E
Erti
- Beiträge
- 28
Hi.
Wir haben Wohnungs-Unterverteilungen, die nur durch 4x4mm² mit PEN System angefahren werden (Schon etwas älter)
Die Aufteilung von PEN in PE und N erfolgt in der Verteilung.
Die Wasserrohre sind bisher lokal nicht mit dem PE verbunden, sondern nur im Keller an einer Stelle.
Ich habe nun folgendes vor, um die Sicherheit bei unterbrochenem PEN zu erhöhen, und Ausgleichsströme über TV-Coax usw zu reduzieren:
Es soll im Wasserschacht eine 1x16 Potentialausgleichsleitung gezogen werden, die direkt mit dem Hauserder verbunden wird. Also da, wo auch Heizungsanlage, Wasserrohre usw aneschlossen sind.
Dann soll von dem PA Leiter in jeder Wohnung ein 1x10mm² Abgang bis zur UV gelegt werden. Die Wasserrohre sollen lokal auch nochmals mit dem PA verbunden werden.
In der UV soll der Potentialausgleichsanschluss auch als PE für die Wohnung mitverwendet werden.
Ist das so erlaubt? Müsste die PEN Brücke entfernt werden und in die Hauptverteilung verlagert werden?
Der PE der Stomkreise würde dann nur über das PA System laufen, und nur noch der Neutralleiter über den ehemaligen PEN. Die Aderfarben stimmen dann zwar nicht mehr, weil der N Leiter in der Zuleitung immer noch Grün Gelb wäre, aber die nicht korrekten Aderfarben sind meiner Meinung nach das geringste Übel.
Oder muss die Brücke bleiben, so dass es weiterhin ein PEN System ist, aber mit zusätzlichem, lokalen Potentialausgleich? Würde der PEN Leiter unterbrochen, wäre die Sicherheit durch den lokalen PA immer noch gewährleistet, die Geräte würden auch nicht gleich wegen einer Sternpunktverschiebung beschädigt werden. Ausgleichsströme über TK-Kabel würden auch stark reduziert, da das PA System ja viel niederohmiger wäre als die Schirme der Fernseh und Netzwerkleitung.
http://s2.postimage.org/6xc41u90/Potentialausgleich.jpg
Wir haben Wohnungs-Unterverteilungen, die nur durch 4x4mm² mit PEN System angefahren werden (Schon etwas älter)
Die Aufteilung von PEN in PE und N erfolgt in der Verteilung.
Die Wasserrohre sind bisher lokal nicht mit dem PE verbunden, sondern nur im Keller an einer Stelle.
Ich habe nun folgendes vor, um die Sicherheit bei unterbrochenem PEN zu erhöhen, und Ausgleichsströme über TV-Coax usw zu reduzieren:
Es soll im Wasserschacht eine 1x16 Potentialausgleichsleitung gezogen werden, die direkt mit dem Hauserder verbunden wird. Also da, wo auch Heizungsanlage, Wasserrohre usw aneschlossen sind.
Dann soll von dem PA Leiter in jeder Wohnung ein 1x10mm² Abgang bis zur UV gelegt werden. Die Wasserrohre sollen lokal auch nochmals mit dem PA verbunden werden.
In der UV soll der Potentialausgleichsanschluss auch als PE für die Wohnung mitverwendet werden.
Ist das so erlaubt? Müsste die PEN Brücke entfernt werden und in die Hauptverteilung verlagert werden?
Der PE der Stomkreise würde dann nur über das PA System laufen, und nur noch der Neutralleiter über den ehemaligen PEN. Die Aderfarben stimmen dann zwar nicht mehr, weil der N Leiter in der Zuleitung immer noch Grün Gelb wäre, aber die nicht korrekten Aderfarben sind meiner Meinung nach das geringste Übel.
Oder muss die Brücke bleiben, so dass es weiterhin ein PEN System ist, aber mit zusätzlichem, lokalen Potentialausgleich? Würde der PEN Leiter unterbrochen, wäre die Sicherheit durch den lokalen PA immer noch gewährleistet, die Geräte würden auch nicht gleich wegen einer Sternpunktverschiebung beschädigt werden. Ausgleichsströme über TK-Kabel würden auch stark reduziert, da das PA System ja viel niederohmiger wäre als die Schirme der Fernseh und Netzwerkleitung.
http://s2.postimage.org/6xc41u90/Potentialausgleich.jpg