Installation von einer Deckenleuchte mit 6 Lampen !

Diskutiere Installation von einer Deckenleuchte mit 6 Lampen ! im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo liebe Elektriker Gemeinde, bin noch Azubi und möchte in meiner ersten eigenen Wohnung eine Deckenleuche installieren. Bin nun auf...

  1. #1 Elektroanfänger 007, 11.12.2013
    Elektroanfänger 007

    Elektroanfänger 007

    Dabei seit:
    11.12.2013
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Hallo liebe Elektriker Gemeinde,

    bin noch Azubi und möchte in meiner ersten eigenen Wohnung eine Deckenleuche installieren. Bin nun auf folgendes Problem gestossen:
    Deckenleuchte (6 Lampen); Schalter: Doppelwippschalter; aus der Decke kommen 3 Kabel: schwarz, blau und grün/gelb. Aus Deckenleuchte selbst kommen 12 Kabel: 2x blau, 1x schwarz, 1x braun, nochmal 2x blau, 1x schwarz, 1x braun, und nochmal 2x blau, 2x braun. Wenn ich den Lichtschalter benutze passiert folgendes: Bei Betätigung der ersten Wippe ist auf dem schwarzen Kabel das aus der Decke kommt Spannung drauf, wenn ich nun die zweite Wippe betätige ist auch auf dem blauen Kabel Spannung drauf. Wenn ich beide Schalter in die Ausgangsstellung bringe ist auf keinem der Kabel noch Spannung drauf (Spannungslos).
    Meine Frage: Wie sind die Kabel anzuschliessen, damit bei der ersten Wippschalterbetätigung 4 Lampen leuchten, und wenn ich die zweite Wippe betätige alle Lampen brennen/leuchten.

    Besten Dank schonmal im voraus..
    Dieter
     
  2. Anzeige

  3. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    11.942
    Zustimmungen:
    253
    Welche Netzform liegt vor?

    Wie wurde die Spannung gemessen?
     
  4. elo22

    elo22

    Dabei seit:
    17.03.2005
    Beiträge:
    5.473
    Zustimmungen:
    161
    Es sind Adern.

    Bei einer Serienschaltung erwartet man 4 Adern. Sollten die Messergebnisse stimmen ist das ein Fall für den Fachmann, ergo ist der Vermieter zu informieren. Hier stimmen die Farben nicht, grün/gelb hat nur Schutzleiter zu sein und blau der Neutralleiter.

    Lutz
     
  5. #4 Elektroanfänger 007, 12.12.2013
    Elektroanfänger 007

    Elektroanfänger 007

    Dabei seit:
    11.12.2013
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    230 V
    Spannung wurde mit Stromprüfer (Schraubendreher mit Lämpchen drin dass leuchtet wenn Spannung da).
     
  6. #5 werner_1, 12.12.2013
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    13.270
    Zustimmungen:
    1.343
    Hallo,
    mit "Netzform" meinte T.Paul: TN-C; TN-C-S oder TT.

    Die Spannungs"messung" mit einem "Stromprüfer" (Lügenstift) ist ziemlich nichtssagend. Die gn/ge Ader könnte ein PE oder PEN sein.

    Ich denke, in diesem Fall ist das Arbeit für eine Fachkraft.
     
  7. #6 Elektroanfänger 007, 12.12.2013
    Elektroanfänger 007

    Elektroanfänger 007

    Dabei seit:
    11.12.2013
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Hallo nochmal,

    wie es ausschaut ist der Schutzleiter als Nullleiter benutzt worden. Bei der Wohnung über mir sind die gleichen installationen. Hab den Mieter gefragt, und der hat gesagt das der Nullleiter über den Schutzleiter ginge. Das hätte man früher so gemacht.
    Ist das gefährlich,..oder was könnte im schlechtesten Fall passieren?

    Grüsse...
    Dieter
     
  8. #7 wechselstromer, 12.12.2013
    wechselstromer

    wechselstromer

    Dabei seit:
    24.01.2013
    Beiträge:
    2.158
    Zustimmungen:
    0
    Wenn die Beschaltung der Adern richtig erfolgt ist, dann kann nur ein Wippschalter ordnungsgemäß funktionieren.

    Was für eine Lampe war denn vorher angeschlossen? Waren beide Wippschalter in Funktion?

    Falls ja, dann ist vermutlich der Schutzleiter mißbraucht worden.
     
  9. #8 werner_1, 12.12.2013
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    13.270
    Zustimmungen:
    1.343
    Gibt es einen FI-Schalter für die Wohnung?
    Wenn ja, für die komplette?
    Wenn FI-Schalter, welcher Auslösestrom?
    Alle Steckdosen müssen per 30mA-FI geschützt sein, sonst besteht im Fehlerfall eines Gerätes Lebensgefahr.

    Für mich persönlich muss die gesamte Installation per FI geschützt sein, einschließlich Leuchten usw.
     
  10. elo22

    elo22

    Dabei seit:
    17.03.2005
    Beiträge:
    5.473
    Zustimmungen:
    161
    Unsinn, nicht bei den Farben grün/gelb und blau. Wie sieht es denn sonst aus? Hast Du noch Farben wie grau und rot?

    Lutz
     
  11. #10 leerbua, 13.12.2013
    leerbua

    leerbua

    Dabei seit:
    12.08.2010
    Beiträge:
    4.851
    Zustimmungen:
    806
    Nach den bisherigen Einlassungen kann dem TE nur empfohlen werden sich erstmals mit der Fach-Theorie zu befassen, bevor er (ohne fachkundige Aufsicht) sich praktisch an fremdem Eigentum versucht.
     
  12. #11 Elektroanfänger 007, 13.12.2013
    Elektroanfänger 007

    Elektroanfänger 007

    Dabei seit:
    11.12.2013
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Nein,..
    die Farben der "Adern" die aus der Decke kommen sind wie folgt:
    Schwarz; Blau und grün gelb (die RAL Farbnummern hab ich leider nicht...nur für die Oberlehrer hier im Forum). :wink:
     
  13. #12 Elektroanfänger 007, 13.12.2013
    Elektroanfänger 007

    Elektroanfänger 007

    Dabei seit:
    11.12.2013
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Werde ich umhgehend machen,..Herr Oberlehrer! :twisted:
     
  14. patois

    patois

    Dabei seit:
    22.10.2009
    Beiträge:
    12.506
    Zustimmungen:
    512
    Nachdem jetzt nochmals bestätigt wurde, dass nur eine schwarze Ader, eine blaue Ader und eine grün/gelbe Ader aus der Decke kommen, muss man eventuell unkonventionelle Wege beschreiten.

    Es gibt einen Trick, um die VDE zu erfüllen, also L=schwarz, N=blau und PE=gn/ge anzuschließen,
    und trotzdem noch eine Art vereinfachter "Serienschaltung" zu verwirklichen.

    1.Schalter legt L an einen Teil der Leuchte.

    2.Schalter schaltet über Funk einen Aktor im Lampensockel, der den zweiten Teil der Leuchte einschaltet.

    Achtung! Überprüfen, dass die Adern für L und N nicht überlastet werden!

    P.
     
Thema:

Installation von einer Deckenleuchte mit 6 Lampen !

Die Seite wird geladen...

Installation von einer Deckenleuchte mit 6 Lampen ! - Ähnliche Themen

  1. 70er-Jahre Altbau: Fragen zu Keller und DG Elektro Installation

    70er-Jahre Altbau: Fragen zu Keller und DG Elektro Installation: Hallo zusammen, Ich bin Hobby-Heimwerker und helfe derzeit an der Renovierung eines 70er Jahre Altbaus mit. Außer einfachen Tätigkeiten mache ich...
  2. Kurzschluss nach Installation eines Deckenventilator

    Kurzschluss nach Installation eines Deckenventilator: Hallo Ich habe einen Deckenventilator (mit Licht) installiert. Als ich dann den Lichtschalter betätigte, hatte ich einen Kurzschluss und die...
  3. Zwei Lampen

    Zwei Lampen: Hallo, Ich habe folgendes Problem und ich weiß jetzt nicht genau worauf direkt unser Lehrer hinaus will... Folgende Aufgabe: Zwei Lampen sind in...
  4. Herkömmliche Deckenleuchte an Stuckrosette anbringen

    Herkömmliche Deckenleuchte an Stuckrosette anbringen: Hallo zusammen, wir haben uns eine ganz normale Deckenleuchte gekauft, die mit 2 Schrauben in der Decke befestigt wird (Baldachindurchmesser...
  5. 4 Lampen Dimmen

    4 Lampen Dimmen: Hallo, ich bin nicht ganz unbedarft, aber ich denke das hier ist etwas komplizierter. ich habe einen lichtschalter, der schaltet 4 lampen auf...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden