Installation der Elektrik einer Halle

Diskutiere Installation der Elektrik einer Halle im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, ich hoffe mal, dass ich das richtige Forum erwischt habe :D Mein Kumpel und ich möchten die Elektroinstallation einer Halle in Angriff...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
1

1975Core

Beiträge
6
Hallo, ich hoffe mal, dass ich das richtige Forum erwischt habe :D

Mein Kumpel und ich möchten die Elektroinstallation einer Halle in Angriff nehmen, da dies im Moment noch nicht vorhanden ist. Wir wollen die Zuleitung von einer UV im benachbarten Gebäude abgreifen (Wenn ich das richtig gesehen habe, dann hat diese ein NAYY 5x16mm² als Zuleitung und ist mit C32A LSS abgesichert). Unser Plan war es ein NYY-J 5x4mm² oberirdisch (Länge ist ca 55m) zu verlegen. Allerdings weiß ich nicht so genau ob ich das mit der Querschnittsberechnung richtig gemacht habe. In der Halle sind auf jeden Fall eine Hebebühne (3kw) und ein Schweißgerät (ca. 7,2kw) fest eingeplant. Damit käme ich ja schon mal auf ca. 25A Stromaufnahme. Nun sollen aber auch noch knapp 10 Steckdosen und ein paar Leuchten in der Halle montiert werden. Laut Strombelastbarkeitstabelle hat ja ein 4mm² Kupfer einen Imax von 34A bei Einzelverlegung direkt auf der Wand. Wäre das ausreichend? Und wie berechnet man überhaupt die Leistung von Steckdosen, bei denen unklar ist, welche Verbraucher angeschlossen werden? Und wie müsste das NYY abgesichert werden? Ein gG 32A kann ich wegen der Selektivität wohl nicht nehmen. Könnte man bei der Alu-Leitung einen C40A oder C50A einsetzen?

Kurzfassung:
- Zuleitung UV NAYY 5x16 mm² mit C32A
- Zuleitung Halle NYY 5x4 mm²
- Hebebühne 3kW
- Schweißgerät ca. 7,2kW
- ca. 10 Steckdosen
- Beleuchtung

Vielen Dank!
 
Zuleitungen zu Verteilern werden mit Schmelzsicherungen abgesichert, nicht mit LS-Schaltern, da LS-Schalter zueinander grundsätzlich nicht selektiv sind.
 
Ah ok, also müsste ich Schmelzsicherungen einsetzen. Ich ändere das eben in meinem ersten Beitrag.
 
Na die C32 ist schon mal Murks, weil Leitungsschutzschalter nicht selektiv zueinander sind. Das 4mm² ist auch viel zu klein. In einer Anlage soll der Spannungsfall vom Zähler bis zur letzten Steckdose nicht größer 3% sein. Allein das 4mm² hat bei 25A schon 5,3% und da ist die Leitung davor und danach noch nicht drin in der Rechnung Selbst bei 16A bist du schon bei 3,5%.
 
Also dass der C32A nicht richtig ist, hat mir ja schon ego1 gesagt und das habe ich auch bereits im originalen Beitrag geändert. Und die letzte steckdose habe ich auch nicht berücksichtigt. Das muss ich also noch mal neu rechnen, wenn alles klar ist, wo was hinkommt.
Allerdings komme ich nach meiner Rechnung mit den 55m bei 4mm² auf einen Spannungsfall von 2,76%. Ich möchte das nur richtig stellen, damit ich beim nächsten Mal keinen Fehler mache. Also:
Bei dem Leitwert y komme ich auf 53,9 m/(Ohm*mm²)
Und dann ist die Berechnung doch:
<form method=post action=http://fed.optimath.com/ef.php target=_blank> <input type=hidden name=string value='\fed(sqrt(3)*Ib*l*cos\Phi)/(y*A)'> <br><img src='http://fed.optimath.com/mprender.php?pstring=\fed(sqrt(3)*Ib*l*cos\Phi)/(y*A)&mixmod=' alt='Wenn die Formel nicht zu sehen ist, klicke auf den Button'> <br><input type=hidden name=mixmod value=> <br><small><input type=submit name=anzeigen value='Anzeige im Formeleditor'></small></form>
also
<form method=post action=http://fed.optimath.com/ef.php target=_blank> <input type=hidden name=string value='\fed(sqrt(3)*25A*55m*1)/(53,9*4)=11,05V'> <br><img src='http://fed.optimath.com/mprender.php?pstring=\fed(sqrt(3)*25A*55m*1)/(53,9*4)=11,05V&mixmod=' alt='Wenn die Formel nicht zu sehen ist, klicke auf den Button'> <br><input type=hidden name=mixmod value=> <br><small><input type=submit name=anzeigen value='Anzeige im Formeleditor'></small></form>
Und 11,05 V sind doch 2,76% von 400V

Bzw. Kommt ja noch eine Verteilung dazwischen. Von dieser wird doch dann der Spannungsfall zur letzten Steckdose hin berechnet?
 
Geht dein Schweißgerät mit Drehstrom? Wenn nicht, dann nimm mal bei 16A die Formel für 230V
 
Ja, also Hebebühne und Schweißgerät gehen beide mit Drehstrom
 
Na dann rechne halt mal mit einer Steckdose, die du ja sicher mit 16A basichern möchtest. Da ist die Belastung euch Einphasig.
 
Achso, ich dachte, dass der Spannungsfall der letzten Steckdose von der vorhergehenden UV berechnet wird. Da sich der Zähler aber wieder an einem anderen Ort befindet, muss ich dort noch mal die Länge abmessen.
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Thema: Installation der Elektrik einer Halle
Zurück
Oben