1
1975Core
- Beiträge
- 6
Hallo, ich hoffe mal, dass ich das richtige Forum erwischt habe
Mein Kumpel und ich möchten die Elektroinstallation einer Halle in Angriff nehmen, da dies im Moment noch nicht vorhanden ist. Wir wollen die Zuleitung von einer UV im benachbarten Gebäude abgreifen (Wenn ich das richtig gesehen habe, dann hat diese ein NAYY 5x16mm² als Zuleitung und ist mit C32A LSS abgesichert). Unser Plan war es ein NYY-J 5x4mm² oberirdisch (Länge ist ca 55m) zu verlegen. Allerdings weiß ich nicht so genau ob ich das mit der Querschnittsberechnung richtig gemacht habe. In der Halle sind auf jeden Fall eine Hebebühne (3kw) und ein Schweißgerät (ca. 7,2kw) fest eingeplant. Damit käme ich ja schon mal auf ca. 25A Stromaufnahme. Nun sollen aber auch noch knapp 10 Steckdosen und ein paar Leuchten in der Halle montiert werden. Laut Strombelastbarkeitstabelle hat ja ein 4mm² Kupfer einen Imax von 34A bei Einzelverlegung direkt auf der Wand. Wäre das ausreichend? Und wie berechnet man überhaupt die Leistung von Steckdosen, bei denen unklar ist, welche Verbraucher angeschlossen werden? Und wie müsste das NYY abgesichert werden? Ein gG 32A kann ich wegen der Selektivität wohl nicht nehmen. Könnte man bei der Alu-Leitung einen C40A oder C50A einsetzen?
Kurzfassung:
- Zuleitung UV NAYY 5x16 mm² mit C32A
- Zuleitung Halle NYY 5x4 mm²
- Hebebühne 3kW
- Schweißgerät ca. 7,2kW
- ca. 10 Steckdosen
- Beleuchtung
Vielen Dank!
Mein Kumpel und ich möchten die Elektroinstallation einer Halle in Angriff nehmen, da dies im Moment noch nicht vorhanden ist. Wir wollen die Zuleitung von einer UV im benachbarten Gebäude abgreifen (Wenn ich das richtig gesehen habe, dann hat diese ein NAYY 5x16mm² als Zuleitung und ist mit C32A LSS abgesichert). Unser Plan war es ein NYY-J 5x4mm² oberirdisch (Länge ist ca 55m) zu verlegen. Allerdings weiß ich nicht so genau ob ich das mit der Querschnittsberechnung richtig gemacht habe. In der Halle sind auf jeden Fall eine Hebebühne (3kw) und ein Schweißgerät (ca. 7,2kw) fest eingeplant. Damit käme ich ja schon mal auf ca. 25A Stromaufnahme. Nun sollen aber auch noch knapp 10 Steckdosen und ein paar Leuchten in der Halle montiert werden. Laut Strombelastbarkeitstabelle hat ja ein 4mm² Kupfer einen Imax von 34A bei Einzelverlegung direkt auf der Wand. Wäre das ausreichend? Und wie berechnet man überhaupt die Leistung von Steckdosen, bei denen unklar ist, welche Verbraucher angeschlossen werden? Und wie müsste das NYY abgesichert werden? Ein gG 32A kann ich wegen der Selektivität wohl nicht nehmen. Könnte man bei der Alu-Leitung einen C40A oder C50A einsetzen?
Kurzfassung:
- Zuleitung UV NAYY 5x16 mm² mit C32A
- Zuleitung Halle NYY 5x4 mm²
- Hebebühne 3kW
- Schweißgerät ca. 7,2kW
- ca. 10 Steckdosen
- Beleuchtung
Vielen Dank!