Installation 4-polige FI (RCD) in 3 Reihen

Diskutiere Installation 4-polige FI (RCD) in 3 Reihen im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, Auf besonderen Wunsch installiere ich gerade drei 4-polige FI, an die in drei Reihen (für jedes Stockwerk) jeweils 6 FS in einem zentralen...

  1. HeiBru

    HeiBru

    Dabei seit:
    27.07.2007
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,
    Auf besonderen Wunsch installiere ich gerade drei 4-polige FI, an die in drei Reihen (für jedes Stockwerk) jeweils 6 FS in einem zentralen Zählerkasten angeschlossen werden. Mein Problem ist nun, wie ich die N-Leiter am besten an die FI anschliesse. Über die gemeinsame N-Sammelschiene kann es ja nicht gehen. Sollte ich drei kleinere, isolierte N-Schienen nehmen (z.B. für 8 Leitungen) oder geht das besser, da diese kurzen Schienen nicht so richtig im Zählerkasten befestigt werden können? Leider habe ich weder im Forum noch anderswo ein vergleichbares Beispiel gefunden.

    Was ist mit einer 3-poligen Schaltalternative, die ich im Schaltplan eines FI gesehen habe? Dort sind die beiden ersten Phasen an 1 und 3 und die dritte Phase an N angeschlossen während der Neutralleiter gar nicht über den FI geführt wird. Würde das auch funktionieren (da ich das so noch nicht gemacht habe, bin ich mir unsicher, ob das geht)?
    Danke
     
  2. #2 baum-max, 30.07.2007
    baum-max

    baum-max

    Dabei seit:
    03.09.2006
    Beiträge:
    836
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    Wieso nimmst du nicht bei den LSS die 2poligen(1+N)Ausführungen?Dann gibts das problem nicht...Dann kannst du das ganze schön sauber mit Schienen anfahren.
    Ansonsten gibt es kleinere N-Klemmleisten zum anclippen auf die Hutschiene.

    grtz
    BM
     
  3. elo22

    elo22

    Dabei seit:
    17.03.2005
    Beiträge:
    5.621
    Zustimmungen:
    201
    Wenn es dann bezahlt wird. Evtl. werden auch grössere Verteiler nötig.

    Lutz
     
  4. #4 Fentanyl, 31.07.2007
    Fentanyl

    Fentanyl

    Dabei seit:
    20.01.2007
    Beiträge:
    1.755
    Zustimmungen:
    1
    drei reihenklemmen verbinden, in jede Reihenklemme oben und unten zwei Leiter!
     
Thema:

Installation 4-polige FI (RCD) in 3 Reihen

Die Seite wird geladen...

Installation 4-polige FI (RCD) in 3 Reihen - Ähnliche Themen

  1. Durchbohren toter Kabel, FI fliegt.

    Durchbohren toter Kabel, FI fliegt.: Hallo zusammen, Mir ist da was blödes passiert. Beim Bohren hab ich gleich mehrere Kabel in der Wand erwischt. FI geflogen, naja, ärgerlich,...
  2. USB Ausgangsleistung bei 1 - 3 Ports

    USB Ausgangsleistung bei 1 - 3 Ports: Hallo zusammen, ich war mir nicht sicher in welchen Bereich dieses Thema gehört, also falls es falsch ist bitte nicht gleich steinigen. Ich...
  3. REV Klingelanlage Installation

    REV Klingelanlage Installation: Hallo liebes Forum, ich habe eine neue Tür-Sprechanlage von REV gekauft, ein Nachfolgemodell der jetzigen und komme mit dem Anschließen nicht...
  4. Unterverteilung 4 oder 6-reihig

    Unterverteilung 4 oder 6-reihig: Hallo zusammen, ich bräuchte eine Empfehlung bezüglich der Auswahl eines geeigneten Unterverteilungskastens. Insgesamt sind 31 verschiedene...
  5. Fi fliegt bei smarter Steckdose raus

    Fi fliegt bei smarter Steckdose raus: Guten Abend zusammen, Ich hoffe ich bin hier richtig mit meiner Frage. Folgendes Problem, meine Gartenbeleuchtung läuft über eine Zeitschaltuhr....
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden