Installation von Elektrokabeln bei derzeitigen Außentemp.

Diskutiere Installation von Elektrokabeln bei derzeitigen Außentemp. im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich habe mal eine Frage zum verlegen von Elektrokabeln bei jetztigen Temperaturen. Wir installieren z.Zt. eine Kältemaschine auf dem...

  1. #1 Wega.ZW, 27.11.2005
    Wega.ZW

    Wega.ZW

    Dabei seit:
    27.11.2005
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,
    ich habe mal eine Frage zum verlegen von Elektrokabeln bei jetztigen Temperaturen.
    Wir installieren z.Zt. eine Kältemaschine auf dem Dach. Die Elektrokabel liegen bereits auf dem Dach.
    Diese müssen aber nach Lieferung der Kältemaschine noch in den Schrank gezogen und angeklemmt werden.

    Jetzt wird dauernd erzählt, daß man die Kabel nicht mehr verlegen kann. Nur irgendwie muß es doch da ne Lösung geben. Man kann doch jetzt nicht bis nächstes Jahr im Frühjahr warten.

    Kann man das Kabel nicht an einen irgend einen Trafo hängen, das andere Ende kurz schließen und somit das Kabel von innen aufheizen?

    Mfg
     
  2. kawa

    kawa

    Dabei seit:
    24.04.2005
    Beiträge:
    855
    Zustimmungen:
    1
    Hallo,

    um welche Leitungen ( NYM / NYY ) handelt es sich und welche Temperaturen herrschen bei euch momentan?
    Diese Angaben wären sehr hilfreich!

    Gruß Kawa :D
     
  3. edi

    edi

    Dabei seit:
    21.06.2005
    Beiträge:
    6.933
    Zustimmungen:
    195
    Kabelverlegung

    Hallo,

    es kommt natürlich auf den Umgang ( Menge) an.
    Manchmal hilft schon ein Heizlüfter........
     
  4. kawa

    kawa

    Dabei seit:
    24.04.2005
    Beiträge:
    855
    Zustimmungen:
    1
    Hallo,

    für die Verlegung von NYY gilt eine Verlegetemperatur von -5°C.
    Das bezieht sich auf das Kabel, nicht auf die Umgebungstemperatur.
    Bei Temperaturen unter -5°C bedeutet das: das Kabel warm lagern, verlegen und sofort anschließen.

    Gruß Kawa :D
     
  5. Jacky

    Jacky

    Dabei seit:
    19.10.2005
    Beiträge:
    52
    Zustimmungen:
    0
    Ich glaube es gibt sogar eine VDE-Vorschrift das man ab bestimmten Temperaturen Leitungen nicht mehr verlegen darf!
     
  6. #6 Heimwerker, 27.11.2005
    Heimwerker

    Heimwerker

    Dabei seit:
    13.08.2005
    Beiträge:
    2.723
    Zustimmungen:
    0
    Kabel / Leitungen Verlagetemperatur

    Hallo@ all und
    Willkommen im Forum @Wega.ZW

    [quote="Wega.ZW"
    Kann man das Kabel nicht an einen irgend einen Trafo hängen, das andere Ende kurz schließen und somit das Kabel von innen aufheizen?[/quote]

    Du meinst eher, die Leitung/Das Kabel damit zerstören..
    Man könnte es theoretisch belasten, heißt, die Leitung/das Kabel mit einem Verbraucher belasten, selbstverändlich mit dem richtigen Übertromschutzorgan davor, nur wird diese fliegende Versrahtung nicht VDE-gerecht sein, also besser Heizlüfter,

    NYM dürfen, glaube ich, bis 70° Leitertemperatur betrieben werden, darüber beginnt die Isolierung sich aufzulösen :?
     
  7. #7 Wega.ZW, 27.11.2005
    Wega.ZW

    Wega.ZW

    Dabei seit:
    27.11.2005
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Es handelt sich z.B. um ein Kabel 3x150/70.
    Fragt mich aber jetzt nicht welcher Typ.
    Bin keine Elektriker...hab den Elektriker nur als NU.

    Die Außentemperaturen liegen z.Zt. zwischen 0-5°C.

    Auf dem Dach liegen ca. 20 m Kabel. Die müssen nun noch in die Kabelbahn rein und dann im Schrank angeklemmt werden.
    Wenn man die 20 m längs mit Folie abdeckt und drunter 1-2 Heizlüfter reinstellt, müsste es doch auch warm genug werden, oder?
     
  8. #8 Heimwerker, 27.11.2005
    Heimwerker

    Heimwerker

    Dabei seit:
    13.08.2005
    Beiträge:
    2.723
    Zustimmungen:
    0
    Wir müssen aber den Typ wissen!

    Welche Farbe hat es denn? Flexibele oder Starre Adern?
     
  9. edi

    edi

    Dabei seit:
    21.06.2005
    Beiträge:
    6.933
    Zustimmungen:
    195

    Also es gibt keine flexiblen Kabel......höchstens flexible Leitungen.......

    Bei so einem Querschnitt wird auch mal schnell die Heißluftpistole oder ein Gasbrenner genommen........
    ( kein Scherz, aber viel Erfahrung notwendig...)
     
  10. #10 tomcat1968., 27.11.2005
    tomcat1968.

    tomcat1968.

    Dabei seit:
    12.11.2005
    Beiträge:
    229
    Zustimmungen:
    0
    Wo liegt denn der Unterschied zwischen Kabel und Leitung?

    Gruß
    Thomas©
     
  11. edi

    edi

    Dabei seit:
    21.06.2005
    Beiträge:
    6.933
    Zustimmungen:
    195
    Unterschied Kabel Leitung

    Hallo,

    die meisten Hersteller definieren es über den Kabelmantel/Isolierung.

    Kann man das " Teil " in Erde und Wasser( dauernd) legen, ist es ein Kabel. Kann man es nicht ( dauernd ) unter Wasser legen ist es eine Leitung.
     
  12. Poldi

    Poldi

    Dabei seit:
    23.03.2005
    Beiträge:
    183
    Zustimmungen:
    0
    Moin,

    also wenn die Temperatur weiterhin bei 0-5°C bleibt sehe ich erstmal keine Probleme. Nur bei minus Graden sollte dann das Kabel erwärmt werden (Gasflasche mit Brenner), allein schon um das Kabel besser biegen zu können.

    Gruß

    Poldi
     
  13. #13 Heimwerker, 27.11.2005
    Heimwerker

    Heimwerker

    Dabei seit:
    13.08.2005
    Beiträge:
    2.723
    Zustimmungen:
    0
    Das ist mir schon klar, aber welcher Laie weiß das schon ? :twisted:

    siehe:
     
Thema:

Installation von Elektrokabeln bei derzeitigen Außentemp.

Die Seite wird geladen...

Installation von Elektrokabeln bei derzeitigen Außentemp. - Ähnliche Themen

  1. Elektroinstallation Einfamilienhaus fehlerhaft

    Elektroinstallation Einfamilienhaus fehlerhaft: Hallo Ihr Lieben, ich benötige eure Hilfe. Wir wohnen nun genau 4 Jahre in unserem Haus und haben seit dem Einzug Probleme mit unserem...
  2. Kronleuchter Installation

    Kronleuchter Installation: Hallo liebes Elektrikforum, wir haben vor kurzem auf dem Flohmarkt einen Kronleuchter gefunden und wollen ihn nun bei uns aufhängen. Immerhin...
  3. Neue Hausinstallation - Vorbereitung für Elektriker

    Neue Hausinstallation - Vorbereitung für Elektriker: Hallo zusammen, "Disclaimer" vorab: ich möchte hier explizit keine Ratschläge oder Anleitungen für die Durchführung einer Installation, sondern...
  4. Elektroherd Installation

    Elektroherd Installation: Folgendes liegt mir vor: Backofen und Herdplatte sind zwei Teile. An der Herdplatte sind 12 Kabel die am Ende eine Steckverbindung haben. Die...
  5. Neue Elektroinstallation im Haus ab 1950 erforderlich

    Neue Elektroinstallation im Haus ab 1950 erforderlich: Wir haben vor kurzem ein Haus gekauft. Die Sicherheitsbox ist das Original (siehe Foto). Dies muss ersetzt werden. Wie stellen wir fest, ob...