Kabel UV zu Zählerschrank

Diskutiere Kabel UV zu Zählerschrank im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Hab da mahle eine frage Ich muss zu meiner UV in der Garage ein Kabel durch ein ca. 25m langes KG Rohr legen zu meinem Zählerschrank...

  1. #1 da_Schmi, 27.07.2016
    da_Schmi

    da_Schmi

    Dabei seit:
    14.04.2014
    Beiträge:
    71
    Zustimmungen:
    0
    Hallo


    Hab da mahle eine frage
    Ich muss zu meiner UV in der Garage ein Kabel durch ein ca. 25m langes KG Rohr legen zu meinem Zählerschrank im Keller (HSA35A netz TT).
    Welches Kabel würdet ihr hier verwenden


    Gruß Florian
     
  2. #2 werner_1, 27.07.2016
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    14.002
    Zustimmungen:
    1.647
    Was soll denn in der Garage alles angeschlossen werden?
    Wie ist die gesamte Kabellänge?
     
  3. #3 da_Schmi, 27.07.2016
    da_Schmi

    da_Schmi

    Dabei seit:
    14.04.2014
    Beiträge:
    71
    Zustimmungen:
    0
    Ca. 30m
    CEE 16A und noch ein parr Steckdosen + Ausenbeleuchtung
     
  4. #4 werner_1, 27.07.2016
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    14.002
    Zustimmungen:
    1.647
    Entweder du sicherst im Zählerschrank mit 3x 16A und verlegst NYY 5x2,5mm². Dann kannst du CEE und Schuko natürlich nicht gleichzeitig voll belasten.
    Oder du setzt eine UV, legst 5x4mm² und sicherst mit 3x25A vor (alles grenzwertig).
     
  5. elo22

    elo22

    Dabei seit:
    17.03.2005
    Beiträge:
    5.616
    Zustimmungen:
    200
    6 mm² und nicht vorsichern.

    Lutz
     
  6. #6 da_Schmi, 28.07.2016
    da_Schmi

    da_Schmi

    Dabei seit:
    14.04.2014
    Beiträge:
    71
    Zustimmungen:
    0
    Ich hätte da eher an ne uv gedacht

    Pe separat oder 5G?
     
  7. elo22

    elo22

    Dabei seit:
    17.03.2005
    Beiträge:
    5.616
    Zustimmungen:
    200
    5x

    Lutz
     
  8. #8 Octavian1977, 28.07.2016
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    23.772
    Zustimmungen:
    1.025
    Die Frage sollte ein EFK nicht stellen.
    Der PE ist immer in gemeinsamer Umhüllung mit den zugehörigen aktiven Leitern, sprich in einer Leitung/Kabel mit L1-3 und N zu führen.

    Die in der Vergangenheit bei TT Netz mal angestrebte separate Verlegung des Schutzleiters ist schon seit langen nicht mehr zulässig.
    Das ist aus Gründen der EMV sehr ungünstig, und auch bei Überspannungen sehr nachteilig, da sich zwischen PE und den aktiven Leitern elektrische Felder aufbauen.
     
  9. fuchsi

    fuchsi

    Dabei seit:
    15.05.2008
    Beiträge:
    2.399
    Zustimmungen:
    0
    Ich bin mir nicht sicher, ob es hier Unterschiede zwischen AT und DE gibt.

    Aber nur die aktiven Leiter müssen gemeinsam geführt werden. Der PE darf separat (sogar über einen anderen Weg) verlegt werden.
     
  10. #10 Octavian1977, 31.07.2016
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    23.772
    Zustimmungen:
    1.025
    Alle Leiter sind räumlich eng nebeneinander zu führen.

    wie bereits beschrieben ist das aus EMV Gründen sehr sinnvoll, außerdem ist die Zuordnung der Leiter zueinander einfacher möglich.
    Ein irgendwo anders gezogener PE lässt kaum noch erkennen für was er zuständig ist, oder es sich nur um einen PA Leiter handelt.
     
Thema:

Kabel UV zu Zählerschrank

Die Seite wird geladen...

Kabel UV zu Zählerschrank - Ähnliche Themen

  1. 4x Sat-Kabel durch Klinker, wie viele Bohrungen?

    4x Sat-Kabel durch Klinker, wie viele Bohrungen?: Endlich mal wieder ab durch Wand, ich hab einen Spaß der bei Installation, das glaubt ihr nicht, endlich mal nicht am Schreibtisch sitzen, sondern...
  2. UV-Erneuerung Zul 4x10mm² und Nachtspeicherheizung

    UV-Erneuerung Zul 4x10mm² und Nachtspeicherheizung: Hallo Experten, ich habe mir eine Wohnung gekauft und möchte alle Leitungen neu verlegen. Leider habe ich 2 Probleme. / 1. Ich habe nur eine...
  3. Verbindung DDR Alu Kabel mit Kupferleitung

    Verbindung DDR Alu Kabel mit Kupferleitung: Grüße, Ich muss ein altes DDR ALU Kable 4x6mm² mit einer neuen 5x6mm² Kupfer Leitung Verbinden. Ich kenne es nur so das mann es ein ALCu...
  4. Batterie Kabel als Eurostecker verwenden

    Batterie Kabel als Eurostecker verwenden: [Das ist mein erster Kommentar in diesem Forum. Falls ich im falschen Bereich gelandet bin, bitte verschieben.] Hi, ist es möglich aus zwei...
  5. Zweite UV, wie einspeisen/sichern?

    Zweite UV, wie einspeisen/sichern?: Gegeben: HAK (3*63A) Zählerschrank (älter, Zuleitung 4 oder 5*10mm2) Getrennte Aufputz-UV (Zuleitung 5*10mm2) Die UV ist fürs ganze Haus, und hat...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden