HT311 tauschen Klemme 3 Fehlt

Diskutiere HT311 tauschen Klemme 3 Fehlt im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo, habe ein altes HT311 gegen ein HTA 811-0 getauscht, nun fehlt mir die Klemme 3 am neuen HTA 811 diese wird eigentlich benötigt um das alte...

  1. mdavid

    mdavid

    Dabei seit:
    02.09.2019
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo, habe ein altes HT311 gegen ein HTA 811-0 getauscht, nun fehlt mir die Klemme 3 am neuen HTA 811

    diese wird eigentlich benötigt um das alte Umschaltgerät NG 401-0 im Umschaltmodus zu halten
    bei Internsprechen damit der Türlautsprecher weggeschaltet ist
    Erregt wird das UG ja über 6.2 beim rufen und hält sich über die 3 bis der Hörer wieder aufgelegt wird
    am alten UG geht die 3 auf c-

    Hat da jemand schon so ein Problem gehabt, funktionieren tut ja alles, aber wenn man von dem HTA 811
    ein anderes Telefon intern anruft hört man nun logischerweise alles am Türlautsprecher mit, da das Umschaltgerät nicht um schaltet, Siedle sagt am besten die ganze Anlage komplett tauschen

    Blöd ist auch das das HTA811 eigentlich keine internen Ruftasten mehr hat, man muss die Lichttaste verwenden
    somit ist das Telefon eigentlich nicht mehr abwärtskompatibel

    Grüsse Michael
     
  2. Anzeige

Thema:

HT311 tauschen Klemme 3 Fehlt

Die Seite wird geladen...

HT311 tauschen Klemme 3 Fehlt - Ähnliche Themen

  1. 12v Lampe mit 3 Spots korrekt anschließen

    12v Lampe mit 3 Spots korrekt anschließen: Hallo. Ich habe ein Problem mit einer Lampe für mein Gartenhaus. Es ist eine 12v Lampe mit 3 LED Spots zu je 3W. Zusätzlich ist an der Lampe ein...
  2. Siedle HTA 411-02 zu HTA 811 tauschen

    Siedle HTA 411-02 zu HTA 811 tauschen: Hallo Leute, Ich würde gerne meine alte Siedle HTA 411-02 zu einer moderneren HTA 811 tauschen. Von Siedle gibt es ja den Plan wie man von alt zu...
  3. Siedle Sprechanlage tauschen von HTS 811 zu BTSV 850-03

    Siedle Sprechanlage tauschen von HTS 811 zu BTSV 850-03: Hallo, in meiner Wohnung ist bisher eine HTS 811 installiert. Die Haussprechanlage hat eine Kamera. Daher habe ich ein BTSV 850 gekauft und möchte...
  4. FI Vorsicherung - 3 Pol. vs. 1 Pol. & LS vs. Schmelssicherung

    FI Vorsicherung - 3 Pol. vs. 1 Pol. & LS vs. Schmelssicherung: Guten Morgen, ich habe mal wieder eine Frage. In einem der Verteiler in meinem Haus, der vor ca. 4 Jahren neu errichtet wurde, befindet sich ein...
  5. Tausch Wechselschalter durch Relais Einsatz

    Tausch Wechselschalter durch Relais Einsatz: Guten Abend, ich bin derzeit dabei einige Komponenten in meinem Haus zu automatisieren. Als nächstes stehen meine Deckenleuchten an. Diese sollen...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden