Kabeldimensionierung NYCWY

Diskutiere Kabeldimensionierung NYCWY im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich arbeite zur Zeit an meiner Praxisarbeit. Dabei möchte ich unter anderem auf die Dimensionierung von Leitungen eingehen. Es wurde...

  1. #1 bormakay, 10.07.2012
    bormakay

    bormakay

    Dabei seit:
    10.07.2012
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    ich arbeite zur Zeit an meiner Praxisarbeit. Dabei möchte ich unter anderem auf die Dimensionierung von Leitungen eingehen. Es wurde bereits teilweise Vorarbeit geleistet und somit stehen mir ein paar Vorlagen zur Verfügung. Folgende Verlegebedingungen sind angenommen:

    -Zulässige Betriebstemperatur des Kabels: 70°C
    -Raumtemperatur: 35°C
    -Verlegung auf Kabelpritschen, maximal 9 parallel und 6 übereinander
    -Kabellängen zwischen 45 und 80 meter
    -Kabeltyp NYCWY
    -Absicherung 315 A
    -Reduktionsfaktor durch Luft f1=0,94
    -Reduktionsfaktor durch Häufung f2=0,66
    -Gesamtreduktionsfaktor f=0,62

    Ergebnis der Kabeldimensionierung:

    2 parallel Kabel NYCWY 3x120/70 mit effektiver Strombelastbarkeit von 395 A

    Wenn ich das zurückrechne, also
    395A : 2 : 0,62 = 318,5 A, finde ich in der Strombelastbarkeitstabelle für Verlegung in Luft (Pritsche) aber einen Wert von 289A. Für Verlegung in Erde einen Wert von 319A was dem schon eher nahe kommen würde. Aber die Kabel werden in einem Kraftwerk definitiv auf Pritsche, also Luft verlegt. Jedoch hat dies ein Ingenieur gerechnet und ein Doktor geprüft. Hab ich irg.wo einen Denkfehler? Kann jemand das Ergebnis nachvollziehen?


    LG Kay
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Kabeldimensionierung NYCWY. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. edi

    edi

    Dabei seit:
    21.06.2005
    Beiträge:
    6.405
    Zustimmungen:
    2
    Hallo,

    willkommen im Forum.

    Präzisiere deine Aussage mal :
    Kabelpritsche = echte Pritsche oder gelochte/ nicht gelochte Kabelrinne ?

    9 Kabel parallel auf einer Pritsche, 6 Pritschen
    übereinander ? Kabel mit Abstand auf der Pritsche ?
    Abstände größer Kabeldurchmesser ?
    Abstand der Pritschen übereinander ?
     
  4. ego1

    ego1

    Dabei seit:
    12.11.2006
    Beiträge:
    5.788
    Zustimmungen:
    264
    Und vor allem: Braucht es keinen Neutralleiter?
    (Was ja duraus sein kann!)
     
  5. edi

    edi

    Dabei seit:
    21.06.2005
    Beiträge:
    6.405
    Zustimmungen:
    2
    Was genau ist der Hintergrund der Frage ?
    5 adrige Verlegung ? Hmm...da fällt mit im Moment kein
    Hersteller ein der 5 adriges NYCWY mit 120mm² als Standard Produkt anbietet....
     
  6. ego1

    ego1

    Dabei seit:
    12.11.2006
    Beiträge:
    5.788
    Zustimmungen:
    264
    Ich kenne keinen der es nicht anbietet, aber hatten wird das die Tage nicht schon?
     
  7. #6 Octavian1977, 10.07.2012
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    20.212
    Zustimmungen:
    543
    NYCWY 4x 120/70 ist 5adrig. vier normale Adern und den Schutzleiter als außenliegendes Geflecht.
    Hier wurde aber ein 3x120/70 ausgesucht da fehlt dann der Neutralleiter.
    Ich hoffe nicht, daß hier noch ein PEN verlegt wird.

    Strombelastbarkeit ist das eine aber wie hoch darf der Spannugnsfall auf der Leitung sein?
     
  8. edi

    edi

    Dabei seit:
    21.06.2005
    Beiträge:
    6.405
    Zustimmungen:
    2
    Ja , natürlich habt ihr Recht.
    Mein Fehler...
     
  9. #8 bormakay, 12.07.2012
    bormakay

    bormakay

    Dabei seit:
    10.07.2012
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    ersteinmal vielen Dank für zahlreichen Antworten.
    Inwiefern ist die genaue Verlegung auf der Pritsche relevant? Ich habe doch bereits den Reduktionsfaktor durch Häufung angegeben. Der Spannungsfall beträgt maximal 1% (400V Drehstrom).

    Lg Kay
     
  10. #9 Octavian1977, 12.07.2012
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    20.212
    Zustimmungen:
    543
    Nach Deinen Angaben gerechnet gibt mein Tabellchen einen Querschnitt von 600mm² aus das wäre dann eher 5x120mm²
    Durch die Anzahl der Adern erhöht sich allerdings auch wieder die Reduktion durch die Häufung.
    Den cosPhi hab ich mal mit 0,9 angenommen.

    Verlegung auf einer Pritsche ist meines Wissens nach nicht mit Verlegung frei in Luft gleichzusetzen.

    Es gibt auch einen Unterschied ob die Pritsche gelocht ist oder nicht.
     
  11. edi

    edi

    Dabei seit:
    21.06.2005
    Beiträge:
    6.405
    Zustimmungen:
    2
  12. #11 Octavian1977, 12.07.2012
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    20.212
    Zustimmungen:
    543
    Ich korrigiere mich gelochte Pritsche ist wie frei in Luft (E)
     
  13. #12 spannung24, 15.07.2012
    spannung24

    spannung24

    Dabei seit:
    31.08.2009
    Beiträge:
    1.971
    Zustimmungen:
    1
    liegt da ein wenig Erfahrung vor (in bezug auf NYCWY)
    das ist nicht ganz so einfach zu verarbeiten wie NYY-J
    hier muss ein Zopf aus dem Geflecht geflochten werden.. :lol:
     
  14. Anzeige

    schau mal hier [hier klicken]. Vielleicht ist dort etwas brauchbares dabei.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  15. #13 leerbua, 15.07.2012
    leerbua

    leerbua

    Dabei seit:
    12.08.2010
    Beiträge:
    4.244
    Zustimmungen:
    523
    zum ersten: liegt da ein Bezug zum THEMA vor?

    zum zweiten: Ist das eine These von dir oder gibt es dafür belastbare Quellen? (bzgl. dem geflochtenen Zopf)
     
  16. #14 spannung24, 16.07.2012
    spannung24

    spannung24

    Dabei seit:
    31.08.2009
    Beiträge:
    1.971
    Zustimmungen:
    1
    Zum 1. ja NYCWY nicht so häufig wie NYY-J verarbeitet
    wird (meistens in der Industrie)

    Zum 2. Quellen? Beispielbilder sollten abrufbar sein
    Zopf ist besser als einfach verdrillen
     
Thema:

Kabeldimensionierung NYCWY

Die Seite wird geladen...

Kabeldimensionierung NYCWY - Ähnliche Themen

  1. Bearbeiten vom PE im NYCWY

    Bearbeiten vom PE im NYCWY: Hallo zusammen, ich hoffe die frage war noch nicht hier, ich habe es jedenfalls nicht gefunden. Nun die frage. Diese nacht kamen wir auf die Frage...
  2. Zuleitung NYCWY

    Zuleitung NYCWY: Hallo, Eine Elektrofirma hat eine Zuleitung zur einer Maschine gelegt(Hauptschrank).Leitung ist NYCWY 4x 150/70 mit konzentrischem Leiter.Von...
  3. Kabeldimensionierung

    Kabeldimensionierung: Hallo, BHKW mit Generator 217kvA cos Phi 0,8 174KWelekt. 400V Motor 129KW 214A max. Vors. 375A Die NSHV ist 40m entfernt. Welche...
  4. Anfrage NYCWY

    Anfrage NYCWY: habe da mal ne Frage 160 m NYCWY 4 x 120/70 mm², was dürften die heut zu Tage kosten ? Danke für die Hilfe