Isolationswiderstand mit Verbrauchern

Diskutiere Isolationswiderstand mit Verbrauchern im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, habe folgendes Problem. Mein Chef hat mir ein Prüfprotokoll in die Hand gedrückt, und gemeint - da, mess mal... Soweit sogut, nur habe ich...

  1. #1 rastaman, 30.09.2009
    rastaman

    rastaman

    Dabei seit:
    17.07.2007
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    0
    Hallo, habe folgendes Problem. Mein Chef hat mir ein Prüfprotokoll in die Hand gedrückt, und gemeint - da, mess mal... Soweit sogut, nur habe ich bei der Riso Messung mit Verbrauchern (z.B. Klimaanlage, kompaktleuchtstofflampen) einen wert von 0,1MOhm!!!
    Nach abklemmen dieser Geräte war alles i.o.! Wie soll ich das aufschreiben? Ich kann doch nicht jedesmal alles abklemmen, oder? Auserdem hab ich ja auf dem Protokoll "mit" oder "ohne" Verbraucher zur auswahl!
    Auserdem würde mich noch interressieren ob es ein Prüfprotokoll gibt, in denen ich die durchgängigkeit des Schutzleiters (Bei FI Messung ist ja diese anstatt Zs bzw. Ik) eintragen kann...

    Gruß Tom
     
  2. g1000

    g1000

    Dabei seit:
    14.07.2009
    Beiträge:
    25
    Zustimmungen:
    0
    Kann das sein das du zwischen Außenleiter und Neutralleiter gemessen hast?
    Funktionieren die Geräte noch?
     
  3. #3 kaffeeruler, 30.09.2009
    kaffeeruler

    kaffeeruler

    Dabei seit:
    01.01.2008
    Beiträge:
    3.289
    Zustimmungen:
    31
  4. #4 rastaman, 01.10.2009
    rastaman

    rastaman

    Dabei seit:
    17.07.2007
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,
    nein ich habe nur zwischen L und PE gemessen!
    Das ist ja das komische....
    Ich find keine Erklärung dafür. Ja die Geräte funzen, ist ja auch ne neue Installation mit neuen Geräten usw...
    Ich hab auch die brücke im Verteiler entfernt!

    Gruß Tom
     
  5. #5 kaffeeruler, 01.10.2009
    kaffeeruler

    kaffeeruler

    Dabei seit:
    01.01.2008
    Beiträge:
    3.289
    Zustimmungen:
    31
    dann ist noch irgendwo eine Brücke drin..

    zwischen N u PE messen und dann die N´s mal abnehmen
     
  6. s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    4.183
    Zustimmungen:
    195
    Um Elektronik in Anlagen nicht zu Zerstören, sollte bei der Wiederhohungsprüfung in Anlagen L und N zusammen gegen den PE gemessen werden.

    In neuen Anlagen sollten noch keine Verbraucher angeschlossen sein.
     
  7. #7 rastaman, 01.10.2009
    rastaman

    rastaman

    Dabei seit:
    17.07.2007
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    0
    Es war aber leider schon der 5L Boiler, die Ausen,- und Inneneinheiten der Klimaanlage und die Beleuchtung (kompaktleuchtstofflampen) angeschlossen.
    Es war definitiv keine Brücke zwischen L bzw. N und PE mehr vorhanden!!! Der FI ist ja auch nicht geflogen, sondern hat gehalten.
    Ich habe schlieslich alle N abgeklemmt, und seperat gemessen. Die Außeneinheit der Klimaanlage hat 0,1 MOhm :?
    Ich verstehs einfach net, genausowenig wie mit den Kompaktröhren, die bringen den gleichen Wert...
    Das ganze verunsichert mich so sehr, das ich langsam an mir selbst zweifle. Eigentlich dürfte ich doch bei keinem Verbraucher, egal wieviel Elektronik drinn steckt, in irgendeiner art und weise ne niederohmige Verbindung haben zwischen aktiven Leitern und PE haben, oder?

    Gruß Tom
     
  8. Antisi

    Antisi

    Dabei seit:
    24.09.2009
    Beiträge:
    141
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Rastaman!

    Das Du die Anlage freigeschaltet hast, ist denke ich klar. Nur wie hast Du sie freigeschaltet??? Hast Du vielleicht nur die Hauptsicherung rausgenommen oder nur die einzelnen Sicherungen???



    Bei so einer Messung nehme ich in der Regel auf alle Fälle den FI und die Sicherungen in diesem Strang raus. Wenn Du den FI drinlässt, hast Du eine leitende Verbindung von der N-Schiene über FI bis zum PEN und wieder zurück zur PE-Schiene in der Verteilung.

    Wenn Du die Sicherungen drinne lässt, kann ein Fehlerhaftes Bauteil westendlich schlechter lokalsiert werden.
    Grund:
    Der Messstrom fliesst vom PE über defektes Bauteil über Phase zur Sicherung. Von dort über Stromschiene zur nächsten Sicherung. Dann weiter über die dort angeschlossenen Verbraucher weiter zum Neutralleiter. Selbst wenn dann nur ein Teil defekt ist, hast Du mitmal an allen Ecken schlechte Messwerte.

    Ich hoffe ich konnte Dir ein wenig helfen. Denn manchal sind es nur Kleinigkeiten.
     
  9. #9 Bademeister, 02.10.2009
    Bademeister

    Bademeister

    Dabei seit:
    07.02.2007
    Beiträge:
    115
    Zustimmungen:
    0
    hallo,
    befindet sich in der Anlage einen Überspannungsschutz?
    Gruß
     
  10. #10 Octavian1977, 04.10.2009
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    23.756
    Zustimmungen:
    1.023
    Die Isolationsmessung wird grundsätzlich ohne Verbraucher gemacht.
    Oft sind in Geräten mit Motoren Kompensationskondesatoren drin die das ergebnis verfälschen, außerdem gibt es über den Verbraucher eine leitende Verbindung vom N und PE zum L über z.B. Spulen der Motoren Glühfäden der Leuchtmittel usw.
    Je größer der Verbraucher um so kleiner der Widerstand zwischen PE/N und L.
    Sollten sich fest angeschlossene Verbraucher an der Anlage befinden dann wie zuvor beschrieben Brücke PE-N entfernen, L mit N verbinden und noch mal Messen.
    (natürlich im Spannungsfreien Zustand und nachher wieder alles Rückbauen!)
     
  11. #11 rastaman, 04.10.2009
    rastaman

    rastaman

    Dabei seit:
    17.07.2007
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    die Brücke hatte ich ja entfernt!!! Die Geräte hätten nur mit sehr großem Aufwand abgeklemmt werden können, da sowohl beleuchtung, als auch klimageräte in der decke eigebaut, und das nicht gerade wenig waren! Deshalb dachte ich das funzt so auch. Ja, wie gesagt - ich habe dann jeden Stromkreis einzeln durchgemessen, und eben spzeiell bei den Kompaktleuchtstofflampen und den Innneneinheiten der Klimageräte diese sehr niedrigen werte erreicht!

    Gruß Tom
     
  12. #12 Octavian1977, 04.10.2009
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    23.756
    Zustimmungen:
    1.023
    Das liegt dann an den Kompensationskondensatoren der Geräte.
    Bei dem kurzen Impuls des Isoprüfers fließt dort ein Strom über den Kondensator gegen Erde.
     
  13. #13 kaffeeruler, 05.10.2009
    kaffeeruler

    kaffeeruler

    Dabei seit:
    01.01.2008
    Beiträge:
    3.289
    Zustimmungen:
    31
    Das selbe hat man teilweise auch bei z.B Steckdosen/ Geräten mit verbauten ÜS... Es gibt momente im Leben wo man den Job hassen kann :roll:
     
Thema:

Isolationswiderstand mit Verbrauchern

Die Seite wird geladen...

Isolationswiderstand mit Verbrauchern - Ähnliche Themen

  1. Gegensperrschaltung/Lastabwurf mit drei Verbrauchern

    Gegensperrschaltung/Lastabwurf mit drei Verbrauchern: Guten Tag, ich habe in meinem kleinem Badezimmer einen Trockner, eine Waschmaschine und einen kleinen 3,5kw Durchlauferhitzer. Natürlich ist dort...
  2. variabler DC verbraucher

    variabler DC verbraucher: guten morgen, ich hätte mal eine spezielle Frage in der Hoffnung einen Denkansatz zu finden. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Pro hier...
  3. Elektrische Verbraucher und Sicherung im Hobbyraum

    Elektrische Verbraucher und Sicherung im Hobbyraum: Hallo Zusammen, Ich habe einige Grundkenntnisse in Sachen Elektronik und weiß auch die wichtigsten Einheiten und so. Jedoch hat sich mein...
  4. Umzug - Mehr Verbrauch

    Umzug - Mehr Verbrauch: Hallo liebe Gemeinde, bin neu hier, aber nicht ohne Grund Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Also, wir sind seit dem 01.12 umgezogen, alles...
  5. verbrauchen meine Stromstoßschalter Strom?

    verbrauchen meine Stromstoßschalter Strom?: Hallo. In meinem Haus BJ1984 sind die folgenden Stromstoßschalter verbaut: Schupa NFS-1S Über diese wird das Licht im Flur über mehrere Taster...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden