Hallo liebe E-Freunde!
Die VDE 0100-701 sagt unter Pkt 701.52 Kabel- und Leitungsanlagen u. a.:
b) ...andere Stromkreise muß eine Restwanddicke von mindestens 6 cm vorhanden sein. Ist dies nicht möglich, dürfen Kabel und Leitungen nur
- mit SELV, PELV oder Schutztrennung angewendet werden oder
- die Stromkreise müssen mit FI (RCDs) I <30mA geschützt werden und einen Schutzleiter enthalten
Gilt das nun nur für Wände, oder darf ich das auch auf Fußböden replizieren (Leitungsverlegung im Estrich/Schutzrohr)??
Gruß, Klaus.