Hallo,
ich arbeite zur Zeit an meiner Praxisarbeit. Dabei möchte ich unter anderem auf die Dimensionierung von Leitungen eingehen. Es wurde bereits teilweise Vorarbeit geleistet und somit stehen mir ein paar Vorlagen zur Verfügung. Folgende Verlegebedingungen sind angenommen:
-Zulässige Betriebstemperatur des Kabels: 70°C
-Raumtemperatur: 35°C
-Verlegung auf Kabelpritschen, maximal 9 parallel und 6 übereinander
-Kabellängen zwischen 45 und 80 meter
-Kabeltyp NYCWY
-Absicherung 315 A
-Reduktionsfaktor durch Luft f1=0,94
-Reduktionsfaktor durch Häufung f2=0,66
-Gesamtreduktionsfaktor f=0,62
Ergebnis der Kabeldimensionierung:
2 parallel Kabel NYCWY 3x120/70 mit effektiver Strombelastbarkeit von 395 A
Wenn ich das zurückrechne, also
395A : 2 : 0,62 = 318,5 A, finde ich in der Strombelastbarkeitstabelle für Verlegung in Luft (Pritsche) aber einen Wert von 289A. Für Verlegung in Erde einen Wert von 319A was dem schon eher nahe kommen würde. Aber die Kabel werden in einem Kraftwerk definitiv auf Pritsche, also Luft verlegt. Jedoch hat dies ein Ingenieur gerechnet und ein Doktor geprüft. Hab ich irg.wo einen Denkfehler? Kann jemand das Ergebnis nachvollziehen?
LG Kay
ich arbeite zur Zeit an meiner Praxisarbeit. Dabei möchte ich unter anderem auf die Dimensionierung von Leitungen eingehen. Es wurde bereits teilweise Vorarbeit geleistet und somit stehen mir ein paar Vorlagen zur Verfügung. Folgende Verlegebedingungen sind angenommen:
-Zulässige Betriebstemperatur des Kabels: 70°C
-Raumtemperatur: 35°C
-Verlegung auf Kabelpritschen, maximal 9 parallel und 6 übereinander
-Kabellängen zwischen 45 und 80 meter
-Kabeltyp NYCWY
-Absicherung 315 A
-Reduktionsfaktor durch Luft f1=0,94
-Reduktionsfaktor durch Häufung f2=0,66
-Gesamtreduktionsfaktor f=0,62
Ergebnis der Kabeldimensionierung:
2 parallel Kabel NYCWY 3x120/70 mit effektiver Strombelastbarkeit von 395 A
Wenn ich das zurückrechne, also
395A : 2 : 0,62 = 318,5 A, finde ich in der Strombelastbarkeitstabelle für Verlegung in Luft (Pritsche) aber einen Wert von 289A. Für Verlegung in Erde einen Wert von 319A was dem schon eher nahe kommen würde. Aber die Kabel werden in einem Kraftwerk definitiv auf Pritsche, also Luft verlegt. Jedoch hat dies ein Ingenieur gerechnet und ein Doktor geprüft. Hab ich irg.wo einen Denkfehler? Kann jemand das Ergebnis nachvollziehen?
LG Kay