Installation einer Schreinerei FI ja/nein

Diskutiere Installation einer Schreinerei FI ja/nein im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln in Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, wir installieren gerade eine Schreinerei und ich frage mich, ob dort ein FI Schutzschalter zum Einsatz kommen muss. Vom...

  1. #1 iguzini, 19.11.2004
    iguzini

    iguzini

    Dabei seit:
    18.11.2004
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen,

    wir installieren gerade eine Schreinerei und ich frage mich, ob dort ein
    FI Schutzschalter zum Einsatz kommen muss.

    Vom der Staubentwicklung her besteht ja schon eine erhöhte
    Brandgefahr.

    Wenn Ihr Infos für mich habt wäre super :)

    Schon mal vielen Dank
     
  2. Anzeige

  3. #2 classic04, 23.11.2004
    classic04

    classic04

    Dabei seit:
    07.10.2004
    Beiträge:
    58
    Zustimmungen:
    0
    Das ist eine gute Frage. Aber ich würde generell einen Fi installieren. Das sind freistehende Geräte aus Metall, die meist mit Kabeln angeschlossen sind. Würde mal behaupten das damit der Fi Pflicht ist. Ich hab leider keine VDE zur Verfügung und kann daher nicht nachschauen.

    Allerdings verhindert ein Fi keine Staubexplosion/ Brandgefahr er schaltet nur bei einem Fehlerstrom. Das würde bedeuten wenn der Zündfunke bereits gesprungen ist.
    Gruß Jens
     
  4. #3 georgemounten, 24.11.2004
    georgemounten

    georgemounten

    Dabei seit:
    18.10.2004
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    0
    So hier mal ein paar Tips:
    Als erstes eine Schreinerei ist nach DIN VDE 0100-482 eine Feuergefärtete Betriebsstätte!
    1. Elektrische Betriebsmittel müssen IP5X sein.
    2. Leitungen die in andere Räume aber durch die Schreiner gehen dürfen nicht in einer Abzwigdose sich verlängern oder weitergehen, muß in einem Stück die Schreinerei wieder verlassen, ausser sie entsprechen der Brandsicherheit.
    3. Im TN oder TT Netz sind FI`s zwingend vorgeschrieben gleich oder kleiner 300mA. Aber bei Steckdosen ist ein FI 30mA Vorgeschrieben (VDE 0100-540).
    4. PEN-Leiter ist nicht zulässig.
    5. Jeder Neutralleiter muss mit einer Einrichtung zum Trennen versehen sein.
    6. Motoren mit Stern-Dreieckanlauf muss auch in der Sternstufe gegen unzulässig hohe Temp. gesichert sein.
    7. Leuchten müssen die Symbole zwei Dreiecke mit je einem F, oder ein Dreieck mit einem D tragen, um die Anforderung der Oberflächentemperatur zu erfüllen.
    8. Hohlwanddosen nur mit einem Dreieck und einem H drin (Prüfzeichen) verwenden.
    9. In Hohlwanddosen keine Krallen bei Schalter und Steckdosen anziehen.
    10. Kabel und Leitungen die in eine Hohlwand gehen müssen zugentlastet sein.

    Vieleicht kannst du ja da etwas brauchen, wenn nicht frag noch mal dirrekt nach irgendetwas nach.
     
Thema:

Installation einer Schreinerei FI ja/nein

Die Seite wird geladen...

Installation einer Schreinerei FI ja/nein - Ähnliche Themen

  1. Installation Klingel

    Installation Klingel: Hallo zusammen, Ich möchte eine neue Klingel einbauen. Leider weiß ich nicht welcher Draht wo hin kommt. Soweit ich es mir erklären kann müssen...
  2. Unterverteiler - FI-Schalter und LSS in Reihe

    Unterverteiler - FI-Schalter und LSS in Reihe: Hallo erstmal! Ich beschäftige mich aktuell mit der Elektrik im Garten und habe folgendes Problem: Bisher bezieht der Garten (Gartenhaus, Garage,...
  3. Sicherungsgrößen/FI Installationen

    Sicherungsgrößen/FI Installationen: Hallo zusammen, ich habe eine Frage bzw. mir kommt in der Installation meines Elektrikers bzgl der Sicherunggsgrößen und FIs etwas komisch vor......
  4. FI löst nur mit Prüftaste aus ... warum?

    FI löst nur mit Prüftaste aus ... warum?: Hallo, ich hatte letztes Wochenende folgendes Phänomen, welches ich mir noch nicht wirklich erklären kann. Eventuell weis jemand von euch warum...
  5. Darf ein Boiler nicht durch FI geschützt werden?

    Darf ein Boiler nicht durch FI geschützt werden?: Ein Elektrofachmann hat einen neuen Boiler angeschlossen. Der Boiler ist direkt an den Sicherungen angeschlossen. Diese liegen nicht in Reihe mit...