Ich werde mir zusätzlich einen 3-poligen 63A-Automaten (Charakteristik B?) vor den Umschalter setzen
Wie gesagt, ein solcher Automat ist an dieser Stelle nicht das Gelbe vom Ei. Aber wenn schon, dann lieber Charakteristik C.
Ich würde nur die Hausanschlussicherung auf 63A reduzieren, dann hast Du auch den Zähler geschützt und sparst den 3poligen Automaten vor dem Umschalter.
Wenn der Zähler überlastet wäre oder sonst was passiert mit 100A Vorsicherung, wäre ja nicht nur die Gefahr, dass der Zähler selbst beschädigt wird, sondern auch dass ein Brand entstehen könnte? Deshalb lieber 63A HAS. Geöffnet wirst Du den HAK eh schon haben, da sonst keine Möglichkeit, die Zählerausgangsleitung spannungslos zu machen.