Kabeldimension und Art für Potentialausgleich

Diskutiere Kabeldimension und Art für Potentialausgleich im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo! Ich möchte mein Aussenschwimmbad und die dazu gehörige Technik direkt an den Hauserder anschliessen. Das Schwimmbad besteht aus einer im...

  1. #1 poolaner, 22.02.2014
    poolaner

    poolaner

    Dabei seit:
    01.11.2013
    Beiträge:
    18
    Zustimmungen:
    0
    Hallo!
    Ich möchte mein Aussenschwimmbad und die dazu gehörige Technik direkt an den Hauserder anschliessen.
    Das Schwimmbad besteht aus einer im Boden versenkten Stahlwand und Edelstahlleiter. Die Technik wäre eine Schwimmbadpumpe sowie die UV in der Garage, in der die Steuerung untergebracht ist.
    Bisher war die UV nur über PE mit der Hauserdung verbunden, die Stahlwand und Leiter über einen (ungemessenen) Kreuzerder geerdet.
    Jetzt möchte ich das ändern, und alles auf ein Potential bringen. Dazu muss ich rd. 20m Kabel verlegen.
    Nun meine Frage:
    Welche Dimension ist notwendig?
    Kann ich feinadriges Kabel verwenden?
    (das wäre einfacher zu handhaben)
    Wenn ich die fertige Installation von einem Elektrik-Betrieb messen lasse, was würde das im Groben kosten?

    Danke schon mal!!
     
  2. Anzeige

  3. Dipol

    Dipol

    Dabei seit:
    31.03.2008
    Beiträge:
    1.010
    Zustimmungen:
    91
    Korrekte Reihenfolge:
    1. Erst einen konzessionierten Eli suchen der sich auch auf diesen Arbeitsteilungs-Deal einlässt
    2. Dann den Eli fragen was er nach Ortsbesichtigung dafür verlangt
     
  4. #3 poolaner, 24.02.2014
    poolaner

    poolaner

    Dabei seit:
    01.11.2013
    Beiträge:
    18
    Zustimmungen:
    0
    Warum darf ich in meinem Haus nicht das Kabel selber verlegen?
     
  5. Dipol

    Dipol

    Dabei seit:
    31.03.2008
    Beiträge:
    1.010
    Zustimmungen:
    91
    Siehe hier: http://www.gesetze-im-internet.de/nav/__13.html. Der Paragraf lässt keinerlei Interpretationsspielräume bei Installationen an einer Elektroanlage zu.

    Du brauchst somit einen bei einem VNB konzessionierten Eli der mit deinem Modell einverstanden ist und die Eigenleistung überprüft, abnimmt und die auch verantwortet.
     
  6. #5 poolaner, 24.02.2014
    poolaner

    poolaner

    Dabei seit:
    01.11.2013
    Beiträge:
    18
    Zustimmungen:
    0
    Hmmm, der link funktioniert leider nicht.
     
  7. #6 kaffeeruler, 24.02.2014
    kaffeeruler

    kaffeeruler

    Dabei seit:
    01.01.2008
    Beiträge:
    3.246
    Zustimmungen:
    17
  8. karo28

    karo28

    Dabei seit:
    25.07.2013
    Beiträge:
    2.708
    Zustimmungen:
    384
    Wie muss man sich das vorstellen, eine im Boden versenkte Stahlwand nochmal extra mit einem Kreuzerder zu versehen? Die Stahlwand duerfte sehr guten Erdkontakt haben, eine Potentialsteuerung um den Pool wird es wohl nicht geben. Oder sitzt die Stahlwand in einer Betonwanne?

    Ansonsten koennte ich mir noch vorstellen, einen Banderder StZn 30x3,5 zwischen Pool und UV zu verlegen und in der Garage einen oertlichen PA zu errichten.
     
  9. #8 poolaner, 24.02.2014
    poolaner

    poolaner

    Dabei seit:
    01.11.2013
    Beiträge:
    18
    Zustimmungen:
    0
    Die Stahlwand ist komplett versenkt, steht auf einer Betonplatte und ist komplett von Magerbeton umgeben.
     
  10. elo22

    elo22

    Dabei seit:
    17.03.2005
    Beiträge:
    5.336
    Zustimmungen:
    114
    Nix StZn sondern 4a.

    Lutz
     
  11. #10 AC DC Master, 27.02.2014
    AC DC Master

    AC DC Master

    Dabei seit:
    14.10.2010
    Beiträge:
    249
    Zustimmungen:
    0
    was für rin Zuleitung kommt in der Garage an ? 4x10, 5x10 oder 4x16 oder 5x16²mm ?

    ich würde es wie elo22 machen. 4a Bandstahl zur Garage, auf Potischien setzen. von dort aus mit 16²mm auf erdungsschiene der UV gehen.
     
  12. #11 poolaner, 27.02.2014
    poolaner

    poolaner

    Dabei seit:
    01.11.2013
    Beiträge:
    18
    Zustimmungen:
    0
    Du meinst vom Haus?
    Da kommt ein 5x2,5mm² Kabel an.
     
  13. karo28

    karo28

    Dabei seit:
    25.07.2013
    Beiträge:
    2.708
    Zustimmungen:
    384
    StZn ist für Banderder zulässig und reicht aus, der Erder muss nicht laenger leben als der Pool.
     
  14. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    11.535
    Zustimmungen:
    120
    Grenzwertig, wenn der Erder generell der UV und Installation in der Garage dient und nicht explizit dem Pool ...
     
  15. #14 poolaner, 27.02.2014
    poolaner

    poolaner

    Dabei seit:
    01.11.2013
    Beiträge:
    18
    Zustimmungen:
    0
    Also den PA nicht aus dem Haus holen?
     
  16. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    11.535
    Zustimmungen:
    120
    Welches Problem soll hier eigentlich gelöst werden?
     
  17. #16 poolaner, 27.02.2014
    poolaner

    poolaner

    Dabei seit:
    01.11.2013
    Beiträge:
    18
    Zustimmungen:
    0
    Meine eigentliche Frage war:


     
  18. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    11.535
    Zustimmungen:
    120
    Das habe ich gelesen, aber den Sinn verstehe ich nicht ... ich sehe keinen Grund, warum ein örtlicher pa nicht reichen soll, der mit pe und berührbaren leitfähigen Teilen verbunden ist. ?
     
  19. #18 poolaner, 27.02.2014
    poolaner

    poolaner

    Dabei seit:
    01.11.2013
    Beiträge:
    18
    Zustimmungen:
    0
    Wenn es reicht, wäre es ja noch besser!
    Jetzt ist halt nur die Stahlwand/Leiter nicht mit PE verbunden, die sind gemeinsam an einem Kreuzerder.
    Der Poolhersteller schreibt eine Erdung der Stahlwand vor, bei Bau habe ich der einfachheit halber auf einen Kreuzerder zurück gegriffen.
    Aber da der ja ungeprüft und ungemessen ist, wollte ich das jetzt richtig machen.
    Dann reicht es diese Leitung in der Garage an PE anzuschliessen?
    Wie geschrieben, gemessen/überprüft werden soll es auf jeden Fall nachher. Ich will da kein Risiko eingehen.

    Ich wollte nur mit einer separaten Leitung eine sicher Verbindung zum PA im Hauskeller sicherstellen.
     
  20. karo28

    karo28

    Dabei seit:
    25.07.2013
    Beiträge:
    2.708
    Zustimmungen:
    384
    Der Pool (Metall im Magerbetonmantel, erdfeucht, ohne auessere Daemmung) wird auch ohne zusaetzliche Kreuzerder schon auf Erdpotential sein. Ist ja keine Weisse Wanne um den Pool. Ein zusaetzlicher Banderder zur UV Garage sorgt dafuer, das Steuerung, Pool und Leiter ganz sicher auf gleichen Potential (Erdptential) liegen. Und der gr/ge des 5x2,5 Kabels UV-HV liegt an beiden Enden jeweils auf einer Potentialausgleichsschiene, die (durch Banderder bzw. Haus-PA+Erdung ebenfalls auf Erdpotential liegt. Was will man denn noch mehr?
    (Na gut, Potentialsteuerung um den Pool oder Versorgung ueber Trenntrafo waeren auch noch Alternativen fuer noch mehr Sicherheit...)
     
  21. #20 poolaner, 27.02.2014
    poolaner

    poolaner

    Dabei seit:
    01.11.2013
    Beiträge:
    18
    Zustimmungen:
    0
    Danke, das beruhigt.
    ABER, ich komme nicht mehr an die Stahlwand heran, da kpl. eingebaut.
    Angeschlossen ist ein 6mm² gr/ge Kabel, an das ich noch herankomme(eben am jetzt noch vorhandenen Kreuzerder)
    Wie löse ich das praktisch??
     
Thema:

Kabeldimension und Art für Potentialausgleich

Die Seite wird geladen...

Kabeldimension und Art für Potentialausgleich - Ähnliche Themen

  1. Potentialausgleich/ Erdung richtig anschließen

    Potentialausgleich/ Erdung richtig anschließen: Hallo, leider ist unser Elektriker kurz vor Fertigstellung der Anlage ausgefallen. Der Überspannungsschutz ist bereits montiert, der Rest ist...
  2. Gasleitung Potentialausgleich Kupfer Edelstahl V2A

    Gasleitung Potentialausgleich Kupfer Edelstahl V2A: Hallo Community, ich habe eine neue Gasheizung bekommen und die Leitung im Keller ist in Kupfer ausgeführt (die Gasleitung vom Gasnetz zum Haus...
  3. Potentialausgleich an den Serverschrank ranlegen?

    Potentialausgleich an den Serverschrank ranlegen?: Hallo, in einem Haus wurde im Keller ein Serverschrank aufgestellt. Die Potentialausgleichschiene liegt in einem anderen Raum im Keller. Lässt...
  4. Frage zur Art der Elektroleitungsverlegung

    Frage zur Art der Elektroleitungsverlegung: Hallo, wenn ein Wohnhaus in jeder Etage eine ziemlich gleiche Zimmeraufteilung hat, ist es dann nicht vielleicht sinnvoller, die Leitungen an die...
  5. Potentialausgleich vergessen - Nachrüsten?

    Potentialausgleich vergessen - Nachrüsten?: Moin Ihr Lieben, mal wieder ein Chaos-Frage :-) Folgendes: Wir haben bei uns an der Hauswand in ca. 6m Höhe außen eine Alarm-Sirene hängen (diese...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden