Kabelquerschnitt/Leitungsquerschnitt - Berechnung - Formel

Diskutiere Kabelquerschnitt/Leitungsquerschnitt - Berechnung - Formel im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo an alle, ich versuche den Kabelquerschnitt zu berechnen. Da ich mich jedoch mit der Materie bzw. handelsüblichen Berechnungsmethoden...

  1. #1 bluehuman, 04.02.2011
    bluehuman

    bluehuman

    Dabei seit:
    04.02.2011
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Hallo an alle,

    ich versuche den Kabelquerschnitt zu berechnen. Da ich mich jedoch mit der Materie bzw. handelsüblichen Berechnungsmethoden nicht gut auskenne wollte ich mich in diesem Forum schlau machen.
    Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen mit der Berechnung(brauche keinen Online-Rechner sondern es geht mir ausschließlich um die Formelberechung die nach offizieller Norm verwendet wird ).
    ---------------------------------------------
    Gegebenes Annahmebeispiel:
    Kabellänge: 10 meter somit für hin und zurück ist x2 = 20meter
    Kabeltyp: Kupfer
    Leistung P= 1500 Watt
    Spannung U = 230 Volt
    ρ (für Kupfer)= 0,0172 Ω mm² / m

    Wie gross sollte der Kabelquerschnitt sein?
    -----------------------------------------------



    Mein bisheriger Versuch sieht wie folgt aus:

    Laut dieser Formel die hoffentlich richtig ist.
    KabelQuerschnitt A =( I • ρ • L ) / Uv

    I= P/U = 1500/230= 6,521 Amper
    A= (6,521 • 0,0172 • 20 ) Uv

    Nun treffe ich auf mein Problem. Wie finde ich den Spannungsverlust Uv? Sollte dieser gegeben sein oder kann man es berechnen . ?

    Vielen Dank
     
  2. Anzeige

  3. #2 Zelmani, 05.02.2011
    Zelmani

    Zelmani

    Dabei seit:
    21.10.2010
    Beiträge:
    1.125
    Zustimmungen:
    8
    Re: Kabelquerschnitt - Berechnung - Formel

    Hallo bluehuman,

    erst Mal willkommen im Forum!

    Also, diese Formel kann nicht stimmen! Durch den Spannungsfall zu teilen bedeutet ja, dass sich der Leiterquerschnitt mit zunehmendem Spannungsfall reduzieren würde! Das kann nicht sein!

    Für den erforderlichen Leiterquerschnitt in Abhängigkeit der Strombelastbarkeit des Leiters gibt es Tabellen. Hier kommen aber noch weitere Größen wie Leitungstyp, Umgebungstemperatur, Anzahl der belasteten Adern, Verlegungsart sowie die Anzahl weiterer Leitungen in unmittelbarer Nachbarschaft, die sogenannte "Häufung" ins Spiel. Vereinfacht kann man sagen, dass der erforderliche Leitungsquerschnitt wächst mit

    - dem spezifischen Widerstand des Leitermaterials
    - dem zu erwartenden Stromfluss,
    - mit ungünstigen Bedingungen,die durch den Stromfluss entstehende Wärme abzuführen sowie
    - der Länge der Leitung, da
    a) der Spannungsfall mit der Leitungslänge größer wird und
    b) der Widerstand der Leitung und somit der zur Abschaltung im Fehlerfall erforderliche Kurzschlussstrom ansteigt.

    Um den Spannungsfall bei Einphasen-Wechselstrom zu berechnen brauchst Du folgende Formel:

    2 * einfache Länge im Metern * Strom in Ampere
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Leitfähigkeit in m/Ohm*mm² * Querschnitt in mm² * Leistungsfaktor cos phi (i.d.R. 0,95)

    In Deinem Beispiel wäre ein Querschnitt von 1,5 mm² ausreichend, wobei dies zugleich der Mindestquerschnitt für feste Verlegung ist.

    Alles klar? Wenn nicht einfach noch mal nachfragen.

    Schöne Grüße,
    Bernd
     
  4. #3 d.kuckenburg, 05.02.2011
    d.kuckenburg

    d.kuckenburg

    Dabei seit:
    07.12.2005
    Beiträge:
    482
    Zustimmungen:
    0
    Da eindeutig nach dem Kabelquerschnitt gefragt ist, kann man die Formel aus folgendem LINK benützen:

    http://simflyonpc.gmxhome.de/FORMEL/FO_01_07_03.html

    Der zulässige Spannungsverlust ist ein vorgegebener Wert, der entsprechenden Tabellen entnommen wird.

    Mit dem o.a. LINK findet man eine Formel, die den Querschnitt aus der vorgegebenen Leistung berechnen läßt.

    Der Spannungsverlust wird in dieser Formel mit Pu bezeichnet.

    Ein üblicher Wert, der nicht überschritten werden darf, ist 3% Spannungsabfall.

    MfG D.Kuckenburg
     
  5. #4 Zelmani, 05.02.2011
    Zelmani

    Zelmani

    Dabei seit:
    21.10.2010
    Beiträge:
    1.125
    Zustimmungen:
    8
    Naja, nach dem Kabelquerschnitt fragt in der Regel niemand. Kabel und Leitungen bestehen aus zwei oder mehr Leitern, und deren Querschnitt ist in der Regel die interessierende Größe. Mit der von Dir geposteten Formel ermittelt man ja auch eben den Leiter- und nicht den Kabelquerschnitt... Nur darf man, wenn bei der Berechnung 0,3mm² rauskommt, nicht auf die Idee kommen, dass man die neue Steckdose für die Mikrowelle dann mit einer 0,75mm²-Zwillingslitze anfahren darf... :wink:

    Schöne Grüße,
    Bernd
     
  6. #5 RW_Tunes, 05.02.2011
    RW_Tunes

    RW_Tunes

    Dabei seit:
    01.02.2011
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    leiterquerschnitt berechnen

    Steckdose mit Zwillingsleitung? Hehe :D
     
  7. sepp_s

    sepp_s

    Dabei seit:
    01.01.2007
    Beiträge:
    2.383
    Zustimmungen:
    0
    Hallo der Spannungsabfall beträgt 1,73 V
    mfg sepp
     
  8. #7 Steffenh14, 12.02.2011
    Steffenh14

    Steffenh14

    Dabei seit:
    17.07.2009
    Beiträge:
    90
    Zustimmungen:
    0
    Mußt Du denn alles verraten? :)
     
  9. #8 beerbash, 11.03.2012
    beerbash

    beerbash

    Dabei seit:
    11.03.2012
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Thermische Belasting des Kabels

    Statt der Spannungsverlust soll man mindestens die maximale Belastung des Kabels beurteilen, nach die VDE-Tabelle. Auch kann ein Demo downloaden von Kabel++, oder Kabel++ Mini versuchen auf www.kabelberechnung.de und dann bei Berechnungen wahlen
     
Thema:

Kabelquerschnitt/Leitungsquerschnitt - Berechnung - Formel

Die Seite wird geladen...

Kabelquerschnitt/Leitungsquerschnitt - Berechnung - Formel - Ähnliche Themen

  1. Photovoltaik - von Module zu WR verschiedene Kabelquerschnitte

    Photovoltaik - von Module zu WR verschiedene Kabelquerschnitte: Hallo, habe ein Problem mit dem Anschluss der Kabel zwischen Module und Wechselrichter. Der Wechselrichter und die Module haben MC4 Stecker. Das...
  2. Kapazität berechnen

    Kapazität berechnen: Hallo zusammen. Was ist hier mit Art der Belastung gemeint?
  3. Hausanschluss Leistung berechnend. 2WE+PV+WP

    Hausanschluss Leistung berechnend. 2WE+PV+WP: Hallo, Ich brauche eine Unterstützung. Müssen wir eine Hausanschluss beantragen für Zweifamilienhaus mit Luftwarmepumpe und PV-Anlage. PV-Anlage...
  4. Elektrische Stromkreise Aufgabe berechnen

    Elektrische Stromkreise Aufgabe berechnen: Moin, ich bin neu hier im Forum und habe natürlich direkt eine Frage zu folgender Aufgabe (siehe Bild) Ich komme nicht so recht mit der Aufgabe...
  5. Kabelquerschnitt Frequenzumrichter

    Kabelquerschnitt Frequenzumrichter: Hallo zusammen, ich erstelle im Moment einen Schaltschrank für eine CNC Fräse. Es ist ein Omron MX2 Frequenzumrichter vorhanden. Dieser soll laut...