Kabel - Absicherung

Diskutiere Kabel - Absicherung im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Moin Moin! Von einem Verteiler im Keller möchte ich per 5x?,?² Kabel einen weiteren Verteiler in einem Nebenraum anschließen. Dort sollen...

  1. poz

    poz

    Dabei seit:
    19.02.2006
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Moin Moin!

    Von einem Verteiler im Keller möchte ich per 5x?,?² Kabel einen weiteren Verteiler in einem Nebenraum anschließen.
    Dort sollen jeweils 2 Sicherungsautomaten á 16 A *** (die nachfolgenden Kabel sind 1,5²) pro Phase eingebaut werden. Daran kommen diverse Computer, Netzteile für Telefon + Switch, u.ä. sowie eine Leuchtstofflampe.
    Die Entfernung Keller >> neuer Verteiler ist <= 10 Meter.
    Wie dick muß das Steigkabel sein?
    Wie stark eine Neozed im Keller-Verteiler?
    Wie stark eine Neozed im neuen Verteiler?

    Gibt es hier eine Tabelle: Kabel-Durchschnitt / Sicherung / Kabel-Länge?? Wenn ja, wo??


    *** Ich habe schon gelesen, dass ein 1,5² nur mit einer 13 A Sicherung abgesichert werden soll, aber ich habe noch keine gefunden.
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Kabel - Absicherung. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Hemapri, 19.02.2006
    Hemapri

    Hemapri

    Dabei seit:
    28.06.2005
    Beiträge:
    1.880
    Zustimmungen:
    7
    Hast du auch Drehstrom zur Verfügung? Welche Netzform? Es sollen also 6 Stromkreise mit 16A Absicherung errichtet werden?
    Wie wird die momentane Verteilung im Keller versorgt? Wie ist diese abgesichert? Welche Verlegeart wird zur neuen Verteilung angewendet? Wie ist oder wird die Fehlerstromüberwachung realisiert?

    MfG
     
  4. poz

    poz

    Dabei seit:
    19.02.2006
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Soo genau habe ich dem Strom noch nicht zugesehen, ob er sich dreht :D , aber es sind drei Phasen, früher hätte man wohl gesagt R,S,T.
    Sorry, die Frage verstehe ich nit.
    Ja! Im Prinzip würden 3 Sicherungen ausreichen, aber sicher ist sicher, vor allem weil ich dann nit immer in den Keller rennen muß.
    3 Phasen + Null + Erde, die keine Erdung hat. Da hat der Elektriker keinen Bock mehr gehabt einen Kreuzerder hinzupfriemeln; war eh schon genervt von meinen Vorstellungen
    3 x 80? A
    1,50m in Fermacellwand, 2 m im/unter Putz und durch Wand + Decke, der Rest in abgehängter Decke.
    Gar nicht, kein Wasser in der Nähe.
     
  5. #4 schorre82, 19.02.2006
    schorre82

    schorre82

    Dabei seit:
    09.11.2005
    Beiträge:
    470
    Zustimmungen:
    0
    Hallo! Also das mit der erde hört sich irgendwie nicht so toll an! Kannst du das nochmal genauer erläutern??


    mfg schorre
     
  6. Sewi

    Sewi

    Dabei seit:
    01.01.2006
    Beiträge:
    37
    Zustimmungen:
    0
    TN-C(-S) oder TT?

    Wenn die PE tatsächlich auf Grund einer Laune des Elektrikers nicht geerdet ist (was ich stark bezweifle), dann hat er definitiv den falschen Beruf!

    Hier zum weiterlesen:
    http://www.mostec.de/Anhang/Netzformen.html

    Aber letztendlich beantwortet Dein EVU die Frage.

    Hmm, die Einstellung ist aber gefährlich und bei den heutigen FI-Preisen eigentlich unnötig. Für normalerweise unter 50 EUR bekommst Du schon 'ne Lebensversicherung mit 25 oder 40A (4polig), das sollte für Deine Planung locker ausreichen. Wenn Du dann noch die Abgangssicherung im Keller auf FI-Größe dimensionierst, sparst Du Dir sogar die FI-Vorsicherung.

    Gruß,
    Sewi
     
  7. #6 Hemapri, 20.02.2006
    Hemapri

    Hemapri

    Dabei seit:
    28.06.2005
    Beiträge:
    1.880
    Zustimmungen:
    7
    Was hat das mit Wasser zu tun? :shock:
    Gerade bei deinen geplanten Vorhaben ist der Einsatz eines FI geradezu notwendig, wenn auch nicht prinzipiell gefordert. Aber die Sicherheit sollte doch in diesem Fall vorgehen.

    MfG
     
  8. #7 Frank-D., 24.02.2006
    Frank-D.

    Frank-D.

    Dabei seit:
    24.02.2006
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,Frage an die Elektriker,
    Habe meinen Keller ausgebaut und die Verkabelung erweitert, sozusagen Unterverteilung in der Hausverteilung. Die verschiedenen Stromkreise will ich einzeln absichern, bisher tat das ein Leitungsschutzschalter B 16A. Der soll auch erhalten bleiben am Ende der Unterverteilung. Welche Leitungsschutzschalter (Charakteristik u. Ampere) sind
    jetzt sinnvoll in der nachfolgenden Unterverteilung,
    wenn im Kurzschlußfall eine Si der Unterverteilung ansprechen soll und n i c h t der Leitungsschutzschalter B 16A
    Bei einem Störungsfall löste diese aus (alles dunkel im UG, Kerze gesucht) :shock: und nicht die vorgelagerten Si mit der gleichen Charakteristik.
    Vielen Dank für eine Antwort.
     
  9. OEmer

    OEmer

    Dabei seit:
    13.03.2005
    Beiträge:
    1.430
    Zustimmungen:
    0
    Das wird so nicht funktionieren, da Leitungsschutzschalter zueinander nicht selektiv sind. Wieso soll der alte LSS erhalten bleiben? Eine Möglichkeit wäre es, den LSS gegen eine Neozed Sicherung zu tauschen.
     
  10. mjtom

    mjtom

    Dabei seit:
    14.02.2006
    Beiträge:
    318
    Zustimmungen:
    0
    Nimmst halt kleinere Automaten ! :wink: 10A.
    musst halt nur daran denken, daß die Stromkreise denn nur noch 2,3kW verkraften. :idea:
     
  11. Sewi

    Sewi

    Dabei seit:
    01.01.2006
    Beiträge:
    37
    Zustimmungen:
    0
    Das wird so nicht wirklich sauber funktionieren.

    Solange er sich im Grenzbereich bewegt (d.h. 10-16A), okay, fliegt die 10A sicherlich als erste.

    Aber bei einem "normalen" Kurzschluss funktioniert das nicht, da wird der LSS auslösen, welcher zufällig schneller gebaut (aber noch im Toleranzbereich) ist, oder beide gleichzeitig.

    Selektivität bedeutet, das die dem Verbraucher am nächsten liegende Sicherung (z.B. bei Kurzschluss) am Schnellsten auslöst und die entfernteste (z.B. Zähler-Vorsicherung) den Kurzschlussstrom am längsten zulässt. (Siehe auch Footer)

    Gruß,
    Sewi
     
  12. #11 Heimwerker, 24.02.2006
    Heimwerker

    Heimwerker

    Dabei seit:
    13.08.2005
    Beiträge:
    2.760
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    erstmal noch Willkommen im Forum !

    LS B10A sind (leider) nicht selektiv zu LS B16A !

    Neo-/Diazed könnte passen.

    VDE-Messungen durchführen lassen !
     
  13. mjtom

    mjtom

    Dabei seit:
    14.02.2006
    Beiträge:
    318
    Zustimmungen:
    0
    Stümmt ! :? :oops: Denn Neozed inne Verteilung und die LSS inne UV ! :idea:
     
  14. #13 Frank-D., 24.02.2006
    Frank-D.

    Frank-D.

    Dabei seit:
    24.02.2006
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Vielen Dank für die Infos an Alle, das Problem mit der Selektivität ist plausibel.
    Ich habe mich mal nach NeozedSi umgesehen, diese Sicherungen konnte ich nicht in verschiedenen Ausführungen wie flink, mittel oder träge finden oder habe ich da etwas übersehen? Sind NeozedSi allgemein langsamer als LSS?
     
  15. Gretel

    Gretel

    Dabei seit:
    16.03.2005
    Beiträge:
    2.110
    Zustimmungen:
    0
    Neo- Diazed - LS-Überstromschutzorgane etc...

    Hallo Frank,

    die Herstellerfirmen stellen explizit Auslösekennlinien (Zeit/Strom) dazu !

    Hierauf achten !

    Gruß,
    Gretel
     
Thema:

Kabel - Absicherung

Die Seite wird geladen...

Kabel - Absicherung - Ähnliche Themen

  1. Brauche euere Hilfe mit einem Kabel

    Brauche euere Hilfe mit einem Kabel: Hallo zusammen, ich wohne seit kurzem in einem Altbau. Dort versuche seit neuestem eine LAN Dose anzuschließen, aber ich bin etwas verwirrt über...
  2. Lampen Anschluss, Kabel kűrzen

    Lampen Anschluss, Kabel kűrzen: Hallo, wir sind umgezogen und haben nur Lampen die Selbstisoliertert sind. Jetzt hängt űberall die Schutzleiter oben raus. Kann ich die einfach...
  3. Anschluss Lampe an 5-adriges Kabel

    Anschluss Lampe an 5-adriges Kabel: Hallo zusammen, Ich habe eine Lampe mit 3 Leuchtmitteln (Osram Parathom Pro GU10 PAR16 5.9W 927 36D), die für ein Kabel mit 3 Phasen / 5 Adern...
  4. Alte Lampe durch LED Lampe ersetzen - welches Kabel gehört wohin?

    Alte Lampe durch LED Lampe ersetzen - welches Kabel gehört wohin?: Hallo liebe Forumsteilnehmer, ich habe eine Frage zum Anschließen einer Lampe. Es handelt sich um eine LED Lampe, die ich gern anstelle der...
  5. 5x10 Absicherung

    5x10 Absicherung: Guten Abend, ich stehe vor der Aufgabe ob ich eine 5x10NYM-J Abgesichert mit 50A. Leitungslänge 25m. Ich habe folgende Verbraucher:...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden