Kabel an Leitungsschutzschalter anschließen

Diskutiere Kabel an Leitungsschutzschalter anschließen im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Gibt es eine maximale Anzahl an Leitungen, die ich an einem einpoligen LS-Schalter auf der Ausgangsseite anschließen darf?

  1. #1 miklosch, 01.10.2014
    miklosch

    miklosch

    Dabei seit:
    12.09.2014
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    0
    Gibt es eine maximale Anzahl an Leitungen, die ich an einem einpoligen LS-Schalter auf der Ausgangsseite anschließen darf?
     
  2. Anzeige

  3. #2 Markus020, 01.10.2014
    Markus020

    Markus020

    Dabei seit:
    29.09.2014
    Beiträge:
    31
    Zustimmungen:
    0
    Idealerweise nur einen Draht pro Sicherung.

    Soweit ich weiß sind aber zwei Drähte erlaubt, mehr nicht.

    Dosenklemmen (z.b. Lüsterklemmen, Steckklemmen,..) im Verteiler sind meines Wissens auch nicht erlaubt.

    Rechtslage Österreich.

    Gruß,
    Markus020
     
  4. #3 Skolem33, 01.10.2014
    Skolem33

    Skolem33

    Dabei seit:
    11.10.2013
    Beiträge:
    319
    Zustimmungen:
    0
    Problem ist wenn du mehrere Einzeladern einklemmst, dass sich ein paar verkanten, die Schraube bombenfest ist, aber die eine oder andere Ader hängt mehr oder minder lose rum -> höhere Übergangswiderstand -> bei Belastung Hitzeentwickung -> (Schmor-)Brand
    Die LS, mit dennen ich von z.Z. mal zu tun habe sind technisch für 2 Adern (verschiedenen Querschnitts) Nutzbar, da dort eine "Wippe" auf beiden Seiten vom Drehpunkt drückt... wie gesagt im gewissen Maße auch mit verschiedenen Querschnitten.

    Das von der rein technischen Seite.
    Was die VDE dazu sagt, da bin ich nicht aktuell.
     
  5. #4 Markus020, 01.10.2014
    Markus020

    Markus020

    Dabei seit:
    29.09.2014
    Beiträge:
    31
    Zustimmungen:
    0
  6. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    11.377
    Zustimmungen:
    72
    Die DIN VDE sagt dazu nichts weiter, als dass die Klemmen geeignet sein müssen - und Angaben dazu liefert immer der Hersteller. Sowohl Anzahl an Leitern als auch deren Klasse, ggf. notwendiges Zubehör, Querschnitt und mögliche Kombinationen sowie bei Schraubklemmen das Anzugsdrehmoment.

    Für LSS in im Haushalt üblichen Größen (also 10-16A, Char. B oder C) gilt i.d.R.:

    Leiter Klasse 1: 1 x 1 bis 6 mm² oder 2 x 0,5 bis 2,5 mm²
    Leiter Klasse 5: 1 x 0,5 bis 4 mm² oder 2 x 0,5 bis 1,5 mm²
    Anzugsdrehmoment im Bereich 2,0-2,8Nm

    Es gibt aber eben Details und Abweichungen zwischen den Herstellern und Produkten - z.B. auch über die Verwendung von Aderendhülsen.
     
  7. #6 kaffeeruler, 01.10.2014
    kaffeeruler

    kaffeeruler

    Dabei seit:
    01.01.2008
    Beiträge:
    3.246
    Zustimmungen:
    17
    ich denke mal es ist wie bei uns das Lose Klemmen net erlaubt sind.
    Ne Wago mit passenden Halter für die Hutschiene würde man wohl auch i A durchgehen lassen ?
     
  8. #7 Markus020, 01.10.2014
    Markus020

    Markus020

    Dabei seit:
    29.09.2014
    Beiträge:
    31
    Zustimmungen:
    0
    Also Reihenklemmen sind bei richtiger Verwendung auf jedenfall erlaubt. Ist in unserer Firma bei größeren Installationen schon quasi Standart.
     
  9. #8 Moorkate, 01.10.2014
    Moorkate

    Moorkate

    Dabei seit:
    06.07.2014
    Beiträge:
    2.434
    Zustimmungen:
    2
    @Kaffeeruler
    Hast du auch bei anderen Herstellern als Hager nachgefragt?
    Un wie schaut es mit Adern in der Größe von 16mm² bis 25mm² aus wo diese aus Einzeldrähten bestehen? Müssen diese vorher mittels Hülse verpresst werden. Und wenn ja ginge es auch mit Einzeladern, in dem diese verdrillt und verpresst werden.

    mfG
     
  10. #9 kaffeeruler, 01.10.2014
    kaffeeruler

    kaffeeruler

    Dabei seit:
    01.01.2008
    Beiträge:
    3.246
    Zustimmungen:
    17
    Das ist 4 Jahre her, ich weiß ja net mal was ich gestern gemacht hatte :D

    Aber wir hatten das Thema mit kopp, keine Antwort bzw. wischi waschi

    ABB hatte mir dann irgendwann noch ne Mail gesendet, da war es ähnlich Hager aber genau kann ich dir dies net mehr sagen.
    Muss mal auf meinen Firmenrechner schauen ob ich da noch Infos drauf habe

    ??, gibt es dafür überhaupt Hülsen ( du meinst doch Mehrdrähtige Leitungen ?? )

    Ist ne feine Sache u sollte generell gemacht werden, mit ner guten Doku ist das unschlagbar und jeder dankt es dir ( Eli )
     
  11. #10 Moorkate, 01.10.2014
    Moorkate

    Moorkate

    Dabei seit:
    06.07.2014
    Beiträge:
    2.434
    Zustimmungen:
    2
    Nein ich meine die ganz normale massive Aderleitung in Cu. 16mm² bekommst du noch richtig massiv oder mit mehreren Einzeldrähten (Meine es wären 10), bei 25mm schon usus, da diese sonst kaum zu biegen ist. Und Aderendhülsen gibt es bis 120mm². Ob diese allerdings für massive mehrdrähtige Leitungen zugelassen sind -> T.Paul fragen.

    mfG
     
  12. Anzeige

    schau mal hier [hier klicken]. Vielleicht ist dort etwas brauchbares dabei.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  13. #11 kaffeeruler, 01.10.2014
    kaffeeruler

    kaffeeruler

    Dabei seit:
    01.01.2008
    Beiträge:
    3.246
    Zustimmungen:
    17
    da brauchst net fragen.. Nein, normale AEH sind net zugelassen

    Für Mehrdrähtige Leitungen gibt es nur Kabelschuhe in div Formen
     
  14. #12 miklosch, 02.10.2014
    miklosch

    miklosch

    Dabei seit:
    12.09.2014
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    0
    Wow! Vielen Dank für die vielen Antworten!
     
Thema:

Kabel an Leitungsschutzschalter anschließen

Die Seite wird geladen...

Kabel an Leitungsschutzschalter anschließen - Ähnliche Themen

  1. An Wechselschalter weiteren Stromkreis anschließen?

    An Wechselschalter weiteren Stromkreis anschließen?: Hallo Zusammen, Ich bin Heimwerker und kriege fast alles allein hin. Manchmal hapert es aber am Wissen. Folgendes Vorhaben: Im Wintergarten ist...
  2. Backofen autark anschliessen

    Backofen autark anschliessen: Hey, ich weiß, hier sind nur Vollprofis unterwegs. Ich bin aber echt Laie, daher meine Frage. Es ist wohl auch schon oft in div. anderen Foren...
  3. KV Kabel, Saunaofen

    KV Kabel, Saunaofen: Hallo Zusammen, Bei uns wurde für eine Sauna ein 6KV Kabel eingezogen, abgesichert mit 16 Ampere, dies sollte laut Elektriker reichen. Bei der...
  4. Netzteil für Osram Lightify Flex Outdoor LED um es nicht an der Steckdose anschließen zu müssen

    Netzteil für Osram Lightify Flex Outdoor LED um es nicht an der Steckdose anschließen zu müssen: Hallo zusammen, Ich habe 4 Osram Lightify Flex Outdoor RGBW LED Bänder. Diese haben ein Netzteil direkt am Stecker. Ich würde die Bänder aber...
  5. Kabel Querschnitt

    Kabel Querschnitt: Guten Tag Zusammen Ich plane gerade eine Sauna aufzustellen mit eventuell einem durchlauferhitzer die UV ist von der haupt uv 45 m entfernt ich...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden