werner_1
Moderator
- Beiträge
- 22.123
- Beruf
- Rentner
Hallo,
T.Paul schrieb 07.12.2012 22:45:
hast du ein bestimmtes Tool, mit dem du solche Mehrfachberechnungen einfach ausführst? Oder machst du das "zu Fuß"?
Wäre es evtl. interessant ein Excel-Tool hierfür zu benutzen?
Gruß
werner
T.Paul schrieb 07.12.2012 22:45:
"Beispiel:
Versorgungsleitung (3x63A) Stromkreisverteiler 1. OG
Verlegeart A2, 3 belastete Adern, Umgebungstemperatur 30°C -> min. 5x25mm² CU
Spannungsfall Teilstück 20 Meter: 0,39%
.....
Verlegeart B2, 2 belastete Adern, Umgebungstemperatur 25°C -> min. 3x1,5mm² CU
Spannungsfall Teilstück 7 Meter: 1,16%
.....
Verlegeart B2, 2 belastete Adern, Umgebungstemperatur 25°C -> min. 3x1,5mm² CU
Max Spannungsfall Teilstück 22 Meter: 3% - 1,16% - 0,39% = 1,45%
Spannungsfall bei 4mm² CU: 1,37%"
hast du ein bestimmtes Tool, mit dem du solche Mehrfachberechnungen einfach ausführst? Oder machst du das "zu Fuß"?
Wäre es evtl. interessant ein Excel-Tool hierfür zu benutzen?
Gruß
werner