Ist der Verteilerplan so gut?

Diskutiere Ist der Verteilerplan so gut? im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, ich habe heute einen Verteilerplan für ein Einfamilienhaus erstellt. Ich weiss nicht, ob der so 100% korrekt dimensioniert ist. Vorschläge...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Sieht schon mal ganz passabel aus.
Abgehende Leitungen (Querschnitt, Typ) noch bezeichnen. Und für Lichtstromkreise B10A oder B13A rein. Eventuell Abgangsklemmen.
Schlafzimmer nicht auf den FI für Aussen klemmen.
Großgeräte auch seperat.
Für Aussenanlage besser einen extra setzen.
 
Sieht doch gut aus!

Würde ein, zwei unbelegte Automaten einplanen, als Reserve..

In der Garage vllt. Drehstrom vorsehen?
 
FI Vorsicherung ist nicht nötig, da pro Aussenleiter nur 2 LS.

Statt des 63A FI lieber zwei 40er kaufen, einen davon nur für den DLE.

PEN-Aufteilung im HAK.

Klingeltrafo muss nicht über FI.

Getrennte Licht und Steckdosenstromkreise sind imho unsinn.
 
ego1 schrieb:
Getrennte Licht und Steckdosenstromkreise sind imho unsinn.

Warum unsinn ?? somit ist die ausfallsicherheit schon mal enorm gestiegen. Besser als räumeweise über Kreuz ist es alle mal und warum bei einer neu Inst net machen ??
Auch wenn es eine "verschwendung" an Sicherungen u Kabel ist, sagen kann man dagegen nichts
 
lilabaer schrieb:
Hallo, ich habe heute einen Verteilerplan für ein Einfamilienhaus erstellt.

Ich würde die Küche noch weiter aufteilen z.B. zweiten Herdanschluss und Stromkreise für Spülmaschine, Mikrowelle und Backofen.
BTW: Die HPA heisst HES.

Lutz
 
Mal zum Plan ansich:
An manchen Sicherungen schreibst Du xpolig dran.
Um Sicherungen mit z.B.3 Elementen zu zeichnen macht man 3 Striche durch die eingezechnete Sicherung wie Du es an manchen Stellen auch verwendest.

Der N bekommt der einen Strich mit einem Knubbel oben und der PE einen Querstrich dran.(PEN Querstrich und Knubbel)
Man kann auch nur einen Strich machen und mit einer Zahl die Polzahl nebendran schreiben, aber in einem Plan sollte man schon bei einer Art bleiben und nicht jedes Kabel anders beschreiben.(PE,N, PEN bekommen aber dann trotzdem ihren eigenen Strich)

an den meisten Leitungen fehlen die angaben über Polzahl und Querschnitt.
Die Leitung heißt NYM-J oder NYM-O und nicht nur NYM.
F02 ist vermutlich der Überspannungsschutz (Symbol ist mir nciht so geläufig)daran hat der PEN nichts verloren sondern der N, der PE, und der PA
und die Elemente sind 4polig. Zudem da Du einen Blitzstromableiter hast fehlen in der Unterverteilung die Überspannungsableiter Klasse C (Mittelschutz)somit ist auch das 5x10mm² zu gering bemessen (min 16mm² für Überspannungsschutz)
Um die Richtigkeit der Leitungsquerschnitte zu kontrollieren fehlen die Längenangaben.

Die Beschriftung der Einspeisung ist unzureichend.
Mögliche Beschriftung: 400V/50Hz Phasenanzahl und PEn werden mit Strichen gekennzeichnet.

Der Sinn der beiden 3x35A Neozed Sicherungen in der UV erschließt sich mir nicht.
nach dem Zähler sollte ein Hauptschalter oder Sicherungselement im Zählerschrank sitzten
 
Danke euch für die Anregungen/Kritik. Die werde ich in den Plan aufnehmen

Octavian1977 schrieb:
Der Sinn der beiden 3x35A Neozed Sicherungen in der UV erschließt sich mir nicht.
nach dem Zähler sollte ein Hauptschalter oder Sicherungselement im Zählerschrank sitzten

Die Neozeds sollen die Fis vor Überlast schützen, habe ich mir gedacht :)
 
Gute Idee nur wird der jeweilige Neozed Block inkl. Montage mehr kosten als ein FI mit 63A anstatt 40A.
 
Octavian1977 schrieb:
Gute Idee nur wird der jeweilige Neozed Block inkl. Montage mehr kosten als ein FI mit 63A anstatt 40A.

Hi danke, <br>
<br>
bezügl. der Neozeds habe ich die Preise mir angeschaut und gegooglet. Die sind im Gegensatz zu einem 63A FI nicht so teuer.<br>
<br>
Details:
<br>
1x 4pol. 40A FI-Schutzschalter von Hager kostet
<a target="_blank" href="http://www.elektro-wandelt.de/verteilerbau/hager+elektro/fi+schalter/4+polig/hager+fi+schutzschalter+4pol+40a30ma+6ka+cda440d.html?campaign=froogle">
32,- € (Link)</a><br>
1x 4pol. 63A FI-Schutzschalter von Hager kostet
<a target="_blank" href="http://www.elektro-wandelt.de/verteilerbau/hager+elektro/fi+schalter/4+polig/hager+fi+schutzschalter+4pol+63a30ma+6ka+cda463d.html?campaign=froogle">
89,- € (Link)</a><br>
Preisdifferenz = 57,-€<br>
<br>
<br>
1x 3pol. 35A SLS-Sicherungstrennschalter kostet nur
<a target="_blank" href="http://www.elektro4000.de/Installationsmaterial/Sicherungen/Verteilerschraenke/Sicherungen/NEOZED-Sicherungen/NEOZED-Sicherungslasttrennschalt/Felten-Guilleaume-Sicherungs-Lastschalter-Z-SLS-NEOZ-3::46255.html?XTCsid=6abf791631bf67ea0dd3a4d449000863">
27,- € (Link)</a> <br>
5er Set 35A Neozed Sicherung kostet
<a target="_blank" href="http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flN0YXRlPTMwNDg2NTk4NDI=?~template=PCAT_AREA_S_BROWSE&glb_user_js=Y&shop=B2C&zhmmh_lfo=&zhmmh_area_kz=&product_show_id=630329&gvlon=&p_init_ipc=X&p_page_to_display=fromoutside&~cookies=1&cookie_n[1]=b2c_insert">
3,50 € (Link)</a><br>
Gesamtpreis = 31,50 € + 5,- € Montage<br>
<br>
Ist die Preisfrage wirklich so relevant? :wink:

Vielleicht aber eine andere Frage: Sicherheit?
Wie leicht hängt man einen Automaten (LS) mehr dran, ohne es zu wissen? Was meint ihr? :roll:
 
Octavian1977 schrieb:
Mal zum Plan ansich:
...

F02 ist vermutlich der Überspannungsschutz (Symbol ist mir nciht so geläufig)daran hat der PEN nichts verloren sondern der N, der PE, und der PA
und die Elemente sind 4polig. Zudem da Du einen Blitzstromableiter hast fehlen in der Unterverteilung die Überspannungsableiter Klasse C (Mittelschutz)somit ist auch das 5x10mm² zu gering bemessen (min 16mm² für Überspannungsschutz)

...


Edit: Nein, Blitzsschutz. Aber der Blitzstromableiter muss doch an den PEN, um abgeleitet zu werden oder nicht (TN-C-Netzform im ersten Teil)?

TN-C-S erst im weiteren Verlauf. Deswegen könnte auch die Ableitung des Überspannungsschutzes auf PEN, oder nicht?
 
lilabaer schrieb:
Octavian1977 schrieb:
Gute Idee nur wird der jeweilige Neozed Block inkl. Montage mehr kosten als ein FI mit 63A anstatt 40A.

Hi danke, <br>
<br>
bezügl. der Neozeds habe ich die Preise mir angeschaut und gegooglet. Die sind im Gegensatz zu einem 63A FI nicht so teuer.<br>
<br>
Details:
<br>
1x 4pol. 40A FI-Schutzschalter von Hager kostet
<a target="_blank" href="http://www.elektro-wandelt.de/verteilerbau/hager+elektro/fi+schalter/4+polig/hager+fi+schutzschalter+4pol+40a30ma+6ka+cda440d.html?campaign=froogle">
32,- € (Link)</a><br>
1x 4pol. 63A FI-Schutzschalter von Hager kostet
<a target="_blank" href="http://www.elektro-wandelt.de/verteilerbau/hager+elektro/fi+schalter/4+polig/hager+fi+schutzschalter+4pol+63a30ma+6ka+cda463d.html?campaign=froogle">
89,- € (Link)</a><br>
Preisdifferenz = 57,-€<br>
<br>
<br>
1x 3pol. 35A SLS-Sicherungstrennschalter kostet nur
<a target="_blank" href="http://www.elektro4000.de/Installationsmaterial/Sicherungen/Verteilerschraenke/Sicherungen/NEOZED-Sicherungen/NEOZED-Sicherungslasttrennschalt/Felten-Guilleaume-Sicherungs-Lastschalter-Z-SLS-NEOZ-3::46255.html?XTCsid=6abf791631bf67ea0dd3a4d449000863">
27,- € (Link)</a> <br>
5er Set 35A Neozed Sicherung kostet
<a target="_blank" href="http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flN0YXRlPTMwNDg2NTk4NDI=?~template=PCAT_AREA_S_BROWSE&glb_user_js=Y&shop=B2C&zhmmh_lfo=&zhmmh_area_kz=&product_show_id=630329&gvlon=&p_init_ipc=X&p_page_to_display=fromoutside&~cookies=1&cookie_n[1]=b2c_insert">
3,50 € (Link)</a><br>
Gesamtpreis = 31,50 € + 5,- € Montage<br>
<br>
Ist die Preisfrage wirklich so relevant? :wink:

Vielleicht aber eine andere Frage: Sicherheit?
Wie leicht hängt man einen Automaten (LS) mehr dran, ohne es zu wissen? Was meint ihr? :roll:


Die Moeller Sicherungslasttrennschalter in D01/D02
sind nicht schlecht vorallem das Steckersystem
mit Farbcodierung und Anzeige, als die etwas veralteten von Linocour (Hager,ABB,oder AEG) letztere
werden sicher alle vom gleichen Hersteller hergestellt nur mit verschiedenen Firmennamen versehen da baugleich.
Alternativ wären noch die von Siemens mit dem "Schubladensysten".
 
Da bin ich mir immer noch im unklaren was preiswerter ist. Schlielich wird für den Neozed Aufbau immer noch zusätzlich Platz benötigt. Je nach Stückzahl hab ich es dann mal so und mal so gemacht.
 
lilabaer schrieb:
Octavian1977 schrieb:
Mal zum Plan ansich:
...

F02 ist vermutlich der Überspannungsschutz (Symbol ist mir nciht so geläufig)daran hat der PEN nichts verloren sondern der N, der PE, und der PA
und die Elemente sind 4polig. Zudem da Du einen Blitzstromableiter hast fehlen in der Unterverteilung die Überspannungsableiter Klasse C (Mittelschutz)somit ist auch das 5x10mm² zu gering bemessen (min 16mm² für Überspannungsschutz)

...


Edit: Nein, Blitzsschutz. Aber der Blitzstromableiter muss doch an den PEN, um abgeleitet zu werden oder nicht (TN-C-Netzform im ersten Teil)?

TN-C-S erst im weiteren Verlauf. Deswegen könnte auch die Ableitung des Überspannungsschutzes auf PEN, oder nicht?


Hi Octavian1977, ich glaube man kann den Blitzstromableiter je nach Netzform auch direkt an den PEN anschließen, Vorsicherungen sind auch wieder notwendig, siehe:




http://download.hager.com/Hager.de/...er_Bedienungsanleitung_Blitzstromableiter.pdf

 
Vielen Dank! Habe eure Anregungen in den Plan aufgenommen u. noch mal neu erstellt (Blitzschutz allerdings der übersichts- u. software-halber weggelassen).

Spannungsfallgrenzen, Verlegearten, Lastverteilung und Belastungsmaximum wurden auch berücksichtigt.

Alle FIs wurden gegen Überlast abgesichert, damit man problemloser bei Erweiterungen ein paar Automaten (LS) dranhängen kann.

Man müsste nun das Einfamilienhaus damit fertigstellen können :lol:


http://www.postimage.org/Ts1OLEVJ.jpg



http://www.postimage.org/Ts1OLYSS.jpg



http://www.postimage.org/Ts1OMfkS.jpg
 