    Hallo zusammen,

    wir installieren gerade eine Schreinerei und ich frage mich, ob dort ein
    FI Schutzschalter zum Einsatz kommen muss.

    Vom der Staubentwicklung her besteht ja schon eine erhöhte
    Brandgefahr.

    Wenn Ihr Infos für mich habt wäre super :)

    Schon mal vielen Dank
     
  2. Anzeige

  3. #2 classic04, 23.11.2004
    classic04

    classic04

    Dabei seit:
    07.10.2004
    Beiträge:
    58
    Zustimmungen:
    0
    Das ist eine gute Frage. Aber ich würde generell einen Fi installieren. Das sind freistehende Geräte aus Metall, die meist mit Kabeln angeschlossen sind. Würde mal behaupten das damit der Fi Pflicht ist. Ich hab leider keine VDE zur Verfügung und kann daher nicht nachschauen.

    Allerdings verhindert ein Fi keine Staubexplosion/ Brandgefahr er schaltet nur bei einem Fehlerstrom. Das würde bedeuten wenn der Zündfunke bereits gesprungen ist.
    Gruß Jens
     
  4. #3 georgemounten, 24.11.2004
    georgemounten

    georgemounten

    Dabei seit:
    18.10.2004
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    0
    So hier mal ein paar Tips:
    Als erstes eine Schreinerei ist nach DIN VDE 0100-482 eine Feuergefärtete Betriebsstätte!
    1. Elektrische Betriebsmittel müssen IP5X sein.
    2. Leitungen die in andere Räume aber durch die Schreiner gehen dürfen nicht in einer Abzwigdose sich verlängern oder weitergehen, muß in einem Stück die Schreinerei wieder verlassen, ausser sie entsprechen der Brandsicherheit.
    3. Im TN oder TT Netz sind FI`s zwingend vorgeschrieben gleich oder kleiner 300mA. Aber bei Steckdosen ist ein FI 30mA Vorgeschrieben (VDE 0100-540).
    4. PEN-Leiter ist nicht zulässig.
    5. Jeder Neutralleiter muss mit einer Einrichtung zum Trennen versehen sein.
    6. Motoren mit Stern-Dreieckanlauf muss auch in der Sternstufe gegen unzulässig hohe Temp. gesichert sein.
    7. Leuchten müssen die Symbole zwei Dreiecke mit je einem F, oder ein Dreieck mit einem D tragen, um die Anforderung der Oberflächentemperatur zu erfüllen.
    8. Hohlwanddosen nur mit einem Dreieck und einem H drin (Prüfzeichen) verwenden.
    9. In Hohlwanddosen keine Krallen bei Schalter und Steckdosen anziehen.
    10. Kabel und Leitungen die in eine Hohlwand gehen müssen zugentlastet sein.

    Vieleicht kannst du ja da etwas brauchen, wenn nicht frag noch mal dirrekt nach irgendetwas nach.
     
Thema:

Installation einer Schreinerei FI ja/nein

Die Seite wird geladen...

Installation einer Schreinerei FI ja/nein - Ähnliche Themen

  1. FI statt 4pol nur 2pol verwenden

    FI statt 4pol nur 2pol verwenden: Hallo, ich möchte in meinem Wohnmobil einen FI vom Typ B einbauen. Folgenden Siemens Fi RCD Typ B 5SM3344-4 40A 30mA allstrom hätte ich dafür zur...
  2. FI-Schalter im Einfamilienhaus

    FI-Schalter im Einfamilienhaus: Seit geraumer Zeit gibt es doch eine Vorschrift, dass alle Stromkreise mit FI abgesichert werden müssen. Ich kenne das vom Bad und von den...
  3. Schaltplan Installation einer zwei Zimmer Wohnung

    Schaltplan Installation einer zwei Zimmer Wohnung: Wir sollten zu einer 2 Zimmer Wohnung die Aderanzahl ergänzen und einen Schaltplan in zusammenhängender Darstellung anfertigen. Sind die Adern...
  4. Stromschlag im Vergleich bei Leitungen ohne FI-Schalter

    Stromschlag im Vergleich bei Leitungen ohne FI-Schalter: Guten Tag, ich bitte um Hilfe bei einer theoretischen Diskussion um die Frage, ob es einen Unterschied in der Intensität eines Stromschlags gibt...