 ulipascha, 08.08.2006
    ulipascha

    ulipascha

    Dabei seit:
    25.07.2006
    Beiträge:
    369
    Zustimmungen:
    0
    vielleicht dumm ausgedrückt.
    80W HQL Lampe in Straßenleuchte, wird auf 50W herunter geschaltet. Netzspannung sind 230V, welcher Strom fließt bei 80W, beziehungsweise dann wenn sie ab bestimmter Nachtzeit mittels der anderen Anzapfung des
    KVG / VVG bei 50W betrieben wird
     
  4. edi

    edi

    Dabei seit:
    21.06.2005
    Beiträge:
    6.530
    Zustimmungen:
    35
    KVG VVG

    Hallo,

    leider habe ich auch keine Antwort.
    Da mich dieses Thema aber auch interressiert, poste doch mal den Typ oder noch besser ein Foto von dem KVG/VVG das umgeschalten werden soll.
    Habe noch nie gehört das über Anzapfungen die Leistung gesteuert werden kann.
     
  5. #4 ulipascha, 11.08.2006
    ulipascha

    ulipascha

    Dabei seit:
    25.07.2006
    Beiträge:
    369
    Zustimmungen:
    0
    habe mal auf den Namen geschaut, das Vorschaltgerät ist von Vossloh geeignet für 80W und 50W, dann ein Zündgerät und ein Leistungsumschalter auch von Vossloh
    Frage war welcher Strom bei Normalbetrieb 80W und dann bei Leistungsumschaltung auf 50W, bei Einsatz einer HQL
    80W
     
  6. #5 Mickey S., 16.07.2007
    Mickey S.

    Mickey S.

    Dabei seit:
    02.07.2007
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Jajaja, Necroposting. Aber vielleicht hilft's ja doch noch...

    Da gibt's Tabellen zur Brennerspannung der einzelnen HQLs. Das ist die Spannung, die im Betriebsfall über dem Brenner steht und ist i. allg. niedriger als die Netzspannung. Bei den 80W HQLs sind das etwa 120V. Da die 80W (Leistungsangabe der Lampe) im Brenner verbraten werden und der Strom durch den und mit der Spannung über dem Brenner in Phase liegt, darf man 80W/120V = 0,67A ansetzten.


    CU!

    -Mike
     
Thema:

HQL Lampe dimmen

Die Seite wird geladen...

HQL Lampe dimmen - Ähnliche Themen

  1. 12v Lampe mit 3 Spots korrekt anschließen

    12v Lampe mit 3 Spots korrekt anschließen: Hallo. Ich habe ein Problem mit einer Lampe für mein Gartenhaus. Es ist eine 12v Lampe mit 3 LED Spots zu je 3W. Zusätzlich ist an der Lampe ein...
  2. Hilfe um eine lampe

    Hilfe um eine lampe: Wer kann mich helfen? Welche Birne passt in diese Fassung? Vielen Dank [ATTACH]
  3. Lampe selber bauen - Glühbirnen auf Holzbrett - Welche Fassungen

    Lampe selber bauen - Glühbirnen auf Holzbrett - Welche Fassungen: Hallo zusammen, ich habe nur eine kurze Frage an euch: Ich möchte aus einem Brett eine Lampe bauen. Das ganze soll dann so aussehen, wie an einem...
  4. Zwei Lampen

    Zwei Lampen: Hallo, Ich habe folgendes Problem und ich weiß jetzt nicht genau worauf direkt unser Lehrer hinaus will... Folgende Aufgabe: Zwei Lampen sind in...
  5. Welches Relais für 1-10V dimmen

    Welches Relais für 1-10V dimmen: Hallo Ich habe eine Frage zum Thema LED Dimmen mit 1-10V Steuerspannung Ich möchte mit einer Wago Steuerung im Haus die Beleuchtung dimmen. Als...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden