Inductionsplatten richtig anschliessen. 240 v

Diskutiere Inductionsplatten richtig anschliessen. 240 v im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - hallo, ich habe mir eine Inductionsplatte geholt, die über 240 volt betrieben soll.. <a href="https://ibb.co/cc3o57"><img...
O

optix2210

Beiträge
5
hallo, ich habe mir eine Inductionsplatte geholt, die über 240 volt betrieben soll..

<a href="https://ibb.co/cc3o57"><img src="https://preview.ibb.co/iZio57/20180309_152734.jpg" alt="20180309_152734" border="0"></a>
<a href="https://ibb.co/eiujdS"><img src="https://preview.ibb.co/cAJAJS/20180309_153128.jpg" alt="20180309_153128" border="0"></a>

bin mir eigentlich zu 95 % sich das es richtig angeschlossen ist, vllt. Sieht das ok aus aus ? oder hab ich da irgendwas übersehen ?
 
Du sollst die Zuleitung anschließen aber nicht reinwürgen (sieht jedenfalls so aus).

Der Anschluss jedenfalls ist auf 230V 1-Phasig und mit einer 20A-Absicherung ausgelegt worden was aber nur bei Altanlagen noch zugelassen ist.
Nun die frage dazu, hast du einen Drehstromzähler in der Anlage oder einen Wechselstromzähler.
Sind die Sicherungen von E,-Herd 3x16A oder 1x20oder 1x25A?.
All dieses klärt nun den fachgerechten oder nicht fachgerechten Anschluss dieses Kochfeldes.
 
Strippe-HH schrieb:
Du sollst die Zuleitung anschließen aber nicht reinwürgen (sieht jedenfalls so aus).

Der Anschluss jedenfalls ist auf 230V 1-Phasig und mit einer 20A-Absicherung ausgelegt worden was aber nur bei Altanlagen noch zugelassen ist.
Es soll sogar Induktionskochfelder geben, die kannst du per Software in der Leistung begrenzen und dann per Schukostecker anschließen :wink:
 
Strippe-HH schrieb:
...
Der Anschluss jedenfalls ist auf 230V 1-Phasig und mit einer 20A-Absicherung ausgelegt worden was aber nur bei Altanlagen noch zugelassen ist.
Woher nimmst du das Wissen bzgl. der 20 A?

Nun die frage dazu, hast du einen Drehstromzähler in der Anlage oder einen Wechselstromzähler.
Sind die Sicherungen von E,-Herd 3x16A oder 1x20oder 1x25A?.
Hat das irgendeine Relevanz in Bezug auf die Eingangsfrage? und warum bringst du jetzt sogar "25 A" ins Spiel?

All dieses klärt nun den fachgerechten oder nicht fachgerechten Anschluss dieses Kochfeldes
:roll: (stimmt, möglicherweise, falls jetzt die Antwort kommt: 3x16A und Wechselstromzähler)

@Sparky: rein physikalisch betrachtet ok,

bzgl. der Aderisolierung würde ich zumindest bei blau und grüngelb keine Absolution erteilen.
 
Hier wird wiedermal mehr geantwortet, als gefragt wurde.

Er will nur wissen, ob er die Platten richtig angeschlossen hat. Hat er!
 
optix2210 schrieb:
oder hab ich da irgendwas übersehen ?
Das gezeigte ist OK. Aber was ist am anderen Ende der Leitung? Ein blindlinks-verbinden ohne Messen und Prüfen kann fatal sein. :shock:
 
Das Kochfeld ist nur auf einem Außenleiter angeschlossen.
So können nicht alle Platten gleichzeitig mit hoher Leistung genutzt werden.

Wenn du schon einen Drehstromzähler hast, sollte auch das Kochfeld mit Drehstrom angeschlossen werden.
 
Es liegen doch alle Bilder nebeneinander! Und laut geposteten Bildern ist alles korrekt angeschlossen! :lol:
Alles Okay!
-Wer weiter denkt: "Für jede Lösung gibt es ein Problem!"
 
Hallo BusterXXL,
üblicherweise haben Kochfelder einen Anschluss für 2 Außenleiter (siehe eingestellten Plan). Auch ein Anschluss Wert von über 7 KW ist üblich.
Das ist für einen 1 Phasenanschluss bei 16 A oder 20 A und dem Querschnitt von möglicherweise 2,5 mm²zu viel.
Siehe TAB ... sowie nur eingeschränkt benutzbar.
 
Hallo,
das Anschlussbild zeigt nicht mit welchen Querschnitt und Absicherung Installiert werden soll. Ich hatte mal eine Anleitung da war dann auch 6mm² Vorgegeben.

Die Geräte können auch für das Ausland Produziert werden, wo die TAB nicht gilt.
 
...das war aber nicht die Frage?! :roll:
-An der Stelle bin ich raus.
Nicht für jede Lösung gibt es ein Problem! -Und ich werde es nicht suchen... :lol:
 
Ein solcher einphasiger Anschluss, obwohl er prinzipiell richtig wäre, könnte schon Probleme verursachen.

Angenommen der TE betreibt das Kochfeld über Schukostecker, kocht regelmäßig auf beiden Feldern und schafft somit eine massive Überlastung von Schukostecker, -Dose und Zuleitungen. Hat er dann auch noch einen alten H-Sicherungsautomaten und eine Zuleitung durch 5 Abzweigdosen laufend, vorgeschaltet, kann das auf Dauer schon kritisch werden. Vor allem, wenn es noch klassisch genullt ist und irgendwann eine PEN-Klemme ankokelt.
 
Thema: Inductionsplatten richtig anschliessen. 240 v
Zurück
Oben