Hutschiene aus Alu als Potentialausgleich

Diskutiere Hutschiene aus Alu als Potentialausgleich im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, Ich habe in einem Verteilerkasten Hutschienen, die aus Aluminium sind. Dürfen diese Hutschienen als Potentialausgleichsschiene verwendet...

  1. final

    final

    Dabei seit:
    04.01.2013
    Beiträge:
    17
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    Ich habe in einem Verteilerkasten Hutschienen, die aus Aluminium sind. Dürfen diese Hutschienen als Potentialausgleichsschiene verwendet werden (z.B. in Verbindung mit entsprechenden Installationsklemmen), oder muss eine Hutschiene für Potentialausgleich zwingend aus rostfreiem Stahl sein?

    Die Leitfähigkeit der Schiene ist sehr gut (Der Voltmeter meint <0.001 Ohm bei einem Alter von 14 Jahren), der Querschnitt würde ebenfalls locker reichen. Ich bin mir nur nicht sicher, ob dies Normenkonform ist.

    Danke im Voraus für Eure Antworten!
     
  2. Anzeige

  3. ego1

    ego1

    Dabei seit:
    12.11.2006
    Beiträge:
    6.599
    Zustimmungen:
    553
    Eine im Verteiler montierte PA-Schiene muß meines wissens isoliert zum PE des Verteilers bzw. über eine entfernbare Brücke installiert werden.

    Sprich die als PA-schiene genutzte Hutschiene darf nicht auch als PE-Schiene z.B. für Stromkreise genutz werden.
     
  4. #3 Octavian1977, 24.03.2013
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    22.697
    Zustimmungen:
    862
    Aluminium Hutschiene?
    Das gibt es ?
    Ist das nicht ein wenig zu weich um die Klemmen ohne beschädigung dort zu befestigen?

    Eine anforderung, daß eine PA Schiene aus Rostfreiem Stahl sein muß kenne ich nicht, würde mich auch wundern denn die OBO 1809 ist nicht aus rostfreiem Stahl gefertigt und die üblichste PA Schiene.

    eine PA Schiene gehört allerdings außerhalb des Verteilers in die Nähe des Erders montiert.
     
  5. elo22

    elo22

    Dabei seit:
    17.03.2005
    Beiträge:
    5.486
    Zustimmungen:
    169
    Und wenn der km entfernt ist? Für einen örtlichen SPA tun es auch entsprechende Reihenklemmen. Unter Putz Bad PAS sind ja auch nix anderes als die PE Klemmreihen früherer UVs.

    Lutz
     
  6. ego1

    ego1

    Dabei seit:
    12.11.2006
    Beiträge:
    6.599
    Zustimmungen:
    553
    PA-Schienen im Verteiler findet man z.B. im Krankenhaus.

    Dann aber bitteschön isoliert zum PE aufgebaut(sprich über nur eine zu Prüfzwecken lösbare Verbindung angebunden).

    Als Leiterwerstoff kenn ich da auch nur die TS35 in Stahl.
     
Thema:

Hutschiene aus Alu als Potentialausgleich

Die Seite wird geladen...

Hutschiene aus Alu als Potentialausgleich - Ähnliche Themen

  1. 24V Hutschienen Netzteil an LED-Strip - nix Strom

    24V Hutschienen Netzteil an LED-Strip - nix Strom: Hallo zusammen, ich habe vor kurzem eine Trockenbauwand mit Regalfächern errichtet und möchte die Regalfächer nun mit LED-Strip beleuchten. Das...
  2. TN-C-S Potentialausgleich in Nebengebäuden

    TN-C-S Potentialausgleich in Nebengebäuden: Guten Abend liebe Mitglieder, kurz zu meinem Problem. Ich besitze einen etwas älteren Zweiseitenhof, welcher aus einem Haupthaus, einer Scheune...
  3. Potentialausgleich selbst erweitern

    Potentialausgleich selbst erweitern: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei eine komplette Erneuerung unserer Elektrik zu planen. TN-C System, Leitungen über 50 Jahre alt, ihr wisst...
  4. Abzweidose aus Metall ( Stahl Alu Edelstahl)

    Abzweidose aus Metall ( Stahl Alu Edelstahl): Guten Tag , ich suche Abzweidosen/Abzweigkasten aus Metall mit den ungefähren Maßen ca. 75x75x40 bis ca 115 x90 x 55, also vom Maß her im...
  5. Nachrüstung Potentialausgleich, Vorschlag

    Nachrüstung Potentialausgleich, Vorschlag: Servus zusammen, Ich renoviere im Moment ein altes Bauernhaus auf unserer Hofstelle. Der nächste wichtige Schritt ist die Nachrüstung eines...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden